关键词: 锅炉,蒸汽锅炉,超压,发生,蒸汽,发生超压,锅炉发生,水蒸气 添加资源
资源与摘要 编辑
JZS133
蒸汽发生器等主体设备设施。 3 库房 1、三氯化硼仓库位于厂区东部,包括三氯化硼原料及成品库区、检测室、冷库、烘房、洗瓶室等。 2、络合物仓库位于厂区北部,包括络合物... ---摘自《江西瑞合精细化工有限公司》
霜天盈月祭
采用生物质蒸汽锅炉对 6 台反应釜进行加热,另有 4 台电加热反应釜,待反应釜 冷却后,取得产品,会有极少量硫化氢气体逸出,经集气罩收集至光氧除臭机处 理达到《无机化学... ---摘自《1 概述》
f19970615123fa
锅炉为项目生产提供蒸汽蒸汽冷凝水循环回用,不外排,只需定期补 充蒸发损耗量。根据建设单位提供的资料,本项目生产过程中平均每 3 小时补充一 次水,一次补水量为 1t... ---摘自《商丘市梁园产 立项审》
GXB156399820
并回用做生产工艺和蒸汽锅炉化学水。 呼和浩特石化公司建设有雨水排放收集系统和一座10000 m3雨水池,建设有罐区围堤、装置围堰及雨污切换系统,11座污水提升池、2具... ---摘自《版本号/修订状态:E/1》
棉鞋
承压蒸汽锅炉;承压热水锅炉;有机热载体锅炉锅炉部件;锅炉材料。 2000 压力容器 含义 指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力≥0.1... ---摘自《依据:①《特种设备安全监察条例》(2009年国务院令597号...》
枪械砖家
⑺水质合格,有检验报告 2.蒸汽锅炉: ⑴安设有双色水位计或两个独立的水位表; ⑵按... ⑷按规定安设可靠的超压报警器和连锁保护装置; ⑸温度保护、熄火 ---摘自《第1部分 总则》
没心没肺DR
范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压... 瓶减压阀、液位限制阀、氧舱测氧仪、超压限制装置、测压调压装置、检漏装置、阴极保... ---摘自《ICS 21-010》
ok2015
级检修时,余热锅炉受热面应割管送检; 3 A 级检修时,应进行主蒸汽管道、受监压力管道金属监督检查工作。 3.4.3 余热锅炉受热面检查发现有变形、鼓包、胀粗等情况的受热管... ---摘自《生活垃圾处理处置工程项目规范》
木头飞艇
余热锅炉的给水、蒸汽质量应符合现行国家标准《生活垃圾焚烧锅炉及余热锅炉》GB/T 18750的要求。 4.1.3 余热锅炉受压元件经重大修理或改造后,必须进行水压试验,并应在合... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
麒麟兔爷
燃料锅炉、余热锅炉、闪蒸扩容器以及其他蒸汽发生设备等,包括外来蒸汽。 2.0.6 燃料锅炉 fuel-fired boilers 指燃烧气体、液体、固体燃料产生蒸汽锅炉。 2.0.7 余热锅炉 heat ... ---摘自《化工厂蒸汽系统设计规范》
飞鸟
蒸汽锅炉安全技术监察规程》 (二)《热水锅炉安全技术监察规程》 (三)《有机热载体锅炉安全技术监察规程》 (四)《小型和常压热水锅炉安全监察规定》 境外企业如短期... ---摘自《附件1:》
旋风
1 13 燃煤蒸汽锅炉 DZL4-1.0 1 14 冷却塔 200m3 1 15 异丁烯储罐 80m3,卧式,D=3.2m,L=12 m 1 16 甲苯储罐 500m3,立式,D=9m,L=9 m 1 17 对叔丁基甲 ---摘自《文件编号:》
雷昨昀
4.环评要求建设电蒸汽锅炉,实际建设燃煤锅炉,烟气未安装除尘脱硫设施,直接排放。","1、电炉车间新增了旋风除尘+布袋除尘,目前已安装到位;2、烘干焙烧窑排放口的旁... ---摘自《1-21批》
Mckel0ve
压力表,超压排放安全阀(2 个),灭火器,防静电接 地装置 新建 备注:本项目根据生... 燃气锅炉 0.5t/h 1 台 新增, 为调制和制 粒工序提供蒸汽 9 12、劳动定员及工作时间 本次... ---摘自《项目代码 2018-411403-13-03-077404》
sunny爹
招标文件项目编号:BJMU2017061 项目名称:北京大学医学部软化水蒸汽发生器采购项目 北京大学医学部设备与实验室管理处 二零一七年 目录第一部分:投标邀请 第二部分:投... ---摘自《招标文件》
麒麟兔爷
废气主要来源于蒸汽锅炉燃煤 排放的烟气,锅炉废气可以通过冲击式水膜除尘设施进行处理,该设 备具有投资少,运行费用低,管理较为方便的特点,该装置在福建浙 江及湖南等... ---摘自《预案编号:CT 编制-01》
ddzhikoi
温需要蒸汽,根据需要安装一 台6t/h 开工燃气锅炉满足要 求。 厂区北部 生活 贮运工程天然气 0.8*1.8 3 个缓冲罐 厂区南部 成品包装、暂存 区 装车系统 50*20 ㎡ 贮存 1500t 成品罐... ---摘自《1.建设项目概况.》
xiong447385
(包括脱硫塔、 沼气锅炉等) : 原辅材料: 公司现状废水处理站厌氧池产生的沼气,经过预处理后送至沼气锅炉燃烧, 产生蒸汽回收热量。 过程中无原材料的引进,辅助材料仅... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
