编辑: 我不是阿L 话题热度:332 2020-01-06
关键词: 热交换,盘管,不锈钢盘管,锅炉,内置,内置不锈钢,交换,不锈钢,热,锅炉热,热交,换换 添加资源
资源与摘要 编辑
我不是阿L
   锅炉热交换内置不锈钢盘管

  1、热力站设计时,采暖、通风、空调热水热负荷,宜采用经核实的建筑物设计热负荷。

  2、供暖区域内,热交换站的供热半径、规模、数量,应根据具体方案的技术经济比较确定。应充分考虑节能、节省电费的因素,将热交换站的规模和供热半径控制在节能、合理的参数范围内。

  3、新建民用建筑的采暖供热系统,应按热水连续采暖进行设计。散热器系统供回水温度宜为85/60℃,风机盘管系统供回水温度宜为55/45℃,地板采暖系统供回水温度宜为40/30℃。

  4、水-水换热系统中,推荐采用结构紧凑、传热系数高的板式换热器。当供热网一、二次侧水温差相差较大时,因流量也相差较大,为保证换热器两侧流速接近,宜采用不等流道截面的板式换热器。汽一水换热系统中,换热器的选择需进行各方面的比较。目前,很多板式换热器的流道并不适合蒸汽介质,传热系数只有1000W/(`m^2`.K)左右,所以选择换热器时,需进行热力计算,选择高传热系数的换热器。

  5、正确选择循环水泵是节能的重要环节。

  1)应通过详细的水力计算,确定合理的采暖和空调热水循环泵的流量和扬程,并确保水泵设计工作点在高效区。

  2)对高层建筑宜垂直合理地分为高、低区。

  3)选择一用一备两台泵是最节能的工况。并联运行的总台数优选2台。

  4)热水采暖供热系统的一、二次水的动力消耗应控制,其耗电输热比EHR值应符合要求。

  6、二次热网系统补水量为系统循环水量的2%.

  7、末端混水宜设加压泵,末端混水并设加压泵系统,可减小站内主循环泵的扬程和流量。

  8、减小换热器的水循环阻力,把换热器中水的流速控制在0.2~0.5m/s;热网的经济比摩阻控制在30~70Pa/m;除污器前、后设压力表,及时发现有堵塞时,及时清理,以降低阻力损失。

