编辑: 鱼饵虫 话题热度:1260 2019-12-27
关键词: 变送器,锅炉,差压变送器,工艺,差压,压变送器,boiler 添加资源
资源与摘要 编辑
鱼饵虫


  2.4. 输出

  数字、智能:

  4~20mA DC,用户可选择线性或平方根输出,数字过程变量叠加在4~20mA DC信号上,可供采用HART协议的上位机使用。

  模拟、线性:

  4~20mA DC,与过程压力成线性。

  2.5. 阻尼时间常数

  数字、智能:时间常数可调,以0.1秒递增,由小至16.0秒。

  模拟、线性:时间常数可调,由小至1.67秒。

  差压变送器主要的安装要求有取压口的开口位置、连接导管的合理铺设和变送器的安装位置等。

  No.1取压口的开口位置

  取压口应处于流体流动平稳和无涡流的区域,在工艺上应能保证测得所要选取的工艺参数。比如用差压变送器测量锅炉汽包水位时,汽包实际水位在汽包轴向和径向上的分布是不同的,一般在轴向,中间水位高,两侧水位低;沿径向,下降管较密的一侧较高。

  No.2变送器的安装位置

  测量液体流量时,差压变送器应安装在被测管道的旁边或下面,以便气泡排入管道中;测量气体流量时,差压变送器应安装在被测管道的旁边或上面,以便积聚的液体容易流入管道中;测量蒸汽流量时,差压变送器应安装在被测管道的下面,以便冷凝水能充满在引压管中。

