编辑: yn灬不离不弃灬 2014-04-28

并设有安全通道的指示标志.

2 有一处不符合要求的,扣1分. 5.4按规定配置消防设备设施,做到位置合理、标志明显,并定期检验有效,维护保养到位.

2 未配备消防设备设施的,不得分;

消防设备设施配备不能满足需要的,每处扣1分;

位置不合理、标志不显的,每处扣0.5分;

维护保养不到位,无责任人、无记录的,扣1分;

现场有失效的,每处扣0.5分. 5.5主要设备设施应建立技术档案和记录,包括: (1)产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料;

(2)日常维护保养记录;

(3)运行故障和事故记录;

(4)大修或改造记录.

2 无产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料的,不得分;

日常维护保养记录、运行故障和事故记录不完整、大修或改造记录不完整,每项扣0.5分. 5.6传动部位应按照如下情况,设置防护罩、盖或栏: (1)以操纵人员站立平面为基准,高度在2m以下的外露传动部位;

(2)旋转的键、销、楔等突出大于3mm的部位;

(3)容易伤人的设备往复运动部位;

(4)悬挂输送装置跨越通道的下部;

(5)高于地面0.7m的操作平台.

2 有一处不符合要求的,扣0.5分. 5.7吊具应有专人管理,在其安全系数允许范围内使用.钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准,应符合《起重机械安全规程》(GB6067)的有关规定.

1 未在安全系数允许范围内使用吊具的,不得分;

未按规定报废的,不得分;

相关管理人员和作业人员不清楚吊具安全系数和钢丝绳的报废标准的,不得分;

有一个吊具不符合要求的,扣0.5分. 5.8电气设施、配电间环境及安全间距、门窗及孔洞等安全措施、警示标志及工作标志、绝缘及绝缘操作工具、照明及应急照明等措施符合要求,接地系统可靠连接,接点接触良好,接地可靠.手持电动工具、移动电气设备电源线应用护管软线,无接头及破损,电源应在末级装设剩余电流动作保护器. (1)电网接地系统应满足:电气设备保护线(PE线)采用铜芯导线的最小截面当有机械性保护时为2.5 mm2,无机械性的保护时为4 mm2. (2)临时低压电气线路应满足:履行审批手续,期限为15天,架设安全;

当预期超过三个月的临时低压电气线路,应按固定线路方式进行设置;

路径应避开易造成绝缘损坏的危险地方,有电气裸露时必须设置围栏或屏护装置、并设有警示信号;

所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠;

线路应设置总开关控制,且每台设备应配备专用开关,保护电器动作电流与切断时间可靠;

严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设. (3)动力(照明)配电箱(柜、板)应满足:配备满足环境要求;

应采取通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物的措施;

总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应,并应具备电源隔离(明显断开点)、短路过载、单相故障电流回路切断保护功能. (4)固定电气线路应满足:裸导体线路室内敷设不应与起重机滑线设在同侧;

与地面无遮拦布线时最小净距为3.5m,采用网孔遮拦是最小净距为2.5m;

敷设在经常维修管道同侧上方;

与经常维修管道,以及与生产设备最突出部位最小净距为1.8m;

与起重机铺板最小净距为2.3m;

埋地敷设的电线管应采用大于2.5mm的厚壁钢导管;