编辑: ddzhikoi 话题热度:2153 2014-07-18
关键词: 锅炉,安全阀整定,蒸汽锅炉安全阀,整定,蒸汽锅炉,蒸汽,安全阀,锅炉安全阀 添加资源
资源与摘要 编辑
静看花开花落
注:(1)表中D为蒸汽锅炉额定蒸发量t/h,热水锅炉、有机热载体炉按0.7MW(60*104kcal/h)折算为1t/h;余热锅炉以受热面每积30m2折算为1t/h。修理改造总造价包括设计、材料... ---摘自《附件:》
bingyan8
蒸汽锅炉和热水锅炉的给水和炉水品质应 符合 GB/T 1576 的要求,有机热载体的品质 应符合 GB 24747 的规定。 锅炉的给水和炉水品质应符合 GB/T 1576 或GB/T 12145 的要求。 ... ---摘自《GB/T 16508—2013《锅壳锅炉》第1号勘误表》
学冬欧巴么么哒
t/h的锅炉,应装设蒸汽超压报警和联锁保护装置,超压联锁保护装置动作整定值应低于安全阀较低整定压力值; c)锅炉的过热器和再热器,应根据机组运行方式、自控条件和过热... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
飞鸟
安全阀所用材料,按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第三章的规定。应保证在工作条件下具有足够的强度和耐久性,以保证安全阀安全运行. 不允许使用铸铁制作阀座与阀瓣,而应... ---摘自《1 范围》
麒麟兔爷
应小于安全阀最低整定压力值。 8.2.6 当在同一压力等级蒸汽系统中, 有两台或两台以上抽凝式汽轮机的管线、输往大的蒸汽用户管线,以及放空调节阀所在的管线 上,宜设置流量... ---摘自《化工厂蒸汽系统设计规范》
You—灰機
安全阀整定压力、密封试验压力的确定; A2.4.3 安全阀的校验方式、适用范围及特点: A2.4.3.1 校验台校验方式的设备构成、工作原理、特点和维修维护要求,校验操作程序和校... ---摘自《附件10》
hyszqmzc
蒸汽 从系 统排 出 减压阀 A48型安全阀 第2页共11页图1为A48型安全阀蒸汽系统减压机组中的应用,安全阀安装于减 压阀的下游,当减压阀故障不减压时,安全阀打开,向系统... ---摘自安全阀 的一 些典 型应 用》
飞翔的荷兰人
(一)《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》和《有机热载体炉安全技术监察规程》适用范围内的锅炉。      (二)《压力容器安全技术监察规程... ---摘自锅炉压力容器使用登记管理办法》
星野哀
锅炉,应装设蒸汽超压报警和联锁 保护装置, 超压联锁保护装置动作整定值应低于安全阀较低整定压力值; c)锅炉的过热器和再热器,应根据机组运行方式、自控条件和过热器... ---摘自《DB11》
飞鸟
LHH型生物质 蒸汽锅炉安装使用说明书太康县银宇锅炉制造有限公司 目录第一章 锅炉结构简介 1、结构简介 2) 2、燃烧过程 2) 3、技术特点 2) 4、产品出厂 3) 第二章 安装说明书 ... ---摘自《LHH型生物质》
匕趟臃39
承压蒸汽锅炉、承压热水锅炉、有机热载体锅炉,以及以余(废)热利用为主要目的的烟道式、烟道与管壳组合式余(废)热锅炉。 注1-1:固定式锅炉是指锅炉在使用过程中是固... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
南门路口
安全阀校验委托单及安全阀检查、维修与校验记录 编号: 安全阀校验委托单(委托人填写)BSTJ/ZDBSB007—0 使用单位 联系人 单位地址 联系电话 设备种类 锅炉;压力容器;... ---摘自安全阀校验委托单及安全阀检查、维修与校验记录》
star薰衣草
检查方法:观察检查、检查安全阀整定记录。 12.9.4安全阀最终调整后应,现场组装的锅炉应带负荷运转正常连续试运行48小时,整体出厂的锅炉应带负荷运转正常连续试运行24小... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
hyszqmzc
3 锅炉在正式投运前,应对安全阀进行整定与校验,其整定与校验应符合 《 蒸汽锅炉安全技术监 察规程》或《热水锅炉安全技术监察规程》的要求。 3 . 2 . 4 锅炉应进行定期检验,... ---摘自《工业锅炉运行规程》
枪械砖家
蒸汽锅炉安全技术监察规程 第一章总则 第1条 为了确保锅炉安全运行,保护人身安全,促进国民经济的发展,根据《锅炉压力容器安全监察暂行条例》的有关规定,制定本规定。 ... ---摘自蒸汽锅炉安全技术监察规程》
lonven
WNS1.5-1.25Y(Q)蒸汽锅炉主要用于取暖、供热、加热、烘干、发电等用途。取暖升温快,但房间比较干燥,使人易产生皮肤干燥、口渴等症状;供热温度高,最高能达到185℃;... ---摘自《概述:》
xiaoshou
出口和锅炉蒸汽(水、油)出口阀以内的承压管道。 注1-2:分汽(水、油)缸应当符合本规程集箱的有关规定。 1.2.3 锅炉安全附件和仪表 锅炉安全附件和仪表,包括安全阀、... ---摘自《TSG》
ok2015
3.82MPa的固 定式蒸汽锅炉,额定出水压力大于0.1MPa的固定式热水锅炉和有机热载体炉安装工 程的施工及验收。 本规范不适用于铸铁锅炉、交通运输车用和船用锅炉、核能锅炉... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
向日葵8AS
蒸汽锅炉安全阀整定压力应符合表 3.4.21 的规定。锅炉上必须有一个安全阀按表 3.4.21 中较低的整定压力进行调整; 对有过热器的锅炉,按较低压力进行整定安全阀必须是过... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
252276522
对热水锅炉安全阀整定压力进行了修订。 本规范由住房和城乡建设部负责管理,由中国机械工业建设集团有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程实... ---摘自《UDC》
发帖评论
发布一个新话题