编辑: 牛牛小龙人 话题热度:896 2019-08-31
关键词: 水压试验,锅炉,压力表,精度,试验,水压,压力表精度,锅炉水压试验,实验,压力表精确度,精确,压力计 添加资源
资源与摘要 编辑
我不是阿L
水压试验的检查应包括以下内容: a) 试验场地安全保护措施; b) 试验压力表的数量、计量有效期、精度、量程(试验压力的 1.5~3 倍,最好是 2 倍试验压力的量程)等; c) ... ---摘自《中国设备监理协会文件》
颜大大i2
4、压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是()。 A、提高测量精度 B、便于吹洗管... B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件 C.相邻两层门地坎距离大于10m时,应有... ---摘自《一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有...》
jingluoshutong
8)强度致密性试验锅炉本体及采暖工艺系统的水压致密性试 验; 9)保温油漆:工艺管道及烟风道的油漆与保温; 10)清洗:锅炉内部、管路系统的清洗与吹扫; 11)试运行... ---摘自《第一章 编制依据》
飞鸟
炉本体管道及本体附件安装→锅炉水压试验→空气预热器及热风道安装→炉墙 砌筑及本体保温→热风道安装→烘煮炉→严密性试验及吹扫→168 小时试运行 →竣工验收. 1. 设备清点... ---摘自《2、锅炉主要参数》
牛牛小龙人
六、公称压力表示方法 数值大小用阿拉伯数字表示,当介 质温度小于450度时,只标注公... 高压喷水压力调 节阀,低压旁路调节阀,低压喷水调节 阀。 www.PLCworld.cn 一、高压... ---摘自《阀门培训交流》
sunny爹
水压试验监泵费按水压试验费的50%收取。 4.锅炉化学清洗检验费,按内部检验费的50%收取。 1 外部检验费 (1) 蒸汽锅炉P≤1.25MPa a D≤1(吨/时) 元/台70 b 1<D≤2(吨 ---摘自《质监系统》
hyszqmzc
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
苹果的酸
锅炉及其辅助设备全部组装和冷态试运完毕,经水压试验合格;各种电器、热工仪表和自动调节装置安装就绪,能够适应烘炉工作的需要。 链条炉排进行冷态试车,应符合下列要求... ---摘自《特种设备安全管理制度汇编》
huangshuowei01
零部件的水压试验压力应当不低于其所对应的锅炉本体水压试验压力。” 十三、将6.1.4(2)修改为:“额定工作压力为0.1MPa的蒸汽锅炉可以采用静重式安全阀或者水封式安全装置... ---摘自《附件1》
颜大大i2
支墩等经复查应符合设计要求 (2)试压用的压力表不应少于 2 只:精度不应低于 1.5 级,量程应为试验压力值 的1.5-2.0 倍, 系统工作压力 0.6MPA.,所以试验压力为 mA.x(15P,1.4... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
f19970615123fa
锅炉用高压无缝钢管可用来输送高温、高压汽、水等介质或 高温高压含氢介质。不锈钢无... 的埋地铸铁管道,其水压试验的压力应为( ) 。 A.0.6MPa B.0.9 MPa C.1.1 MPa D.1.2... ---摘自《安装计量》
JZS133
锅炉水压试验以过热器出集和压力表为准,试压时至少要安装2块精度等级不小于1.5级的压力表,表面直径200mm 的经过计量部门检验合格的压力表。 C试验用水 锅炉试压用水软... ---摘自《第一章:工程概况》
被控制998
分度值 0.05mm 管子水压试验装置 压力表 1.6 级、分度值 0.05MPa 2 预应力混凝土管(一 阶段管) 案秤 最小分度值 20g 天平 最小分度值 1g 电热鼓风干燥箱 误差±2℃ 砂筛分标准... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
sunny爹
目录 第1卷 简介 2 第2卷 施工前的准备工作 2 第3卷 基础验收、设备就位 2 第4卷 锅炉本体安装 9 第5卷 胀接与焊接施工 30 第6卷 汽水系统安装 43 第7卷 锅炉水压试验 48 第8卷 燃... ---摘自《目录》
向日葵8AS
锅炉水压试验时,试压系统的压力表不应少于 2 只,并应经校验合格。额 定工作压力大于或等于 2.5MPa 的锅炉压力表的准确度等级应不小于 1.6 级;额 定工作压力小于 2.5MPa... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
戴静菡
水压试验记录未注明介质温度,压力表量程、精度等级未标注; 4.个别单位现场施焊参数与焊接工艺指导书不一致; 5.部分单位材料质保书为手抄件。 (四)车用气瓶安装单位存... ---摘自《皖质函〔2009〕308号》
252276522
其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉; 出口水压 大于或者等于0.1MPa(... 的压力容器使用的压力表精度下应低于2.5 级,设计压力高 于或者等于1.6Mpa 压力容器... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
lonven
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度换到自... ---摘自《概述:》
ok2015
炉,压力表精度等级应不低于1.6级。额定工作压力小于2.5MPa的锅炉,压力 表的精度等级不应低于2.5级。压力表经过校验应并合格,其表盘量程应为试验 压力的1.5~3倍。 5 ... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
252276522
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》