  变送器投入运行时,应尽量排空导压管液柱内的气泡,这些积存的气体会影响测量的准确度。还可以考虑在导压管的上部拐弯zui高处安置排气装置。

  No.3连接导管的合理铺设

  测量液位时,差压变送器测量的差压值相对较小,一般在几个kPa到100kPa之间,因此整个测量系统对测量准确度有很大影响。所以这就要求在安装导压管时,导压管的水平段应有一定的斜度,而且倾斜度尽可能大一点,避免在导压管内部积存液体,致使测量不准,在变送器量程很小的情况下,会造成变送器输出的波动。
huangshuowei01
智能测量仪表、高精度智能压力/差压变送器、高精度流量计、多参数变送器、耐恶劣环境智能执行器和全自动气象测量系统、石油物探/测井/录井仪器。 3. 传感器。智能传感器、新... ---摘自《附件1》
GXB156399820
高精度压力/差压变送器、高精度多变量变送器、科里奥利力质量流量计、超声波气体/液体流量计、智能执行机构、智能阀门定位器、高温高压调节阀、智能热量表、智能电表、全... ---摘自《福建省工业企业技术改造投资指导目录》
qksr
用第三代压力及差压变送器变送器的膜片根 据不同的被测介质选用符合要求的材质遥 根据 被测介质的特性及安装位置袁配置接头法兰尧远 传装置遥 (3)温度测量院热电阻尧热... ---摘自《宣达特种金属材料研究院—— —自主创新志在一流》
黑豆奇酷
路以不锈钢为主,工艺设备采用标准或自制设备,仪表选型方面均采 用工业场合常用的仪器仪表,如智能压力变送器、智能差压变送器、 智能浮筒式液位计、超声波液位计、孔板... ---摘自《(一)热能动力实训室》
人间点评
旁路门、轻油与雾化蒸汽差压变送器旁路门、以及其它会导致燃油进入辅助蒸汽系统的阀门,对这些阀门应挂 上“禁止操作”标示牌并上锁。 (3) 锅炉冷态启动时在投入炉前燃油系... ---摘自《--文章标题-- --一级栏目--》
星野哀
差压变送器 无4温度开关 无5压力变送器 SCR入口烟气压力变送器 带防堵取样装置 台2ROSEMOUNT 3051 HENEYWEL EJA SCR烟气出口压力变送器 带防堵取样装置 台2... ---摘自《建设项目竣工环境》
ok2015
锅炉安装工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance of boiler installation ... 2 测量低压的压力表或变送器的安装高度宜与取压点的高度一致;测量 高压的压力表安装... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
匕趟臃39
锥传感器和差压变送器之间的引压 管连接由用户自己完成。而差压变送器可以配套供应。 一体型安装是产品出厂时己将差压变送器、三阀组与 V 锥传感器连接成一体,用户购买一 ... ---摘自《V 锥流量计》
山南水北
Foxboro IDP50 差压 变送器。叠加输出结果必须能够满足差压式流量计量 程比大这一特点,即最大差压为 76.8 kPa (308.2" w.c.) ,最小差压为 0.02 kPa (0.08" w.c)。 结果 艾伯... ---摘自《VERIS》
梦三石
除尘器设有差压变送器(或压力控制仪表)或时间继电器,在线检测除尘室与净气室压差,当压差达到设定值时,向脉冲控制仪发出信号,由脉冲控制仪发出指令按顺序触发开启各... ---摘自《一、建设项目基本情况》
ok2015
输出:4~20mADC 只19差压变送器 带负迁移,输出:4~20mADC, 支持双向 HART 协议 只11液位计 超声波 只111 液位变送器 输出:4~20mA,支持双向 HART 协议 只412 电磁... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
liubingb
·智能化系列压力/差压变送器; ·温度检测仪表; ·锅炉汽包水位工业电视监视系统。 克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨熟料新型干法水泥生产线技改工程(配套纯低温余... ---摘自《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司》
雨林姑娘
余热锅炉变频调速给水泵(暂定) Q=48m3/h,H=~610mH2O 台224随余热锅炉配套供货 ... 工艺部分 内滑动直埋预制保温管 热网主线 内管φ325*8,外管φ820*10 米5100 GB3087-... ---摘自《广州发展太平分布式能源站项目》
huangshuowei01
数字化智能压力/差压变送器(SST系列、ST3351系列) 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 渝北区 2166 无线温控器 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 渝北区 2167 智能超声波水表... ---摘自《重庆市2018年拟认定》
施信荣
