编辑: 人间点评 2014-04-27
中华人民共和国公安部 关于印发《人员密集场所 消防安全检查要点》的通知 公消[2009]125号 各省、自治区、直辖市公安消防总队,新疆建设兵团公安局消防局: 为切实做好人员密集场所的消防安全检查,部局研究制定了《人员密集场所消防安全检查要点》,请各地结合实际贯彻执行,并将执行情况及时反馈部局.

公安部消防局 二九年三月二十日 承办人:沈纹 校对:马恒 人员密集场所消防安全检查要点

一、单位消防安全管理检查

1、消防安全组织机构健全;

2、消防安全管理制度完善;

3、日常消防安全管理落实.火灾危险部位有严格的管理措施;

定期组织防火检查、巡查,能及时发现和消除火灾隐患;

4、重点岗位人员经专门培训,持证上岗.员工会报警、会灭初期火灾、会组织人员疏散;

5、对消防设施定期检查、检测、维护保养,并有详细完整的记录;

6、灭火和应急疏散预案完备,并有定期演练的记录;

7、单位火警处置及时准确.对设有火灾自动报警系统的场所,随机选择一个探测器吹烟或手动报警,发出警报后,值班员或专(兼)职消防员携带手提式灭火器到现场确认,并及时向消防控制室报告.值班员或专(兼)职消防员会正确使用灭火器、消防软管卷盘、室内消火栓等扑救初期火灾.

二、消防控制室检查

1、值班员不少于2人,经过培训,持证上岗;

2、有每日值班记录,记录完整准确;

3、有设备检查记录,记录完整准确;

4、值班员能熟练掌握《消防控制室管理及应急程序》(附后),能熟练操作消防控制设备;

5、消防控制设备处于正常运行状态,能正确显示火灾报警信号和消防设施的动作、状态信号,能正确打印有关信息.

三、防火分隔检查

1、防火分区和防火分隔设施符合要求;

2、防火卷帘下方无障碍物.自动、手动启动防火卷帘,卷帘能下落至地板面,反馈信号正确;

3、管道井、电缆井,以及管道、电缆穿越楼板和墙体处的孔洞封堵密实;

4、厨房、配电室、锅炉房、柴油发电机房等火灾危险性较大的部位与周围其他场所采取严格的防火分隔,且有严密的火灾防范措施和严格的消防安全管理制度.

四、人员安全疏散系统检查

1、疏散指示标志及应急照明灯的数量、类型、安装高度符合要求,疏散指示标志能在疏散路线上明显看到,并明确指向安全出口;

2、应急照明灯主、备用电源切换功能正常,切断主电后,应急照明灯能正常发光;

3、火灾应急广播能分区播放,正确引导人员疏散;

4、封闭楼梯、防烟楼梯及其前室的防火门向疏散方向开启,具有自闭功能,并处于常闭状态;

平时因频繁使用需要常开的防火门能自动、手动关闭;

平时需要控制人员随意出入的疏散门,不用任何工具能从内部开启,并有明显标识和使用提示;

常开防火门的启闭状态在消防控制室能正确显示;

5、安全出口、疏散通道、楼梯间保持畅通,未锁闭,无任何物品堆放.

五、火灾自动报警系统检查

1、检查故障报警功能.摘掉一个探测器,控制设备能正确显示故障报警信号;

2、检查火灾报警功能.任选一个探测器进行吹烟,控制设备能正确显示火灾报警信号;

3、检查火警优先功能.摘掉一个探测器,同时给另一探测器吹烟,控制设备能优先显示火灾报警信号;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题