252276522
蒸汽锅炉房、燃气热水炉间和控制室、值班室等。 2.0.28 明火设备 fired equipment 燃烧室与大气连通,非正常情况下有火焰外露的加热设备和废气焚烧设备。 2.0.29 火炬系统 ... ---摘自《UDC》
烂衣小孩
承压蒸汽锅炉 1200 承压热水锅炉 1300 有机热载体锅炉 1310 有机热载体气相炉 1320 有机热载体液相炉 2000 压力容器 压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设... ---摘自《南通市特种设备》
hyszqmzc
锅炉系统 蒸汽锅炉 蒸汽锅炉维护保养 接受行政主管部门指定的检测机构对锅炉设备进行安全检测,并对锅炉电机部分及程序控制器性能、锅炉排放烟气进行检测。除定期送检外,... ---摘自《Q/JGSW》
没心没肺DR
对佛山市禅城、南海、三水、高明四区在用煤气发生炉30台、蒸压釜20台、液氨储罐4台、液化石 油气储罐20台、燃气蒸汽锅炉及有机热载体炉16台,以及在用工业管道70千米进... ---摘自《2019年佛山市特种设备监督抽》
麒麟兔爷
(2)6吨/小时以上蒸汽锅炉应设超压保护室,锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置;其他类型的锅炉应按照TSGG0001-2012第6.6条的规定装设安全保护装置。 (2)未配置... ---摘自《河北省粮食仓储企业安全风险》
865397499
联合站 否51 蒸汽锅炉 设备设施 WNS2-1.0-Y(Q) 联合站 是52 污水沉降罐 设备设施 2000方 联合站 否53 全自动多介质过滤器 设备设施 ATKSJZ-3600/0.8-110 联合站 否54 ---摘自《ICS 75.020》
XR30273052
蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉 爆炸事故。 锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出... ---摘自锅炉房的危险源及分布》
人间点评
合成塔出口气体通过合成废热锅炉,副产 3.9MPa 的过热蒸汽。 2.1.2.2 尿素装置生产工艺及流程概述 本装置设计能力为年产 30 万吨尿素,采用 CO2 汽提法。 以本公司合成氨生产... ---摘自《第一章 总则》
星野哀
发生电气火灾时,应首先切断电源。   6.3 施工用电及照明   6.3.1 电气设备不得超铭牌... 锅炉燃烧室内的工作照明采用220V的临时性固定灯具时, 必须装设漏电保护器,灯具必... ---摘自《ICS27.100》
紫甘兰
额定蒸发量小于4t/h且装设有可靠的超压联锁保护装置的蒸汽锅炉和额定热功率小于或等于2.8MW的热水锅炉可以装设1个安全阀,其余情况每台锅炉至少装设2个安全阀(包括锅筒... ---摘自《XX-XX》
匕趟臃39
承压蒸汽锅炉、承压热水锅炉、有机热载体锅炉,以及以余(废)热利用为主要目的的烟道式、烟道与管壳组合式余(废)热锅炉。 注1-1:固定式锅炉是指锅炉在使用过程中是固... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
252276522
舞阳县城小锅炉已基本实现了煤改气。 集聚区现状有一段DN600长约4km的蒸汽管道,目前处于闲置状态。 工业企业用热方面,河南金大地化工有限责任公司和中盐舞阳盐化有限... ---摘自《第一章 概述 3》
xwl西瓜xym
A(资料性附录) 蒸汽锅炉运行操作记录.9 附录 B(资料性附录) 热水锅炉运行操作记录.10 附录 C(资料性附录) 有机热载体锅炉运行操作记录.11 附录 D(资料性附录) 水处理... ---摘自《DB46》
LinDa_学友
失效, 导致锅炉超压或缺水而引起爆炸。 锅炉爆炸 (1)安全阀、 压力测量装置、 水位测量与示控装置、 温度测量 装置, 以及其他保护 ---摘自《机械行业较大危险因素辨识》
赵志强
④30分钟 14、锅炉爆炸的原因有( ①超压;②过热;③腐蚀;④裂纹和起槽;⑤先天性缺陷。 三、判断题:正确的划“√”错误的划“*” 1、锅炉铭牌上标明的是表压力。 2、... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
NaluLee
锅炉房设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50365 空调通风系统运行管理规范 ... 防烟与排烟机房,以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间、建筑面积超过100 m2的地... ---摘自《ICS 13.100》
xiaoshou
