  一、锅炉水水质恶化地原因及处理

  恶化原因一般原因处理方法备注

  外状浑浊(1)给水浑浊或硬度太大

  (2)锅炉长期没有排污或排污量不够

  (3)新炉或检修后锅炉在启动初期(1)查明硬度高或浑浊地水源,并将此水源进行处理或减少其使用量;消除生水渗入给水系统地可能性

  (2)严格执行锅炉地排污制度

  (3)增加锅炉排污量直至水质合格为止

  含硅量、含钠量(或电导率)不合格(1)给水水质不良

  (2)锅炉排污不正常(1)查明不合格的水源,并采取措施使此水源水质合格或减少其使用量

  (2)增加锅炉排污量或消除排污装置缺陷

  磷酸根不合格(1)磷酸盐的加药过多或不足

  (2)加药设备存在缺陷或管道被堵塞(1)调整磷酸盐的加药量

  (2)检修加药设备或疏通堵塞的管道(1)锅炉水磷酸盐过高时,可暂停磷酸盐加药泵或调小冲程、频率,并检查加药箱中的磷酸盐溶液浓度是否偏高;注意加强蒸汽质量监督并加大排污,直至炉水磷酸根合格。

  锅炉水磷酸盐过低时,可调大磷酸盐加药泵冲程、频率,并检查加药箱中的磷酸盐溶液浓度是否偏低

  (2)如因锅炉给水硬度过高引起锅炉水磷酸根不足时,因首先降低给水硬度

  炉水PH值低于标准(1)给水夹带酸性物质进入锅内

  (2)磷酸盐的加药量过低或药品错用

  (3)锅炉排污量太大(1)增加磷酸盐加药量,必要时投加NaOH溶液

  (2)调整磷酸盐的加药量或药品配比,检查药品是否错用

  (3)调整锅炉排污查明凝汽器是否泄露,再生系统酸液是否漏入除盐水中,除盐水是否夹带树脂等,杜绝酸性物质的来源

  二、锅炉水水质质量标准

  汽包炉炉水的电导率、氢电导率、二氧化硅和氯离子含量,根据水汽品质专门试验确定,也可按下表控制:

  汽包炉水电导率、氢电导率、氯离子和二氧化硅含量标准

  锅炉汽包压力

  MPa处理方式二氧化硅氯离子电导率(25℃)氢电导率(25℃)

  mg/lus/cmus/cm

  3.8~5.8

  炉水固体碱化剂处理 - - - -

  5.9~10.0≤2.0a-<50-

  10.1~12.6≤2.0a-<30-

  12.7~15.6≤0.45a≤1.5<20-

  >15.6炉水固体碱化剂处理≤0.10≤0.4<15<5b

  炉水全挥发处理≤0.08≤0.03-<1.0

  a汽包内有清洗装置时,其控制指标可适当放宽。炉水二氧化硅浓度指标应保证蒸汽二氧化硅浓度符合标准

  b仅适用于炉水氢氧化钠处理

  汽包炉水磷酸根含量和PH标准

  锅炉汽包压力

  MPa处理方式磷酸根mg/lPHa(25℃)

