1、S2的状态,同时改变箭头的偏转方向及颜色. 旁路开关的脚本编辑: Sub OnLButtonClick() If lcn.pb1201.s2 then Begin Dialog Userdialog ,,
170,48, Conform Dialog OKButton 122,7,40,14 CancelButton 122,27,40,14 Text 16,16,100,20, Press OK to switch to state BYPASS control. ,.Text1 End Dialog Dim a as userdialog r%=dialog(a) if r%= -1 then lcn.pb1201.s2= false lcn.pb1201.s1= true End if Else Begin Dialog Userdialog1 ,,
170,48, Conform Dialog OKButton 122,7,40,14 CancelButton 122,27,40,14 Text 16,16,100,20, Press OK to switch to state AUTO control. ,.Text1 End Dialog Dim b as userdialog1 r%=dialog(b) if r%= -1 then lcn.pb1201.s1= false lcn.pb1201.s2= true End if End if End Sub Sub OnDataChange() If Lcn. pb1201.s2 then Group10.visible=true Else Group10.visible=false End if If Lcn. pb1201.s2 then Group09.visible=false Else Group09.visible=true End if End sub ㈡、联锁逻辑功能的实现 例如加热炉F3202的联锁逻辑图如下:
1 1 实现该联锁逻辑的功能框图如下: 燃料气压力信号由现场的压力开关和压力变送器分别测量,送到控制系统内进行二取二,即只有压力开关和压力变送器同时测出燃料气压力低,才能发出联锁信号.旁路开关和按钮用 SWITCH 模块来实现.逻辑功能用逻辑点(LOGIC POINT)实现.联锁逻辑输出通过数字组合点(DIGITAL COMPOSITE POING)实现对现场设备的控制.下面重点对逻辑点进行介绍 逻辑点主要包括逻辑块、输入连接、输出连接、旗标点、数字点等几部分. 输入连接 逻辑块 输出连接 LISRC(1)---L(1)SO(1) LOSRC(1)LODSTN(1) LOENBL(1) LISRC(12)---L(12)SO(24) LOSRC(12) LODSTN(12) LOENBL(12) 数据点 旗标点 NN(1)…NN(8)FL(1)…FL(12) 1个逻辑点最多可以有12个输入、24个逻辑块、12个输出.实际数量由LOGMIX参数决定,有12-24-
4、12-16-
8、12-8-12三种组合方式.逻辑块能完成的功能如下: 序号 逻辑功能 功能符号 序号 逻辑功能 功能符号
1 与AND
11 大于 GT
2 或OR
12 大于等于 GE
3 与非 NAND
13 小于 LT
4 或非 NOR
14 小于等于 LE
5 非NOT
15 固定脉冲 PULSE
6 异或 XOR
16 最大宽度脉冲 MAXPULSE
7 四选二 QOR2
17 最小宽度脉冲 MINPULSE
8 四选三 QOR3
18 上升沿延时 ONDLY
9 等于 EQ
19 下降沿延时 OFFDLY
10 不等于 NE
20 R-S触发器 FLIPFLOP 从上表可以看出逻辑点所提供的功能完全满足实现装置ESD联锁逻辑功能的要求.组态后的逻辑功能经过开工前的联锁调试以及开工中的应用,完全符合设计要求,能够起到紧急情况下安全保护的作用.
三、结论 从几个月的运行情况看,这套DCS系统运行平稳,提供的控制手段和控制精度完全满足工艺生产的要求.提供的操作界面友好、灵活,深受工艺人员的好评.当然从另一方面也体现出仪表分公司在DCS系统的施工方面具有很强的技术实力. 作者:刘建宇(Liu Jianyu) 作者单位:大庆炼化公司(DaQing Refining &
Chemical Company) 作者简介:刘建宇,1975年生于黑龙江省大庆市,1996年毕业于大庆石油学校,计算机技术及应用专业,现任大庆炼化公司机电仪厂机电维护车间技术组组长,一直从事化工仪表自动化维护和技术管理工作.