编辑: You—灰機 2013-04-17

一、基本原则 1.统筹规划 按照最高人民法院的要求,在浙江省法院内网上,整合浙江法院执行管理系统,建立统一管理、统一指挥、统一协调,辐射辖区各级人民法院的浙江法院执行指挥系统软件平台,利用信息技术手段,将执行办案、执行指挥、执行管理、执行考核、决策分析等系统有机整合为一个整体,使执行指挥中心成为辖区内三级法院执行工作的信息交换中心、指挥调度中心和决策分析中心. 执行指挥中心建设包含执行指挥中心场地、硬件设备建设和执行指挥系统软件平台建设.各级人民法院负责本院执行指挥中心场地、硬件设备建设,应设立独立的执行指挥大厅或指挥室,有条件的法院可设执行会商室、值班室和工作人员办公室.浙江省各级人民法院的执行指挥系统软件平台由省高院统一开发,全省法院共同使用. 2.经济实用 以执行工作为中心,服务执行办案和执行管理,经济实用、简单易用、便于维护和管理,充分保护现有投资,实现系统应用效益、社会效益和和经济效益的良好效果. 3.遵循标准,无缝对接 省内各级人民法院的执行指挥中心场地、硬件设备建设应遵循本技术规范. 浙江法院执行指挥系统软件平台须与浙江法院执行管理系统及最高人民法院的所建的人民法院执行指挥管理平台等实现无缝对接、数据同步.

二、执行指挥大厅(指挥室)场地建设要求 执行指挥大厅或指挥室的选择应遵循实用、方便的原则.场地面积应能满足执行工作需要,空间上力求简洁、大气,注重本身的实用性及特殊性,进行相应的通风空调、消防排烟、照明、防尘等专业设计.应有良好的通道设计,避免人流相互干扰.在装饰选材方面应选用绿色、科技、环保、节能、防尘的材料. 1.综合布线:对场地按照 通用设计 要求进行综合布线系统建设,确保能够满足各应用系统调度运行和集控中心建设的要求.指挥中心设置内、外网信息点,网络信息点、语音信息点可采用六类RJ45标准插座,单孔或双孔86型面板,确保信息点的灵活配置、互换. 2.供电系统: 建议从强电配线机房直接供电到执行指挥大厅或指挥室.供电系统总容量应大于实际容量的1-1.5倍.应按照明用电、设备用电、空调用电等分开独立供电,其中设备用电应专门配置不间断电源.显示系统、执行指挥大厅或指挥室相关区域墙面预留电源由市电供电. 3.防雷接地:设置联合接地系统,将交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地共用一组接地装置,接地电阻不大于1欧姆,并按现行国家标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施. 4.执行指挥大厅或指挥室灯光 执行指挥大厅或指挥室的灯光照明应满足高清视频摄像的需求,须符合下列要求: 总则:满足指挥中心的高清视频录像需求,做到视频画面亮度适中,人员面部清晰、柔和. 照度要求:要求将主要拍摄对象(尤其是视频会议摄像机照射对象)的正面照度提高到300LUX以上;

漫射灯光:灯具一般安装在执行指挥大厅或指挥室天花板上,可在天花板上安装L型框架,灯管安装在L型框架拐角处,使灯光不直接照射,而依靠天花板对灯光的反射、散射照亮现场. 对于有窗户的执行指挥大厅或指挥室,应配置遮光窗帘,保证室内光线可控.同时有效利用天然光,根据摄像效果合理选择照明方式和控制照明区域. 照明光源与灯具 :指挥大厅或指挥室照明应优先采用高光效光源和高效灯具,如LED灯.应根据环境条件和使用特点,合理地选定灯具的光强分布、效率、遮光角、类型、造型尺度以及灯的表观颜色等. 5.执行指挥大厅或指挥室声音及声场要求 执行指挥大厅或指挥室环境噪声要求低于35dB(A),地面(地毯)、天花板、四周墙壁均应做吸音处理,四周墙壁及门窗与外界应有良好的隔音,隔声量不低于40dB,以达到对内吸音、对外隔音、抑制回声的目的. 话筒 选用定向话筒,具有较强的指向性,优良的音质和极小的反馈,具有手动开启/关闭的功能.话筒的布置置于各扬声器的辐射角之外,避免出现回音啸叫. 调音设备 配备调音台,调音台需具有多路独立的输入和输出端口,可对输入、输出信号进行分组控制,每通道有静音与预监听开关.可与音视频系统内其它设备的连接安全、可靠,易于维护. 音箱 根据执行指挥大厅或指挥室的实际的情况,合理选择音箱种类和位置,实现均匀声场.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题