广州铁路公安局信息机房精密空调采购项目网上竞价要求

一、投标要求: 本次竞价限具有产品本地销售和本地安装及售后服务网点的供应商参与.

投标供应商须提供产品的原厂出具的所投产品叁年免费保修及售后服务承诺书. 报价时"规格型号"中填写产品全称,"备注信息"中填写品牌、室内室外机型号、参数配置等相关技术指标. 中标供应商必须是按正规渠道供货,提供产品的免费送货上门、现场安装、调试和免费技术培训服务,提供相关产品的三年免费保修及售后服务. 投标供应商还须在竞价时上传以下证明材料:①公司营业执照证明、②法定代表人身份证明.③原厂出具的针对本项目的叁年免费保修及售后服务承诺书.所有证明材料须在竞价时上传彩色扫描件,并在签订合同时提供原件交招标方审核.

二、精密空调参考品牌型号 参考品牌:艾默生 参考型号:DME12MCP1

三、主要技术指标要求 主要技术指标要求 序列 必须 满足 功能类别 参考指标

1 品牌 国内国际知名品牌

2 室内机型号 参考型号:DME12MCP1

3 室外机型号 参考型号:DMC12WT1

4 制冷量 (24oC, 50%RH) 总冷量R12.5KW;

显冷量R10 KW (回风工况:24oC, 50%RH);

5 风量标准风量≥2800m3/h;

6 风机高效免维护离心风机;

数量1台7压缩机高效涡漩式压缩机;

数量1台8机组尺寸 长宽高(mm) 室内机:600*500*1850;

室外机787*352*1240

9 机组重量(kg) 室内机≤140;

室外机≤60

10 安装要求 安装时须加装自动喷水系统为制冷系统及时降温,控制信息必须源自空调内管道压力.提供一套监控系统,在发出警告时通过电话方式致电预设联系人.

11 产品要求 _ 高效的制冷系统设计,应用于各种专业机房,比普通舒适性空调节省20%~30%的能耗 _ 大风量、小焓差设计,具有恒温功能,满足专业机房需要 _ 具备快速除湿功能:除湿更迅速、节能 _ 采用高效稳定的涡旋式压缩机,保障产品的高寿命、高能效比 _ 全中文大屏幕显示,具有密码保护、专家故障诊断功能 _ 超宽输入电压设计,且输入保护电压范围可调;

具有独特的缺相保护功能和可选相序自动调整功能,并且可实现来电延时自启动 _ 配备标准监控接口,可接入用户监控系统实施远程监控;

多台机组可实现群控管理功能 _ 室外机监测及设定功能:可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压、压力信息,监测更加全面,更易判断整机运行状态的健康性. - 气流丢失检测及告警功能:可检测由于风机故障、过滤网堵塞等原因造成风量异常减少的信息. _ 灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能 _ 更为可靠的防雷设计,保证机组安全运行 _ 室外风机全调速控制,确保系统运行更加节能,更低噪声 _ 独有的节能运行模式和休眠模式,有效控制能耗 _ 可选配节能卡,合理配置机组运行,能耗更小 _ 低温型配置适合严寒地区使用

12 电气性能 机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准 输入电压允许波动范围:380V +20% ( -15%;

220V +15~-10% 频率:50HZ ( 2HZ 具备防雷设计

13 适应环境 温度:室内 -10℃ ( +30℃ 室外 -30℃ ( +45℃ 湿度:≤95%RH 运行环境应保障冬季室外温度-30℃以下,正常启动制冷运行.

14 温度控制 性能 机房专用空调应能按要求自动调节室内温,具有制冷功能. 温度调节范围:+17℃ ( +28℃ 温度调节精度: (2℃ (制冷量< 20KW)温度变化率< 5℃/小时 (1℃ (制冷量≥20KW)温度变化率< 5℃/小时 温、湿度波动超限应能发出报警信号

15 机组性能 机房专用空调应有较大的送风量;

上送风(风帽送风) 机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷,具有高显热比 机房专用空调应具有高效节能性,压缩机选用具有较高的能效比的涡旋压缩机 机房专用空调系统应具有高可靠性,满足全年365天,每天24小时不间断运行 机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时. 空调应具备安装灵活特点,可靠墙摆放于地面. 空调应具备来电自启动功能,满足机房无人值守的要求. 机房专用空调机组的噪音: 室内机组:距机组2米处自由空间声压级( 60dB(A) 室外机组:距机组10米处自由空间声压级( 50dB(A) 机房专用空调的空气洁净度: 应安装具有高过滤能力的空气过滤器,空气过滤器应便于更换 机房专用空调的控制系统: 应具有先进的微处理控制器 微处理器可以储存一周七天,每天两次控制变换的程序. 机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断,告警记录功能,自动保护,自动恢复,自动重启动等功能.

16 监控管理 性能 机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 系统应具有三遥性能 遥测项目:送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等 遥信项目:开/关机,电压、电流过高/低,回风温度过高/低,回风湿度过高/低,风机正常/故障,压缩机正常/故障等 遥控项目:空调开/关机 系统应具备通信接口 具备RS232和RS485(或RS422)接口,且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁);

协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》. 免费提供通讯协议,可方便实现远程监控. 具备双机互备功能,采用双绞线互联即可实现互备份,灵活实现主备机切换和机组自动切换、轮流值班功能. 设备运行参数的设置 设备应具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令),应能自动拒绝. 准确度 对三遥量: 开关量和控制操作准确度应达到 100%;

模拟量精确度应达到 交流电量误差 ≤2% 非电量误差 ≤5% 设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致.

17 冷却设备 机房专用空调机组应采用风冷冷却方式. 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值),并提供相关参数,保证足够的散热量需求. 机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能,适应多种环境条件. 机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用全调速装置,保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声. 机房专用空调机组的风冷冷凝器需方便安装. 机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能 机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压,管路端口应有防止异物进入的措施.

18 机组安装特性 在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下,机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行.风冷型冷凝器要求在管路的当量长度在50米以内时,空调制冷量不低于标准值的95%. 室内空调机组需要全正面维护,靠墙安装. 室内空调机组需要配备高度≥20cm的不锈钢安装底座(底架). 主机电缆长度约为7m. 注:带 必须满足