编辑: 飞鸟 | 2014-05-09 |
2. 采用门架(超3.6m)、插销式钢管支架和木支撑作模板支撑系统的;
3. 二层以上采用单层模板支撑体系的;
4. 未按方案实施扣2分;
方案无针对性、可操作性的,扣2分;
5. 立杆纵、横间距大于设计和规范要求的,每处扣1分;
6. 扫地杆、水平杆、封顶杆设置不规范的,每项扣1分;
7. 未按规范和设计方案设置竖向、水平剪刀撑或斜撑的,扣1分;
8. 立杆顶部自由端长度超50cm的,每处扣1分;
9. 可调底座、顶托伸出长度不符合规范要求的,每处扣1分;
10. 外连装置设置不符合规范要求的,扣1分;
11. 无模板支架验收记录的,每层(段)扣1分;
12. 高大模板无安全要点检查表的,扣3分;
13. 杆件连接不符合规范要求的,每处扣1分;
14. 荷载堆放不均匀的,扣2分;
15. 立杆底部未垫板或垫板不符合规范要求的,扣1分;
16. 梁模与板模共用立杆未叠加计算的,扣2分;
17. 其它不符合规范要求的,每1处扣1分. 5基坑 工程 5分1. 未编制专项施工方案或未按规定审核、审批的,超过规定深度和条件,未经专家论证的;
2. 基坑开挖未按设计和施工方案要求施工、基坑支护结构不符合设计要求的,每项扣0.5分;
3.基坑未按方案要求采取降排水措施、坑底四周未设排水井沟、未及时排除积水的,每项扣0.5分;
4. 基坑边堆载超过规范要求的,扣1分;
5. 深度大于2m坑边无防护拦杆或设置不符合规范要求的,每处扣0.5分;
6. 坑内施工人员上下专用梯道不符合要求的,扣0.5分;
7. 未进行基坑支护验收的,扣0.5分;
8. 未按要求进行基坑工程监测的,扣0.5分. 6施工用电 10分1. 未编制施工临时用电组织设计(方案)或未经审核 、审批的,无验收手续的;
外电防护无防护措施的;
2. 未采用TN-S接零保护系统的;
3. 在建工程、施工机械与外电线路之间的最小安全距离达不到规范要求,无有效防护措施或防护不严的;
4. 工作零线与保护零线混搭的;
5. 未采用三级配电两级保护的;
6. 未按方案实施扣2分;
方案无针对性、可操作性的,扣2分;
7. 变压器无隔离、防护措施的,扣2分;
8. 违反 一机、一闸、一漏、一箱 的,每1处扣1分;
9. 用电设备未做保护接零的,每台扣2分;
10. 漏电保护器参数选择错误的,每处扣1分;
11. 重复接地、防雷接地不符合要求的,每处扣1分;
12. 配电线路乱拉乱搭、拖地的,每处扣1分;
13. 动力、照明开关箱未分开设置的,扣1分;
14. 配电箱内未设置N线、PE线端子板的,电气设备直接安装在木板上的,漏电保护器与隔离开关安装位置错误的,箱内无可见分断点隔离开关的,每处扣1分;
15. 配电箱无标识或箱内配电无分路标识的,每处扣0.5分;
16. 电箱无门、无锁、无防雨措施的,每处扣0.5分;
17. 电工无巡视维修记录的,扣2分;
无验收记录的,扣2分;
无接地电阻、绝缘电阻测试记录的每项扣1分;
填写不真实的,扣1分;
安全生产 18. 使用的电气产品无产品合格证 每项扣0.5分、无CCC安全认证的,每项扣0.5分;
19. 消防泵未由总配电箱专用回路直接供电,且接入过负荷保护和剩余电流保护器的,扣2分.
7 物料提升机与施工升降机 10分 物料提升机 1. 无视频及联动装置的;
2. 物料提升机制造许可证、产品合格证不全、无铭牌的;