现场的机柜安装、回路接线由我们自己完成;

用户软件的组态也由我们自己完成,因此整个DCS系统的施工完全是由我们仪表分公司独立完成.从两个多月的运行情况看,系统工作完全正常、.这充分表明仪表分公司在有关DCS系统的总体规划、现场施工、软件组态等方面已具有相当强的实力. 图

三、控制室内DCS系统布置简图 ㈡、控制系统软件的组态 主要包括以下几大部分:

1、LCN网络的组态 主要定义LCN网络上的节点的地址、类型、硬件配置等;

以及系统参数的设置;

HM的存储空间的划分及初始化;

系统软件的拷贝

2、UCN网络的组态 主要定义UCN网络上的节点地址、类型、硬件配置等;

硬件I/O点的组态,控制算法的选择及回路的连接

3、数据库的组态 主要定义每个操作区域中包含的单元数,操作组的定义,多种记录的编制

4、用户流程图的绘制 流程图中具有现场各种工艺参数的实时数据显示,以及塔罐液位、机泵运转等动态显示,是操作员监视、控制生产过程的窗口.

5、连续历史组的组态 将需要进行历史存储的工艺参数进行定义

6、用户自定义键的组态 用于定义最多86个用户自定义键的功能,例如用于调用某个流程图、操作组等画面. ㈢、特殊控制功能的实现 催化重整自控系统除常规单回控制外,还有串级、分程、选择控制等复杂控制回路.另外,原设计中有专门用于实现装置ESD功能的PLC和辅助操作台.但施工过程中,设计出变更将PLC和辅助操作台取消,由DCS系统实现装置ESD功能.这是此次DCS系统改造施工中的技术难点.下面重点对DCS系统如何实现装置ESD联锁功能进行介绍. 本装置ESD联锁主要功能是:①、当燃料气压力低低时关闭燃料气紧急切断阀,防止回火;

②、当进料泵出口流量低低时,停泵并关闭相应加热炉的燃料气紧急切断阀;

③、当四合一炉的鼓风机停止运行时,打开四个快开风门继续供风. ESD联锁功能通过以下两个方面实现: ㈠、模拟操作台功能的实现 原设计中有辅助操作台,上面安装有多个旁路切换开关、手动联锁按钮、复位按钮.操作台取消后,必须在DCS操作站上做一幅模拟操作台功能的流程图,上面画有各种开关及按钮.这些开关及按钮必须向真的一样可以操作,实现其特定功能.如下图所示. 图中 表示旁路切换开关, 表示按钮.当旁路开关的箭头偏向右侧的 A 位置时, 表示开关处于自动位置,此时箭头为绿色.当旁路开关的箭头偏向左侧的 B 位置时,表示 开关处于旁路位置,此时箭头为红色.旁路开关下面的文字表示被旁路的联锁信号名称,名称前面的方块表示联锁信号的状态.绿色表示信号正常,红色表示联锁条件满足.当按钮的内部为绿色时,表示按钮没有按下.当按钮的内部为红色时,表示按钮按下. 要实现上述功能,首先要找到合适的功能块,使它的某个参数既能够被画面上的操作改变状态,而且又能作为逻辑功能块的输入信号.经过查找、测试,选择了 Switch 模块,它的S

1、S2等参数既能被画面操作改变状态,又能作为逻辑功能块的输入信号.其次要对模拟操作台画面中的开关或按钮编辑脚本,实现正确的操作及显示.下面是开关的脚本,它实现的功能是:用鼠标左键单击开关的图形,则弹出一个对话框,提示你是否进行操作,如果选择是的,则系统自动改变相应的 Switch 模块的S