编辑: 飞鸟 | 2014-05-09 |
2 脚手架 15分 未编制专项施工方案或未按规定审核、审批的,超过规定允许高度,未经专家论证的;
未按方案实施扣2分;
方案无针对性、可操作性的,扣2分;
立杆基础未硬化或排水不畅的,各扣2分,立杆底部缺少底座或垫木的,每处扣1分;
纵横向扫地杆设置、固定不符合规范要求的,每处扣1分;
5. 悬挑型钢锚固、拉结、安装不符合规范和方案要求的,扣2分;
6. 连墙件设置不符合规范和方案要求的,每处扣1分;
7. 剪刀撑设置不符合规范和方案要求的,每处扣1分;
8. 横向水平杆、防护栏杆、挡脚板、脚手板设置不符合规范要求的,每项每处扣0.5分;
9. 作业层与建筑物之间未按规范封闭,扣2分;
10. 钢管和扣件未经复试或复试不符合要求的,扣2分;
11. 悬挑层未封闭的每处扣2分,封闭不严的每处扣1分;
12. 附着式提升脚手架安全装置、附着、安装、升降、作业不符合要求的,每项扣2分;
13. 模板支架、缆风绳、泵送混凝土立管、物料提升机和施工电梯停层平台与脚手架连接的,扣10分;
14. 脚手架分段搭设无分段验收记录的,每缺一次扣1分;
15. 验收记录与现场不符或无量化内容的,扣2分. 3高处作业 15分1.未编制专项施工方案或未按规定审核、审批的;
2.主体施工时作业面无1.2m高临边防护的;
3.未按方案实施扣2分;
方案无针对性、可操作性的,扣2分;
4. 已拆除模板作业面的楼层,整层无临边防护的,每一层扣10分;
5. 安全网、安全帽、安全带质量不符合相关国家标准的,每一项扣1分;
6、安全网封闭不严密或大面积破损的 扣2分,大面积有污染的,每处扣1分;
7. 现场作业人员未戴安全帽的每人扣1分,高处作业未系安全带的每人扣1分,未正确使用安全帽、安全带的,每人扣1分;
8. 洞口或临边无防护的每处扣2分,防护不严的每处扣1分;
9. 电梯井内、管道井内未按每隔两层设安全防护的扣2分、防护不符合要求的,每处扣1分;
10. 进出建筑物的通道口无防护棚每处扣5分,防护不符合要求的,每1处扣2分;
11. 悬挑式物料钢平台未编制施工方案或未经设计计算的,扣5分;
12.悬挑式物料钢平台斜拉钢丝绳未按要求两侧两道分开设置的,扣2分;
13.悬挑式物料钢平台的下部支撑系统或上部拉结点未设置在建筑结构上的,扣3分;
14.悬挑式物料钢平台未做到工具化、定型化,未设置固定的防护栏杆或挡脚板的,扣2分;
15.悬挑式物料钢平台面铺板不严每处扣1分,平台与建筑物结构之间铺板不严的,每处扣1分;
16. 未在平台明显处设置荷载限定标牌的,扣2分;
17. 未编制创建 施工安全无陷阱工地 活动方案的,未按方案要求开展活动的;
18. 落地式物料平台未能自成受力体系、搭设不规范的,扣3分;
19. 高处作业吊篮未编制专项施工方案或未按规定审核、审批的;
20. 吊篮无安装合同、无安全协议的,各扣1分;
21. 吊篮安全锁未标定或超过有效标定期的扣2分;
22. 吊篮无产品合格证扣5分、无使用说明书的,扣3分;
23. 吊篮操作人员未经培训合格上岗的每人扣1分,未经交底的,每人扣1分;
24. 吊篮未经验收合格使用的,扣5分.
4 模板工程 10分1. 未编制专项施工方案或未经审核、审批的,超范围未经专家论证的;