编辑: 865397499 2014-03-29

地上裙房

一、

二、三层餐厅及大堂均采用全空气低速空调系统,小开间房间采用风机盘管加新风系统,气流组织为散流器上送或双层百叶风口侧送,经单层百页风口回风,过渡季全新风运行;

标准层客房采用风机盘管加新风系统气流组织为侧送上回,双层百叶回风口、送风口,过渡季全新风运行.冬夏季共用一套通风系统,客房风机盘管采用卧式暗装风盘顶送,楼道的风机盘管为卡式风盘顶送,辅助房间风机盘管采用卧式明装风盘顶送. 通风及防排烟系统简介 办公楼走道设排烟系统,风机设于本楼屋顶,火灾时,本层排烟风口与屋顶的风机联动开启;

地下高低压配电室及其电缆夹层设空调系统回风兼排烟系统,风机位于转换层,平时空调系统低速运行,火灾排烟时,风机启动.防烟楼梯间和消防电梯前室设加压送风系统,防烟楼梯间加压风口常开,消防电梯前室加压风口常闭,火灾时本层及上下层联动开启;

在屋顶层、机房夹层,顶棚层除采用集中空调外,另加入分体空调辅以调节,来供热和制冷. 管理式公寓防烟楼梯间不具备自然排烟条件,故设机械排烟系统和正压送风系统.正压送风风压大于50帕,风机设于屋顶上,出口风管设止回阀,通过竖井下送,隔层设双层百页送风口一个,平时常开;

前室每层设一个常闭式的带SD执行器加压送风口,风机入口风管装设防火阀;

楼道每层吊顶上设排烟口,排烟风机设于楼顶进行机械排烟.通过消防中控室进行监控. 空调水管系统简介 办公楼空调水水管冬夏采用一套管路系统,冬夏季在管理式公寓的冷冻机房的分水器前进行切换,冷源来自管理式公寓的冷冻机房,空调水通过两楼的地下连廊和竖井内管路送至各层机房和各个房间的每台风机盘管,其竖井内管道供回水管采用同程式系统,使每一层水路平衡,以利于调节.冷却塔设于本楼屋顶,冷却水管由竖井直达屋顶层,再由竖井内管道、地下连廊送回管理式公寓的冷冻机房.各空调机房内冷凝水直接排至机房地漏,其各层风机盘管的冷凝水通过管路汇总至机房或茶水间排入地漏. 管理式公寓冬夏也采用一套管路系统,冬季走热水(65 oC /70 oC),夏季走冷水(7 oC/12 oC),二者在冷冻机房内分水器前通过阀门进行切换;

冷却水泵、冷冻水泵、二次热水循环水泵均设于本楼冷冻机房内;

经分水器、竖井内立管将水送至各层的机房和各层的风机盘管;

各层配管与竖井均采用同程式系统,竖井内装波纹管补偿器补偿管路的热胀冷缩量.换热器的一次热水来自屋顶层的锅炉房,锅炉间、化验间、维修间设于屋顶层,水处理间、水泵房设于管理式公寓的地下室.各空调机组的冷凝水直接排至机房内的地漏中,风机盘管的冷凝水接至卫生间管井立管内,排至裙房的屋面或排至机房地漏. 采暖系统的热源为锅炉房直接供给,散热器类型采用钢制屏绕型散热器,均为挂墙安装,系统采用焊接钢管丝扣连接. 给排水工程 给排水工程包括生活给水、生活热水、污废水、中水、雨水和消防水等分项工程,每个分项单成系统,其中消防水工程又分为消火栓和自动喷洒两个系统. 生活给水系统: 给水分为高、中、低三个区,办公楼低区为地下一至二层,由市政直接供给;

中区为三至十层,高区为十一至十九层;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)