出口和锅炉蒸汽(水、油)出口阀以内的承压管道。 注1-2:分汽(水、油)缸应当符合本规程集箱的有关规定。 1.2.3 锅炉安全附件和仪表 锅炉安全附件和仪表,包括安全阀、... ---摘自《TSG》
贾雷坪皮
1、公用管道压力过高,可能导致超压爆炸事故; 2、燃气管道内的易燃易爆、有毒有害... 锅炉房内可燃物、易燃液体以及燃料等物质 锅炉房内可燃物、易燃液体以及燃料等物质,... ---摘自《北京市安全生产委员会文件》
f19970615123fa
和1台3.2t/h 燃气蒸汽锅炉蒸汽供应能力 32704t/a; 总投资额:600 万元,其中环保投资 10 万元,占总投资 1.7%; 占地面积:项目占地面积 508.88 平方米; 项目定员:职工人... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
星野哀
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸... 发生火灾 和爆炸危险性大的动力站房应设置围墙和专用出入口; d) 露天堆放的粉粒状... ---摘自《DB11》
于世美
热回收蒸汽发生器 (HRSG) • 锅炉给水泵隔离 • 锅炉给水泵疏水 • 控制阀门隔离 • 锅炉给水泵暖管道疏水 • 再热/过热喷水隔离 • 汽包排污/关断排气 • 汽包... ---摘自《电站阀门》
xiaoshou
蒸汽锅炉改做热水锅炉时,不得提高额定工作压力和额定工作温度。 第十三条 锅炉安装、改造、重大维修的施工和化学清洗过程,应当按照有关安全技术规范的规定,由具有相应... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
252276522
锅炉、压力容器及压力管道法规知识.4  1  锅炉、压力容器及压力管道法规体系结构.4... 3 水击和超压事故.54  4 缺水和满水事故.54  5 汽水共腾事故.54  6 省煤器损坏和空气... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
被控制998
如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组 电话:059187521316 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 蒸汽锅炉安全技术... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
lonven
实现高低水位指示,超压指示、调节,保证水位在正常范围内波动,蒸汽压力在允许压力波动范围内,在水位极低,超压时实现保护性停止指示。 ⑴基本操作: 接通电源,按“启... ---摘自《概述:》
迷音桑
蒸吨/小时以上蒸汽锅炉应设 超压保护,室燃锅炉应装设点火程序 控制装置和熄火保护装置;其他类型 的锅炉应按照 TSG G0001-2012 第6.6 条的规定装设安全保护装置。 公司 (... ---摘自《DBXX/ XXXXX—XXXX》
GXB156399820
锅炉安全保护装置应符合下列要求: a)蒸汽锅炉应装设高、低水位报警装置(高、低水位报警信号应能够区分) ,额定蒸发量大于 或者等于 2 t/h 的锅炉,还应装设低水位联锁保... ---摘自《DB12》
静看花开花落
项目水平衡与蒸汽平衡 31 3.4 物料平衡 39 3.5 污染源排放量汇总 39 4.环境现状调查与评... 本项目锅炉总装机容量 20t/h,锅炉使用的燃料为天然气,产生的大气污染 物执行《锅炉... ---摘自《1.总论》
ok2015
(六)擅自超压使用锅炉的; (七)对发生锅炉事故隐瞒不报、 谎报或者破坏事故现场的。 属本条第一项情况的,质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构的人风吹草动... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
向日葵8AS
锅炉房和燃烧设备间.5 3.4 设备和管道.6 4 管网、热力站和中继泵站.8 4.1 一般规定.8 4.2 ... 并应采取有效措施防止事故发生、保证人身和公共安全。 2.0.6 城乡供热系统应具有在事... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
学冬欧巴么么哒
锅炉的安全保护装置基本要求: a)蒸汽锅炉应装设高、低水位报警装置(高、低水位报警信号应能够区分),额定蒸发量大于或者等于2 t/h的锅炉,还应装设低水位联锁保护装置... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
hyszqmzc
蒸汽锅炉超压事故 . . . . . . . . . . . 一‘二‘ . … , . - . . - . . - … … ‘ . . . . ……, . - . . . . - . - . . . . . 个经检定合格的 压力表作备品, 在运行中发现有停滞、 失准等现象, 应及时更 换。 ... ---摘自《工业锅炉运行规程》