编辑: kieth 话题热度:1170 2019-11-02
关键词: 锅炉房,储油,储油间,锅炉 添加资源
资源与摘要 编辑
kieth
   锅炉房储油间,锅炉房储油间设置要求

  当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙与锅炉间分隔,当确需在防火墙上开门时,应设置甲级防火门锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开。

笨蛋爱傻瓜悦
发电机房、锅炉等处的 排烟道,须待排烟管安装完毕及作保温隔热处理后,再砌烟道外壁。 7.凡涉及内外装修材料材质,色彩等均须经设计单位及业主审定. 8.有吊顶的房间,其... ---摘自《南航综合培训中心项目》
kieth
并在二厂区原有锅炉位置上新建一座处理能力 500m³/d 的污水处理设施。本技改项目总投资 2908 万元,建成后将服务本公司 和浙江联侨新材料科技发展有限公司的供热和污水... ---摘自《浙江联侨合成革有限公司》
ok2015
查看歌舞娱乐放映游艺场所,儿童活动场所,锅炉,空调机房,厨房、手术室等设备用房设置位置、防火分隔 符合规范要求 A 工业建筑中 其他特殊场所 查看高火灾危险性部位、... ---摘自《广州市南沙区消防设计审查、验收、验收备案业务流程和文书...》
glay
( 4 )储油间应有换气次数 n >6 次/ h的机械通风装置 , 应采用防火墙与配电系统隔开 , 防 火墙 的门需 能 自动关 闭的 甲级 防火 门。(5)燃油排 烟 需高 出屋 面 的距 离 环保要 求 较... ---摘自《9 卷第5期》
枪械砖家
锅炉 12 —— 兼事故通风 日用油箱间与储油间 12 排风量 80% 兼事故通风 5.3.2 本条对空调冷热源的评估做出规定。 空调冷热源的形式包括冷水机组供冷、风冷热泵供冷供热、一... ---摘自《备案号:JXXXXX-2017》
阿拉蕾
储油间地面有许多油污;码头地磅地面有许多垃圾;箱控房间 电风扇有积尘; (火车)现场管理房地面有许多烟头;5 号配电 房后面有篷布未及时整理。 92 灵昆 生产操作部 2 条... ---摘自《龙湾港务简讯》
lonven
医院未设置锅炉,热水制备采用空气源热泵,医院器具消毒采用电加热高 温消毒,运营期产生的废气主要包括污水处理站恶臭、食堂油烟、发电机废气、 停车场汽车尾气、实验... ---摘自《国环评证乙字第 2238 号》
向日葵8AS
制剂室、矫形支具与假肢制作室、锅炉、健康体检等。 机动车库、柴油发电机房、变配电室等 30060 平方米。 (2)医技综合楼地上 8 层地下 2 层,建筑面积 45000 平方米,其中... ---摘自《中国(绵阳)科技城核医学中心设计项目》
liubingb
柴油发电机房储油间属于有防火防爆的单独房间,应设单独排风系统。《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第6.1.6.5条。 11 至诚至远足浴保健中心装饰工程 ... ---摘自《附表1》
牛牛小龙人
铜梁区中医院整体迁建项目不设置食堂,不提供中药熬制,医 院设置锅炉。铜梁区中医院迁建后设立科室未发生变化,床位数未发生变化,门诊量增 加为 800 人次/天。 另外,医... ---摘自《重庆市铜梁区中医院整体迁建项目环境影响报告书》
yn灬不离不弃灬
锅炉,玻璃原料熔化厂房,灯丝烧拉部位,保温瓶胆厂房,陶瓷制品的烘干、烧成厂房,蒸汽机车库, 石灰焙烧厂房,电石炉部位,耐火材料烧成部位,转炉厂房,硫酸车间焙烧... ---摘自《2015 年消防工程师《案例分析》考点讲解汇总》
xiong447385
厨房及锅炉燃料。满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)中“厌氧 处理产生的沼气须完全利用, 不得直接向环境排放; 经净化处理后通过配气系统可用于居... ---摘自《国环评证乙字第 3239 号》
元素吧里的召唤
锅炉设计规范》GB50041-2008第4.1.3条2、15轴交H轴处柴油发电机房储油间邮箱的下部应设置防止油品流散的措施,其余区域发电机房储油间同此修改。《建筑设计防火规... ---摘自《2019.1月报表封面》
f19970615123fa
不设冷却塔、锅炉等设备。 2.2. 2.2. 2.2. 2.2.5 5 5 5 暖通设计 1、通风及排烟设计 地下室含车库和设备用房,分别设置排烟系统及送风系统。各送风排烟系统兼 作平时送排风系统... ---摘自《环境影响报告书》
没心没肺DR
以及储油间、变配电室、锅炉、厨房、空调机房、资料库、可燃物品仓库、化学实验室等应确定为消防安全重点部位,并明确消防安全管理的责任部门和责任人。 8.9.2 应根据实... ---摘自《青岛市人员密集场所消防安全规范》
huangshuowei01
储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭 的甲级防火门; 5 机组基础应采取减振措施,当机组设置在主体建筑内或地下层时,应防止与... ---摘自《建筑电气与智能化通用规范》
lonven
烟机房、锅炉(包含燃气热锅炉及燃气蒸汽 锅炉)、洗衣服、变电所、储油间、灭火设备 间、发电机房、变电所、地库排烟机房、电梯 厅、备用弱电机房、电话总机房、保安室... ---摘自《行业类别》