","差压变送器实验","0803","机械类","10500303","过程控制基础","2","116","3","8","0","3","3","0","1","0","3","0","105003... ---摘自《化工学院》
达达恰西瓜
1 个27 差压变送器 CESS 2 个28 余热炉温度调节器 HR-130AC220V 1 个29 急冷塔温调器 SR-420AC220V 1 个30 中和吸附温度调节器 BF-130AC220V 1 个31 除尘 ---摘自《保定市医疗废物集中处置工程建设项目》
kr9梯
", "17","F","流量计","差压式流量计","12180500","JJG640-1994",... 锅炉等的壁厚以及大面积板材厚度的计量器具。","JJF1126-2004", "7","测厚仪... ---摘自《市院》
ACcyL
孔板流量计+EJA 的差压变送器组成,另一路由变频器、 循环水泵、涡轮流量计组成,通过阀门切换,任何一组供水可以到达任何一个水箱。另外, 为实现温度控制,该实验装置专... ---摘自《广东省政府采购》
匕趟臃39
变送器:气动压力变送器、气动差压变送器、电动差压变送器、电动温度变送器等 4.显示仪表:液动、电动自动纪录仪、气动色带纪录仪 5.执行器:电动执行器、气动调节阀、定液... ---摘自《根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》(农业部令2014...》
雷昨昀
差压 第2期2002 年5月锅炉制造BOILER MANUFACTURING No2 May. 2002 变送器及光柱显示指示仪等来完成的。水位传感 器的原理结构如图 2 所示 : 图2平衡容器水位传感器的... ---摘自锅炉锅筒水位监控系统的应用原理》
飞翔的荷兰人
液位计、压力表、压力变送器、压力控制器、差压变送器、流量计,锅炉进出口压力表及温度计、安全阀、排污闸阀、快速排污阀、超温、超压报警等,配套测量仪表应有效验合格... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
hgtbkwd
同一锅炉中汽包不同测量点的水 位测量结果存在较大偏差,无形中加大了工人的劳动强度。在本设计中,采用双室平衡容器与差压变送器的两者配套 使用来测量液位,变送器将传... ---摘自《智能科技论文范文下载》
NaluLee
8!;8$# 差压变送器 给水流量 液位 汽包 蒸汽流量 流量计 控制器 流量计 调节器 液压 给定 @ 8 @ 8 图#三冲量串级控制图 !" !" 修理与改造 ---摘自《!"# 在锅炉控制系统中的应用》
f19970615123fa
一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水位测... 而汉朝张衡以后,金属制造工艺发展, 这种原理的指南车会较为可靠。 2)马车带动指南... ---摘自《www.gongkong365.com》
梦三石
位移变送器 压力变送器 03010235 霍尔微压变送器 03010236 薄膜电容式传感器 称重压力传感器 固态微差压传感器 微型脉动压力传感器 压力传感器 涨丝压力传感器 03010237 ---摘自《高等学校固定资产分类及编码》
山南水北
采用时间程序和差压变送器按设定的差压 值进行控制。即发出指令从喷吹管第 1 组,脉冲阀喷吹,压缩空气经喷吹管上的喷 吹孔喷向滤袋,在压缩空气高速气流作用下,在射流周... ---摘自《1、总则.》
黑豆奇酷
差压变送器的安装位置应高于矩阵式流量测量装置取样口,流量测量装置到差压变送器之间的仪表管走向应竖直向上,若现场无法满足差压变送器安装位置高于流量测量装置取样口... ---摘自《附件2》
lqwzrs
量或差压变送器及记录仪。 ②功能标志的首位字母选择应与被测变量或引发变量相对应,可以 不与被处理变量相符。例如,某液位控制系统中的控制阀,其功能标 志应为LV(L为物位... ---摘自《琼都》
lqwzrs
压力和差压变送器用以测量过程压力或压差,并输出一个与所测量 成比例的模拟信号。 1)压力变送器技术要求 形式:电容式 精度等级: 0.2 级 连接 : 二线制 输出 ---摘自《酒泉市肃州区住房和城乡建设局肃州区长河汉庭电蓄热供暖》
没心没肺DR
差压变送器三阀组随变送器成套供货。 2) 仪表电缆 现场不设置接线箱(控制柜、箱),现场仪表设备电缆直接接到DCS机柜端子侧。 控制室内部、现场接线箱、现场仪表盘柜及... ---摘自《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司》
静看花开花落
差压变送器 型号 参数 适用范围 空气、兼容非易燃气体 空气、兼容气体 空气、兼容非易燃气体 兼容气体、液体、蒸汽 兼容气液体、蒸汽 兼容气液体 温度范围 -18-60℃ -18-66℃ ... ---摘自差压表/压力表》
夸张的诗人
充电管理芯片SSD系列智能型压力差压变送器SSLE型生活污水处理设备SSLVPN应用安全网关SSNFR脉冲中子全谱饱和度测井仪SSR-300高速率遥感卫星数字解调器SSZ... ---摘自《层的高磁电阻值隧道结传感器新型阻燃耐高温聚芳噁唑纤维产...》
