4、检查消防电话通话情况.在消防控制室和水泵房、发电机房等处使用消防电话,消防控制室与相关场所能相互正常通话.

六、湿式自动喷水灭火系统检查

1、报警阀组件完整,报警阀前后的阀门、通向延时器的阀门处于开启状态;

2、对自动喷水灭火系统进行末端试水.将消防控制室联动控制设备设置在自动位置,任选一楼层,进行末端试水,水流指示器动作,控制设备能正确显示水流报警信号;

压力开关动作,水力警铃发出警报,喷淋泵启动,控制设备能正确显示压力开关动作及启泵信号.

七、消火栓、水泵接合器检查

1、室内消火栓箱内的水枪、水带等配件齐全,水带与接口绑扎牢固;

2、检查系统功能.任选一个室内消火栓,接好水带、水枪,水枪出水正常;

将消防控制室联动控制设备设置在自动位置,按下消火栓箱内的启泵按钮,消火栓泵启动,控制设备能正确显示启泵信号,水枪出水正常;

3、室外消火栓不被埋压、圈占、遮挡,标识明显,有专用开启工具,阀门开启灵活、方便,出水正常;

4、水泵接合器不被埋压、圈占、遮挡,标识明显,并标明供水系统的类型及供水范围.

八、消防水泵房、给水管道、储水设施检查

1、配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压(增压)泵的开关设置在自动(接通)位置;

2、消火栓泵和喷淋泵进、出水管阀门,高位消防水箱出水管上的阀门,以及自动喷水灭火系统、消火栓系统管道上的阀门保持常开;

3、高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施的水量达到规定的水位;

4、北方寒冷地区的高位消防水箱和室内外消防管道有防冻措施.

九、防烟排烟系统检查

1、检查加压送风系统.自动、手动启动加压送风系统,相关送风口开启,送风机启动,送风正常,反馈信号正确.

2、检查排烟系统.自动、手动启动排烟系统,相关排烟口开启,排烟风机启动,排风正常,反馈信号正确.

十、灭火器检查

1、灭火器配置类型正确,如有固体可燃物的场所配有能扑灭A类火灾的灭火器;

2、储压式灭火器压力符合要求,压力表指针在绿区;

3、灭火器设置在明显和便于取用的地点,不影响安全疏散;

4、灭火器有定期维护检查的记录. 十

一、室内装修检查

1、疏散楼梯间及其前室和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面采用不燃材料装修;

2、房间、走道的顶棚、墙面、地面使用符合规范规定的装修材料;

3、疏散走道两侧和安全出口附近无误导人员安全疏散的反光镜子、玻璃等装修材料. 十

二、外墙及屋顶保温材料和装修检查

1、了解掌握建筑外墙和屋顶保温系统构造和材料使用情况;

2、了解外墙和屋顶使用易燃可燃保温材料的建筑,其楼板与外保温系统之间的防火分隔或封堵情况,以及外墙和屋顶最外保护层材料的燃烧性能;

3、对外墙和屋顶使用易燃可燃保温、防水材料的建筑,有严格的动火管理制度和严密的火灾防范措施. 十

三、其他检查

1、消防主、备电供电和自动切换正常.切换主、备电源,检查其供电功能,设备运行正常;

2、电器设备、燃气用具、开关、插座、照明灯具等的设置和使用,以及电气线路、燃气管道等的材质和敷设符合要求;