sunny爹
4.3 产房 2.5% 2013 5 后勤 100.0% 16440 5.1 锅炉 21.7% 3560 5.2 配电室 7.4% 1210 5.3 太平间 3.5% 578 5.4 洗衣房 11.8% 1934 5.5 总务库房 22.5% 3699 5.6 通讯 5.3% ---摘自《中山大学附属第一(南沙)医院》
865397499
7、不应与厨房操作间、锅炉、变配电房等组合建造。 在建 工程 防火 1、在建工程内不得设置人员住宿、可燃材料及易燃易爆危险品储存等场所。 2、高层建筑、既有建筑改造工... ---摘自《南京市消防安全委员会办公室文件》
摇摆白勺白芍
(二)锅炉出入口的设置 1 (三) 锅炉的耐火等级及防火防 爆1(四)站内环境 1 (五)登高梯台 1 (六)站内照明 1 DK ---摘自《中华人民共和国电子行业标准》
star薰衣草
2 柴油发电机房宜设有发电机间、控制及配电室、储油间、备件贮藏间等;设计时可根据具体情况对上述房间进行合并或增减; 3 发电机间应有两个出入口,其中一个出口的大小应... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
xiaoshou
锅炉排气筒距项目 红线最近约 1222m。 生产彩印包装箱 SO2、NOx、烟尘、粉尘 建成投产。 潼南华轩铝业有限 公司 东南 厂界距项目红线最近约 1065m。 生产铝蜂窝,铝天花... ---摘自《基本情况》
cyhzg
查看储油间的设置 符合消防技术标准和消防设计文件要求 A 变配电房 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求 A 测试应急照明 正常照度 A 其他 备用电源 EPS... ---摘自《附件3》
LinDa_学友
辐射式电采暖供热方式不需要建设锅炉,其使用寿命为五十年以上是锅炉设备寿命的七八倍;另外圈舍外墙体采用先进保温工艺,还可使猪舍保温供暖效率提升30%,同时降低运... ---摘自《合江温氏畜牧有限公司白鹿种猪场项目》
sunny爹
配备干粉灭火器, 储油间、 消防水池、备用发电机房的防渗处理 与环评一致 6.7 绿化 绿地率达7.31%,绿化面积2306.7m2 与环评一致 10 环保设施投资合计 68.7万元 环保占总投... ---摘自《建设项目竣工环境保护》
252276522
锅炉设于项目用地西北侧, 新住院楼西侧, 燃料为城市管道燃气,尾气经管道引至锅炉房顶排放,排气筒高度约 8m。 ⑹空调工程 由于项目建设时间较早, 项目新旧门诊楼使... ---摘自《柳州市中医院》
戴静菡
以及储油间、变配电室、锅炉、厨房、空调机房、资料库、可燃物品仓库、化学实验室等应确定为消防安全重点部位,并明确消防安全管理的责任部门和责任人。 应根据实际需要... ---摘自《目次》
人间点评
19、储油间无围油措施,未设置甲级防火门,未使用3小时的防火隔墙;20、测试手动报警按钮破损;21、消防设备最末端无双回路供电的相关设置。" "7",,"新疆凯涟捷石... ---摘自《2018》
于世美
高层建筑内的锅炉、变配电室、空调机房、自备发电机房、储油间、消防水泵房、水箱间、防排烟风机房等设备用房应当按照消防技术标准设置,列为消防安全重点部位,实行严... ---摘自《高层建筑消防安全管理规定》
ok2015
6130.98 ㎡ F、锅炉及辅助用房 1562.4 ㎡ G、门房 122.48 ㎡ 2. 建设项目配套设施(不计容) 419.81 ㎡ A、消防水池 262.84 ㎡/负1层B、消防水泵房 81.48 ㎡/负1层C、地下 ---摘自《建设项目环境影响报告表》
xwl西瓜xym
锅炉排气筒 SO2 NOX 颗粒物 预测质量 浓度 ug/m3 占标率 (%) 预测质量 浓度 ug/m3 占标率 (%) 预测质量 浓度 ug/m3 占标率 (%) 10 0.065 0.013 包括制冷系统使用的环... ---摘自《一、施工期环境影响分析》
hyszqmzc
锅炉及危险品仓库的防火设计是否符合国家现行防火规范; 4 输水管渠的设计流量是否按照有关规范、标准的要求计算并校核; 5 配水管网的设计水量、水压是否按照有关规范、... ---摘自《重庆市市政工程施工图设计文件》
丑伊
锅炉是燃油(未见储油间)或燃气(未见天燃气调压)锅炉的容量,是热水或蒸汽锅炉和压力情况等,设计依据均未交待。发电机房未设置火灾报警装置;高压、低压配电和锅炉... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
kr9梯
拟建项目不设食堂、锅炉、住院部。 ② 主要环境影响及采取的环境保护措施 环境空气: 拟建项目运营期废气主要为实验室废气、 废水处理站臭气和备用 柴油发电机废气。 1)... ---摘自《南岸区疾病预防控制中心》
f19970615123fa
根据第 3.2.5 条,锅炉 的耐火等级不应低于二级, 当为燃煤锅炉锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时, 可采用三级耐火等级的建筑, 选项 C 错误。因此,本题的正确答案为 D。 ... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
