编辑: 颜大大i2 话题热度:479 2019-07-29
关键词: 锅炉,燃烧机的,燃烧器的,燃烧器,接线,的接线,燃烧机,的连接线,图 添加资源
资源与摘要 编辑
夸张的诗人
燃气锅炉(1 台)建成 后没有满负荷运行,但30MW 发电机组正常运行。 2014 年汇能化... 环保 工程 烟气脱硝 低氮燃烧器+SCR 法,催化剂按“3+1”层布置,以20%氨水 为还原... ---摘自《附列表: 附 1:本项目四邻关系
学冬欧巴么么哒
燃烧器应设有安全防护装置; 焚烧炉要有停止工作前对燃烧室冷却的程序; 焚烧炉的电... 控制箱与各被控制设备之间的连接线应有金属硬管或软管保护。 粪便贮存设施 畜禽粪便... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
我不是阿L
落地式燃气锅炉 VK 324/1-C VK 404/1-C VK 484/1-C VK 564/1-C 2 atmoVIT classic 使用... 反短时循环(满足加热需求后,燃烧器锁定 时段) 系统状态显示 S.30 开关型控制器无... ---摘自《供用户使用》
hyszqmzc
锅炉控制柜应包括以下部件:燃烧器控制器、可编程逻辑控制器、断路器、端子排、按钮、指示灯,集中控制接线端口等。 现场控制器可实现集中控制(中控室控制柜一拖五)。 ... ---摘自《北京科技大学管庄校区锅炉房》
黑豆奇酷
功率继电器30 A 工业洗衣机 燃烧器锅炉 空调 不间断电源(UPS) 工业电机 发电机 起重机 工业及家用烤箱 双极转换(DPDT) 30 A功率继电器 类型66.22 - PCB连接和安装 ... ---摘自《功率继电器30 A》
wtshxd
热水锅炉雾化器、燃烧器点火器工作正常,燃烧充分; 风机、供油泵运行正常,无异常声响; 各管路保温设施完好,管道通畅,阀门开闭灵活,油过滤器等管道附件无滴水、漏油... ---摘自《一、共用部位承接查验表》
wtshxd
中原工学院关于燃气锅炉燃烧器等)升级改造项目 单一来源采购文件 采购人:中原工学院 代理机构:河南金泰招标代理有限公司 二零一七年七月 目录第一部分 单一来源公示 2 ... ---摘自《中原工学院关于燃气锅炉燃烧器等)升级改造项目》
雷昨昀
(例如单燃烧器锅炉和工业炉,烟道补烧器等) 扩展型 S2 适用于需要最高检测要求和最大灵活性(增加调制频率的选择,省时自动设定功 能)和远程通讯能力的工况(例如大型... 或使用专用的61-6944 线束。 2. 与探头的接线完成后,联接螺母和紧固螺丝务必要拧紧。... ---摘自《TYPE 95IR/95UV/95DS》
被控制998
燃烧器锅炉上的安装 8 运行说明.8 天然气甲烷的燃烧和调节.9 维护.14 燃气燃烧器LME...的命令控制设置.15 型号为MB-DLE...B01的DUNGS燃气组合阀(一体式)18 丙烷的使用... AGK25...PTC电阻 AL 错误信息(警报) BCI 燃烧器通信界面 BV... 燃料阀 CPI ... ---摘自《BTG 15 BTG 20》
lonven
⑶检查各阀门,明确其开启、关闭正常。 ⑷检查各电路连接是否正确。 4、燃烧器调整 ⑴燃油燃烧器调整 ①查供回油管是否正确连接。 ②在锅炉满水状态下,启动 ---摘自《概述:》
yyy888555
检查所有燃烧器口及风槽是否堵塞。 4.重新安装燃烧机。 5.接通电源,打开燃气手动阀为设备供气。 按点火要求操作锅炉 检查燃气泄漏情况、锅炉运行情况以及通风情况 13 15. . . .... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
贾雷坪皮
锅炉安装 1.8 0 1.2 燃烧室压力 – mbar 8 10 12 14 轻油流量 - kg/h 90 110 230 燃烧器出力 - kW D5282 130 150 170 190 210 0.6 16 18 20 法兰 燃烧器 350 118 295 160 = 41 4 5 ° ø ... 3 4 5 6 7 8 9 兰色 褐色 控制盒 530SE * 的接线端子 阀门 T T 电气连接电线 1 - 电缆护套 ... ---摘自《安装 , 使用以及维护说明书》
没心没肺DR
冷启动热震保护缓慢的提升燃烧器输出功率 • 两台锅炉的超前/滞后运行 • 远程通信功能 • 密码保护参数 • 可编程的最大高火位点 • 保证低火位切断 • 自动/手动燃烧功率 特点... 器/风机马达,点火及燃料阀门确保 燃烧器恰当及安全运行. BurnerLogix Z 系统是设计... ---摘自《燃烧安全控制及锅炉燃烧》
我不是阿L
确认燃烧器性能 控制器有水泵输出信号但不补水 输出线接线有误 水泵不良 确认接线 确认后更换 其它燃烧器故障 参照燃烧器维修 立式蒸汽锅炉: 故障现象原因 措施 1.蒸气带水 ... ---摘自《安装锅炉时注意事项》
飞鸟
应有效 控制氨逃逸 烟气脱硝采用低氮燃烧器 +SCR 法,通过管理措施有效 控制氨逃逸 ... 锅炉排污水排 入回用水池后,回用于现有兰 炭工程熄焦;脱硫废水循环使 用,事故或检... ---摘自《证书等 级:乙级》
此身滑稽
燃烧器安装在锅炉上 将风筒从燃烧器上拆下 , 按以下步骤进行 : - 移开外壳 (1), 拆下开口销和销 (2), 螺母 (3) 和螺钉 (4). - 从燃烧器上向外移动风筒大约 100÷120 ... ---摘自《安装 , 使用 及维护说明书》
阿拉蕾
锅炉本体改造、燃烧器及其阀组更换、控制系统改造、电缆桥架布置、接线调试、验收等。 2.5 20t/h供货安装范围包括并不限于以下:锅炉本体改造、更换风机、风道改造、燃烧器... ---摘自《山东交通学院》
枪械砖家
此画面显示水泵、燃烧机运行状态,水位状态等,可以通过按钮切换中英文查看 6.其他指示  汽包压力 :显示锅炉压力及压力表故障状态  液位状态:指示当前汽包液位高度 ... ---摘自《蒸汽锅炉控制器说明书》