  9、监测与控制。

  1)热力站应设置供回水温度计、压力表和热表(或热水流量计)。补水系统应设置水表。每台循环泵及除污器前、后设压力表,每台换热器进、出口设压力表和温度计。

  2)热网循环水泵宜采用变转速调节控制,它能较好地实施分阶段改变流量的质调节方式。

  3)补水系统采用变频补水系统。

  4)热力站应采用根据室外气象条件自动调节供水温度的装置。

  5)热交换站控制系统应能有两种工作模式:就地控制模式和调度监控中心控制模式。
无理的喜欢
相分离技术是指通过直接或间接交换,将污染介质及其所含的污染物加 到足够的温... 有组织工艺废气污染防治措施分析 本项目配套建设蒸汽锅炉 1 台,相分离装置内置 2 ... ---摘自《塔里木油田新疆沙运环保工程有限公司(塔中)含油废弃物资...》
笨蛋爱傻瓜悦
风机盘管 水管 防震软管 温度计 自动排气阀 内含: 换器 膨胀水箱 水泵 水流量开关 补水阀 泄水阀 压力表 截止阀 排水管 补水阀 室内机 冷媒管 板换 (锅炉/网) 安装说明 1.室... ---摘自《Split-Koolman》
黎文定
"指以不锈钢、铝等金属为主要原材料,加工制作各种日常生活用金属制品的生产活动。... "351",,"锅炉及原动机制造",,,,,, ,,,"3511","锅炉及辅助设备制... ---摘自《首页》
kieth
不锈钢 板做保温。 1 台49 油交换锅(3t /24h 茶 油精炼设备) 带封头,304 不锈钢 ,封头、筒体板厚不低于 3.5mm, 锅体φ1000*1000,油盘管、冷却盘管、视镜灯孔、观 察... ---摘自《第一章 招标公告-》
阿拉蕾
《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 GB 50273-98 5.2 净化装修技术要求 5.2.1 范围: ... 盘管交换容量 42.0Kw 设备数量 6 环境条件(室外) 室外计算温度 室外相对湿度 夏季... ---摘自《北京大学》
ddzhikoi
为立式不锈钢储油罐,储油罐位于生 产车间中部内包装车间内, 用于储存炒制好的火锅... 利 用冷媒与压缩空气进行交换,把压缩空气温度降到2~10℃范围的露点温度,使压 缩... ---摘自《0.1363 0.1363 (万t)》
252276522
如管壳式余锅炉交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器、加器、消毒锅、染色器、烘缸、蒸炒锅、预锅、溶剂预器、蒸锅、蒸脱机、电蒸汽发生器、煤气发生炉水夹套等... ---摘自《湖北程力压力容器销售网-专业压力容器生产厂家,注册商标...》
我不是阿L
蒸汽就是把锅炉中的水,通过加而产生的一种透明气体。在一定压力下,必须用足够的... MPa,交换器温度为 190.6℃。从本表 中可查出其交叉点的空气含量为 30%, 即这时... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
liubingb
(立式不锈钢多级离心泵,卧式不锈钢离心泵,卧式循环泵等);","买卖通" "3"... "水质测试剂,锅炉水处理药剂,水质硬度测试剂,水质碱度测试剂,生活用纸","买... ---摘自《VIP企业》
棉鞋
","不锈钢的线膨胀系数(20~40℃)为(A)。","A.11.0*10-6B.16.5*10-6C.18.4*... 当燃气用具的交换器发生异常过或空烧时,可自动地将燃气气路切断,以防止异常过... ---摘自《燃气基础知识》
静看花开花落
带有能自动交换工件和自动交换电极装置除外 数控电解加工机床:所有规格 5 84571010 ... 船用锅炉 蒸发量≤45t/h,工作压力≤3Mpa 3 84021200 废气锅炉面积≤300㎡,工作压... ---摘自《附件:》
迷音桑
3(2 用1备) 内置不锈钢盘管,抛光 - 8 - 处理,外置不锈钢半管式换 器,不锈钢厚度 10mm 2 斗提机 1 号车间 TD300, 48m/h 1 工程塑料料斗 3 冷凝器 1 号车间 80m2 3(2 用1备... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
252276522
风机盘管空调器、通风配件及空调末端设备制造,并深度与国内外厂家 合作。产品广泛应... 电站锅炉通过低温省煤器来进一步利 用排烟量, 将其量重新带回锅炉机组, 通过降... ---摘自《生物医药与高性能医疗器械 高技术船舶与海工装备节能与新能...》
ddzhikoi
同心套管式冷凝盘管交换效率高, 同时可有效减少污垢和压力损失。 应用灵活 两管制系统实现四管制系统功能,可同 时满足各区域单独制冷/制需求。 精确控制 采用先进的... ---摘自《GESA》
ok2015
内置油加不锈钢盘管的混合罐泵入各类基础性原料和添加剂后 进行搅拌,搅拌速度:200~2000rpm;继续升温至 40~60℃时,充氮气保护,以防止成 品油氧化;继续高速... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
hgtbkwd
此款锅炉通过内置的 46 升不锈 钢储水箱和电子温控器保持高度的持续加功 率和最高级别的出水温度恒定性, 节省占用空间, 外观设计时尚并与功能完美结合, 经济环保, ... ---摘自《TopInfo》
qksr
不锈钢盘管 配套 内置于太阳能换水箱内,起交换作用; 套127 盘管电磁阀 台1三、管道部分 28 供水管道 DN15 食品级PP-R水管(含管件、橡塑保温,外PVC排水管) 项... ---摘自《佛山市政府采购项目》
夸张的诗人
盘管 该供应商为福建联合石油化工有限公司供应2套首次国产化的气化炉废锅炉盘管,采购合 同签订日期为2015年2月28日,约定交货日期为2015年8月10日。2015年11月25... ---摘自《SursenReader》
yyy888555
由两台小不锈钢盘管锅炉并联, 外包厚度为 0.5 的不锈钢外衣组成,每台锅炉内有内、中、外三组盘管,液体经进口集 箱后分别进入两台小锅炉,经加后由出口集箱汇流而出。... ---摘自《第1页共42 页》
hgtbkwd
水机组、蓄能式电采暖设备、水与交换设备 通风设备:中央通风系统、新风换气设备 、空气处理设备、循环水系统设备、风机、盘管、风管、风口、风幕、交换器、... ---摘自《2011第七届中国(上海)国际室内供暖系统、泵及通风设备...》