编辑: 施信荣 话题热度:1019 2019-11-11
关键词: 锅炉,点火,锅炉点火,点火失败,生火,船用,船用锅炉,点火不成功,失败 添加资源
资源与摘要 编辑
施信荣
   船用锅炉点火失败

  船用锅炉点火失败的原因:

  (1)点火变压器坏,没看到火焰;

  (2)电极不打火,没看到火星,可能是电极接线接触不良引起;

  (3)两支电极距离太远或太近;

  (4)油管有水点不着火;

  (5)光敏电阻太脏,感应不到光,无法打开油路电磁阀,点火失败;

  (6)风量太大,将刚点火的油枪熄灭,风门调节不适当;

  (7)根本无法点火。

  如果船用锅炉在以上几方面都正常,就是无法点火。燃油的流量表没有变化,说明是流量计卡住,或者风机连接件松脱故障。一般情况下,锅炉点火程序是先预扫风,风门带动油门动作。风门从最小开至最大,再从最大关至最小一般关至18-20%,油门也一样关至最小18-20%,便点火。只有风门关至最小时点火,油枪才能点着,火焰才能稳定,然后火焰感受器才能感应到光,然后接通电源,打开油路电磁阀,给锅炉供油。而当风门未关至最小时,风量太大,容易将刚点着的火焰熄灭。

  如果是风机连接件松脱的话,风量就不对,不是没有风就是风太大,风太大容易将火熄灭,但是可以点火,只是点不着而已。在当班人员按下复位按钮后,可以重新点火,因为点不着,所以报警。燃油流量表没变化,说明流量计可能是卡死,转不动。

  流量计其实就是一个小螺杆泵,靠油的流动,油具有一定的压力,油压使螺杆转动,流量计的探头安装在小螺杆泵转子的一端,相当于测速探头,螺杆转动切割磁力线,产生电流,通过探头转换成信号,传至锅炉控制板控制锅炉。因为锅炉是通过PLC控制的,PLC控制风油比,流量计发出信号传到PLC,经PLC计算后控制风门,风油比就是由PLC如此协调控制锅炉燃烧的。流量计如果故障,油就没有信号,风也就没有信号,所以锅炉无法控制,也就无法点火了。从此判断就是流量计出了故障。

  流量计是个小螺杆泵,间隙非常小,最忌异物进入泵中。异物会将泵卡死,导致无法转动。另外,支撑螺杆的轴承损坏也有可能。

  油系统方面,船上燃油锅炉使用的油一般是从燃油深舱通过驳运泵打上燃油沉淀柜,再通过燃油分油机,将沉淀柜里面油的杂质、水分、油泥分离出来,输送至日用柜,再由锅炉燃油泵从日用柜泵至锅炉油枪燃烧。鉴于流量计卡死,说明肯定有杂质进入了流量计,这也说明某方面没有处理到位。有可能是分油机太长时间没有拆检清洗分离盘,导致分离盘太脏,油路脏堵,无法将杂质分离出来,导致分离效果差。解决办法是及时对分油机进行维修,拆检分油机,清洗分离盘;还有可能是锅炉燃油泵滤器有破损。滤器一破损,杂质就会从破损的地方穿过,再流进流量计。解决办法是及时拆检油泵滤器,清洗检查是否有破损,及时修补或者换新滤器。此外,还必须检查流量计前细滤器是否有破损,若有破损,燃油中的杂质也会通过破损的地方穿过,再流进流量计,应及时修补或换新。

  从支撑螺杆的轴承故障考虑,轴承正常的话在燃油里面是可以正常运转的,使用一至两年没有问题。但如果温度调节不当,温度太高,使轴承润滑状况变差,轴承磨损速度加快,则会缩短轴承的使用寿命,甚至损坏轴承。

  另外,轴承长期在高温燃油里面,还会受到油的硫化物的腐蚀。油里面的含硫量越高,对轴承的腐蚀也就越快,轴承的寿命也就越短。该锅炉使用的燃油是180CST,燃油的雾化是靠蒸汽压力来雾化的,所以对油温要求不是很高,一般80-90度即可。

  避免船用锅炉点火失败的建议:

  (1)锅炉用油一定要用日用柜的油,即燃油一定要经过分油机处理,将水份杂质、泥砂和其它污垢分离掉。

  (2)锅炉流量计前必须安装细滤器,严防杂质、泥砂进入流量计。

  (3)定期检查锅炉油泵前滤器情况,如有破损及时修补或者换新。

  (4)锅炉油温一般设定在80-90度左右,不能起过90度,以免造成轴承损坏。

  (5)经常检查流量计轴承的情况,流量计轴承必须有一定量的备用。
lqwzrs
据调查,企业锅炉点火时和燃料添加过多时,因生物质燃烧不充分,会有冒黑烟现象。5月6日出现冒黑烟的现象是因为重新点火。 二、 处理情况 我局要求该企业加强管理,在点火... ---摘自《一、12345市长公电办:》
xiaoshou
是否设置防突然熄火或点火失败的快速切断阀,以切断煤气或天然气。机械铸造企业,天然气(煤气)加热炉燃烧器操作部位是否设置可燃气体泄漏报警装置,或燃烧系统是否设置... ---摘自《苏州市安全生产委员会办公室文件》
qksr
实验快堆首次临界成功,核反应堆临界相当于常规火电站锅炉点火,是机组发电的必要条 件,临界之后,再经过试验和不断提高功率,机组便可以发电和满负荷运行了。直到 ... ---摘自《中心组学习资料》
yyy888555
如果点火 燃烧机点火失败,怀疑管道内有空气时,关闭手动主燃气阀, 并重复上述 1-5 点火步骤。 7. 一旦点火燃烧机点火成功后,火焰包围点火电极和接地板。卸下点火调节器盖... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
LinDa_学友
摘要:针对劣质煤电站锅炉在冷态启动过程中燃油消耗量大的问题,提出了一种高温氧气直接点火技术,可用少 量燃油将氧气加热至 1 480 ℃ 的高温状态,然后用高温氧气直接点... ---摘自《高温氧气发生器的煤粉点火特性研究》
施信荣
锅炉建有布袋除尘。 "6","曹妃甸区","唐山市成贸机械设备有限公司","现场检查该企业正在生产,环保手续齐全,焊接和切割废气无收集设施,无组织排放。废机油未... ---摘自《突出问题》
AA003
船用锅炉操作规程 一、起动前的检查: 1、锅炉本体检查:检查锅炉安全阀,主蒸汽阀,吹灰阀,上、下排污阀,锅炉给水阀,电极室冲洗阀 ,检查空气阀的启闭位置是否正常... ---摘自《武汉理工大学》
梦三石
- 1 - 中国电力科技网科技学字[2011]06 号 关于第六届循环流化床锅炉疑难问题解决措施研讨会通知 各有关单位: 为继续提供直接有效的技术服务, 共同探讨当前技术热点、焦 点... ---摘自《中国电力科技网》
无理的喜欢
集中供热热源厂 首台数控操作锅炉 !, 号炉"顺利点火开始运行, 据介绍', 号炉的全力 运行'将使供热区域内&*5以上的用户室温超过 5 以上的用户室温超过 '*'这样 才能保证所有... ---摘自《8 9:8》
丶蓶一
以便在燃烧过程中出现点火失败和熄火的情况下关闭相关 设备。燃烧安全控制装置应由火焰检测元件和相关装置组成, 该装置的设计应确保任何部件的故障都 会使燃烧系统安全地... ---摘自《造船与船舶技术 船用焚烧炉要求》
颜大大i2
高能点火控制与智能火焰检测技术在锅炉炉膛安全监控系统中的研究与应用 王猛(莱芜钢铁集团有限公司 自动化部,山东 莱芜271104) 摘要:本文主要介绍了莱钢集团大H型钢生... ---摘自《高能点火控制与智能火焰检测技术在锅炉炉膛安全监控系统中...》
怪只怪这光太美
潍坊市复源工贸有限公司 “1.10”较大火灾事故调查报告 2018年1月10日17时42分左右,潍坊市复源工贸有限公司(以下简称复源工贸公司)锅炉房发生火灾,造成6人死亡、1人... ---摘自《潍坊市复源工贸有限公司》
赵志强
司炉工考试复习题(含答案) 一、填空题 1、司炉工必须经过专业技术培训,经考试合格,取得锅炉压力容器安全监察部门颁发的司炉工操作证,持证上岗。 2、1公斤力/平方厘米... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
迷音桑
突然熄火或点火失败的安全装置; ——使用易燃易爆稀释剂(如天拿水)清洗设备设施,未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地 坑等有限空间内的可燃气体; ——涂装调漆间和... ---摘自《DBXX/ XXXXX—XXXX》
贾雷坪皮
由于点火失败而锁定 启动温控器 马达 点火变压器 阀门 火焰 锁定信号 ~ 12s D5229 ~ 12s ~ 5s 3146 8 在燃烧器点火时 , 为避免火焰不稳 , 可调整电极位置 1) 正确的点火电极位... ---摘自《安装 , 使用以及维护说明书》
摇摆白勺白芍
< 名无司炉工证的工人 对锅炉进行检修时,在锅炉点火不 成功的情况下仍违规多次点火, 导 致炉内燃油爆燃。目前 6 名重伤人 员已经脱离危险。 奉贤相关部门表示,将加大企 业... ---摘自《保护城市记忆 还清历史欠账》
yn灬不离不弃灬
双加压硝酸装置氧化炉点火失败原因分析及改造 [日期:2009-06-03] 来源:云南解化  作者:杨秀梅 [字体:大中小]     云南解化集团有限公司于1997年由美国引进了1套二手... ---摘自《双加压硝酸装置氧化炉点火失败原因分析及改造》
我不是阿L
三次点火失败后,落地炉将无法正常启动,并在液晶屏上显 示故障代码“F.28“或“F.29”。 • 首先请您检查,总燃气管道阀门和落地炉进气阀门是否开 启。 手动复位后,落地炉... ---摘自《供用户使用》
JZS133
公司的主营业务为锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统的设计制造,致第23 页VC 每周简讯 2010 年总第 289 期 力于生产开发节油节能环保型的各类点火及燃烧系统。 科泰电源发... ---摘自《中国风险投资研究院》
kr9梯
锅炉点火成功, 这也意味着锅炉系统基本 具备供热供汽条件。 工程质量是热电联产项目的关键所 在。为此, 泰亿能源项目建设由嘉兴市特 种设备检验检测院检验人员全程进行跟... ---摘自《泰亿能源 1 号锅炉成功点火
发帖评论
发布一个新话题