阿拉蕾
电容式压力差压变送器 用于测量气体、液体、蒸汽的压差、流量。 04 1397 90262010.90 井下电子压力计 08 1398 90262090 振筒压力仪 04 1399 90269000 蓝宝石单晶光纤高 ---摘自《中国高新技术产品》
我不是阿L
(2)差压式流量计 (3)容积式流量计 (4)速度式流量计 (5)质量流量计 (5)其他... 锅炉、压力容器、压力管道等特种设备安全检测技术的发展趋势是:开发检测新技术和电... ---摘自《第一部分 自学指导》
木头飞艇
例如南京东南大学四牌楼校区能源动力系统锅炉整体工艺模拟测试硕士研究课题组,使用到隔离模块,差压变送器,安全栅,其后被推荐到在美国俄亥俄州热能工程的同门师兄。 ... ---摘自《读风雨虹润20年有感》
QQ215851406
差压变送器 控制柜基本受控设备与DCS联系I/O清单 表3.4 序号 受控设备 I O 地址 备注 1 变频器 AIN1+ 接受DCS频率调节信号 AIN1- AOUT1+ 转速反馈至DCS AOUT1- AOUT2+ 电... ---摘自《PLC》
阿拉蕾
"智能式压力/差压变送器用于工业现场压力数据测量。输入输出的非线性补正、温度静压特性的补正要依靠关键技术软件来补偿。要求提供提高(智能式压力/差压变送器)校验精... ---摘自《技术需求》
252276522
为满足站内主体工艺生产需要配套设置的辅助建筑用房。包括变配电间、燃 气蒸汽锅炉房、燃气热水炉间和控制室、值班室等。 2.0.28 明火设备 fired equipment 燃烧室与大气连通... ---摘自《UDC》
夸张的诗人
TI00422P/28/zh/10.07 技术资料 Deltatop DO61W, DO62C, DO63C, DO64P, DO65F 孔板差压流量测量 与Deltabar 差压变送器配套使用,蒸汽、气体和液体的通 用测量系统 应用 •... ---摘自《Deltatop》
我不是阿L
根据系统自动控制需要,还可配套进出口差压变送器、螺旋输送机以及出灰气动阀。 过滤单元是除尘器的关键部件,过滤单元由骨架和滤袋组成,骨架采用整体式模焊骨架,骨架上... ---摘自《沈阳市兴合热力供暖有限公司》
yn灬不离不弃灬
差压变送器组态与校验项目中关于智能差压变送器的各项操作是仪表自动化岗位的核心能力,涵盖丰富的专业知识与专业技能点。 (四)坚持技能竞赛与教学改革相结合原则。 以... ---摘自《附件3:》
GXB156399820
车间控制室应靠近主要工艺设施或主要控制设备。 5.3 辅助生产及公用工程设施 5.3.1 锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方,以缩短蒸汽管道的长度。 5.3.2 总变电所应布置在所有使... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
yn灬不离不弃灬
"SSD系列智能型压力/差压变送器","白城市顺达仪表有限公司","无偿资助","50" "17","08C26212210273","计算机测控动态力学扭辫分析仪","长春市智能... ---摘自《北京》
xiaoshou
8 0台各种压力、差压变送器,它们几乎包含了压力、差压 变送器的各种应用。压力、差压、绝压、高压、微差压、高温、低温、各种材质及特殊加工的远传法兰式压力变送 器。我... ---摘自《敝 专肘算鞍 件智》
JZS133
差压变送器的输出为0.02MPa时,QXZ型色带指示仪的指示值为0%,当差压 变送器的输出为0.1MPa时,QXZ型色带指示仪的指示值为95%,则应__B__。 .扭动色带指示仪的零... ---摘自《助辕扳》
笨蛋爱傻瓜悦
差压变送器来监控过滤器的 压差,以提示操作人员及时清洗或者更 换滤芯。 通常滤芯是由不锈钢丝网制成,滤 芯是可清洗和可更换的。在滤芯脏了以 后, 经清洗和反冲干净后可... ---摘自《气体过滤器》
麒麟兔爷
子目9026.2010压力/差压变送器,是由压力传感器、数据处理电子电路和仪器壳体等部分组成,其功能是将液体、气体和蒸气的压力、差压工艺变量转换为统一的标准信号,作为... ---摘自《附件》
yyy888555
481",,"差压变送器","STD924","/","台","1","2004.07.20","2004.07.20","123.570078125","6.1700048828125","故障无法修复,已拆除,无实... ---摘自《1-1房屋建筑物》
过于眷恋
高精度压力/差压变送器、高精度多变量变送器、科里奥利 力质量流量计、超声波气体/液体流量计、智能执行机构、智能阀门定位器、高温高 压调节阀、智能热量表、智能电表、全... ---摘自《工业转型升级投资指南》
牛牛小龙人
变送器等仪表在测点附近就近相对集中布置。 4.3.2 自动化水平 本设计中,硫酸钾装置控... 锅炉烟气脱硫的脱硫剂。 可行性研究报告 青岛碱业平度分公司 8 万吨/年硫酸钾联产氯化... ---摘自《青岛碱业平度分公司》
发帖评论