元素吧里的召唤
燃气锅炉内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具 B.照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配单盘后线路接头数量不限 C.超市的厂房外采用封闭型灯具或有防水型灯座的... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
丑伊
对某民用建筑内的锅炉进行防火检查,下列检查内容不符合现行国家工程建设消防技术标准的要求的是( )。 A.常压燃油锅炉设置在地下二层 B.锅炉的疏散门至最近安全出口... ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
丑伊
发电机房设储油间,拟储存 0#柴油 1m3 。发电 机房和储油间,均位于地下室。 噪声 废气 环境风险 公用 工程 给水 以项目西南侧和东北侧 DN200 市政供水管网为水 源, 本项目水... ---摘自《绵阳东辰安州教育管理有限公司》
Mckel0ve
因项目距西南侧散居农户距离本项目较近, 项目在总平面布置过程中将锅炉、 污水处理站布置于厂区西南部并尽量远离东 南侧布置,尽量减轻噪声及废气对散居农户的影响。 ... ---摘自《中国(绵阳)科技城核医学中心(一期)》
怪只怪这光太美
燃油或燃气锅炉、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃 气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋... ---摘自《天津市住房和城乡建设委员会文件》
于世美
厨房、锅炉、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。 6 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧。 7 其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
颜大大i2
锅炉内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与锅炉间分隔;必须在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。故C错误。 布置在民用... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
qksr
机房、发电机房、消防水池、锅炉、水泵等,-1F 与办公及交易大厅楼合建。 废水、废气、 固废、噪声 物流仓储 多层仓库 1 5F,布置在项目西北角,3F~5F为库房,建筑面积 ... ---摘自《远成集团遂宁西部物流有限公司》
捷安特680
储油站(拟搬迁) ; 西侧约 62m 处为居民区,西侧 270~780m 范围内为川南幼儿师范学院;西北侧紧邻 4 户居民,西北侧约 170m 处有居民 5 户。 川南幼儿师范学院, 位于本... ---摘自《隆昌通康医院新建项目》
hgtbkwd
位于其他建筑内的燃油或燃气锅炉、柴油发电机房应符合下列规定: 1 不应位于人员密集场所的上一层、下一层或贴邻; 2 燃气相对密度小于 0.75 的燃气锅炉和燃油锅炉应... ---摘自《建筑防火通用规范》
252276522
燃油和燃气锅炉、 变压器室应布置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位, 但常 (负) 压燃油、 燃气锅炉可设置在地下二层;当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于 6... ---摘自《UDC》
霜天盈月祭
主厂房(包括汽机房和锅炉的底层、运转层;煤仓间各层;除氧器层;锅炉燃烧器 各层平台)。 2 集中控制楼,主控制楼,网络控制楼,微波楼。继电器室 ,屋内高压配电装置... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
黑豆奇酷
将使用天然气作燃料的常压锅炉布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离 为7m C.将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间 D.将干式变压器室布... ---摘自《《技术实务》 真题解析一 2016 年注册消防工程师考试》
鱼饵虫
锅炉内的电气设备不防爆或防爆等级不够,电气线路未穿管保护、人员在操作车间内吸烟、带明火进入)有可能发生火灾爆炸的危险。 2.检修时,置换不彻底,违章动火,违章... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
烂衣小孩
设备用房布置 (一)锅炉、变压器室布置 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。 不应布置在人员密集场所的上一层... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
发帖评论
发布一个新话题