  标准值标准值期望值

  3.8~5.8

  炉水固体碱化剂处理5~159.0~11.0-

  5.9~10.02~109.0~10.59.5~10.0

  10.1~12.62~69.0~10.09.5~9.7

  12.7~15.6≤3a9.0~9.79.3~9.7

  >15.6炉水固体碱化剂处理≤1a9.0~9.79.3~9.6

  炉水全挥发处理-9.0~9.7-

  a控制炉水无硬度
摇摆白勺白芍
除盐水箱 压缩空气储罐 混合器 吹灰器 旋风分离器 催化剂层 省煤器 旋风分离器入口 图4 典型循环流化床锅炉SNCR/SCR联合脱硝工艺流程 6.3.3 低氮燃烧 6.3. 6.4.2.1.17 烟气冷却... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准
XR30273052
除盐水站排污水、 工艺废水处理系统排水以及 锅炉排水等, 具有 TDS 和悬浮固体含量高的特点。 煤化工含盐废水中的盐主要来源于原水、 原料煤,生产工艺过程产生水和水处理... ---摘自《附件 2》
棉鞋
除盐水 锅炉水 … 03 工艺气分析 粗煤气 净煤气 … 04 产品分析 产物一 产物二 … 05 排放分析 废渣 废水 废气 06 … … 六、标定数据汇总 (一)物料平衡数据汇总 表4 物料平衡数... ---摘自《内部资料》
5天午托
然水、污水、除盐水锅炉给水及纯水 0~14 — 两点 校准 六种缓冲溶液 无二氧化碳的 三级蒸馏水 《水和废水监测分析方法》 (第四版)便携式pH计法 水质 — — 两点 校准 — 蒸... ---摘自《附件 7》
qksr
地下水质标准 Ⅲ 类 声环境 厂界外1m(200m范围内无敏感点) 声环境2类 评价标准 ... 变更了锅炉炉型及台数、部分环保设施及污水处理方式 鲁环函[2007]576号,2007.9.30 ... ---摘自《前言》
棉鞋
污水一般成酸性,pH值超标,其它水质指标均可满足要求。 3其它工业污水 这部分污水主要包括锅炉房定连排污污水、循环水系统排污、锅炉化学清洗污水、煤厂及输煤系统冲洗... ---摘自《火电厂污水处理》
笔墨随风
出水水质达到《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599-2006)重点保... 除盐水装置污泥、废反渗透膜、生活垃圾:由环卫部门统一处理。 脱硫废水预处理产生... ---摘自《概述》
ok2015
再经过给水除氧、调质,出水水质可满足锅炉水期质量标准。 (2)除盐水站出力确定 建设规模为10m3/d的软水制备除盐站,除盐水站一次建成,除盐水站设50m3除盐水箱1个,以满... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
王子梦丶
数显示硅酸根分析仪是火力发电厂、核发电厂、石油、化工等行业对其除盐水锅炉给水、蒸汽、凝结水中的含量测定以及纯水制备过程中水质监测的必备仪表。测定依据国家或电... ---摘自《...核发电厂、石油、化工等行业对其除盐水锅炉给水、蒸汽...》
无理的喜欢
是保障出水水质指标,产出合格的除盐水。 2. 系统辅助流程: 2.1 过滤器反洗系统: 由反洗水泵、反洗水箱、罗茨风机等构成。用于定时去除多介质过滤器和 活性碳过滤器截留的... ---摘自《山东省东营市 xxxx 热电厂》
阿拉蕾
除盐水制备装置按一、二期工程规模设计,主蒸汽、主给水母管预留二期接口。 主要技术... 锅炉排汽系统及垃圾运输 车等设备,对周围声环境的影响及控制措施。 (4)拟建项目垃圾... ---摘自《国环评证甲字》
星野哀
工业蒸汽锅炉水质检测报告 9 附录 B (规范性附录) 离子交换树脂经济运行指标检测方法.10 附录 C (规范性附录) 反渗透运行指标检测方法 12 附录 D (规范性附录) 锅炉缓蚀... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
怪只怪这光太美
高温高压锅炉及化验室提供除盐水,供水压力为0.8~1.2MPa,出水水质pH值7~8,电导率≤0.2μs/cm,SiO2≤0.02 mg/L,Na≤10ug/L,Fe≤30ug/L,Cu≤5ug/L,硬度≤0 mg/L,油≤0.3mg/L。... ---摘自《宁波禾元化学》
摇摆白勺白芍
除盐水、除氧水 1 除氧器 DE4001A、B、C Cy120-40 3 全部投用 2 锅炉给水泵 P4001A WXB-12B8 流量150t/h 扬程600mH2O 1 二用三备 锅炉给水泵 P4001B、C DG85-67*9 流量... ---摘自《陕中圣环评表》
迷音桑
按常规河水水质考虑。冬天,海 水倒灌的时候,除盐水原水采用市政自来水。 进水水质参考: 水质指标 DD US/cm PH 浊度 NTU 水质持续时间 5000-10000 6-7.5 3000 6-7.5 3 60 ... ---摘自《东莞市新东元环保投资有限公司 东莞市海心沙资源综合利用中...》
戴静菡
以确定合理的运行方式和水质监控指标。 运行锅炉改变水处理工艺之前,或对原水处理工艺进行某些控制指标修改时,要通过严格的科学试验确认,并有明确的工艺监控指标。当发... ---摘自《目次》
LinDa_学友
除盐水箱内的水质均受到了污染,#1 除盐水箱水 中的 SiO2 达122.0mg/l,#2 除盐水箱水中的 SiO2 达135.7mg/l。由此带来的后果是严重的,不仅对系统中 的炉水要进行排污处理... ---摘自《火电厂水质监测与控制中的问题》
star薰衣草
4.5水质和水处理 4.5.1 工业企业应依据有关要求对冷却水、软化水、除盐水锅炉用水、工艺用水以及其他用水制定水 质标准,实施分级分质管理。 4.5.2工业企业应对供水水质进... ---摘自《中华人民共和国国家标准
252276522
软化水及除盐水系统.17 5.3 循环水系统 17 5.4 重复利用水系统.18 6 废水处理及综合利用.... 有色金属企业各生产工序新水耗量控制指标.26 附录 B 有色金属企业工艺用水要求.29 本... ---摘自《UDC》
wtshxd
锅炉第一通道烟气温度在 850℃以上停留时间 为2.96 秒,袋式除尘器后的二噁英浓度可... 2 化水间除盐水制备 125 81 34 10 3 循环水冷却塔 1214 58 236 80564 80665 105 1040 ... ---摘自《ECEPDI》