  2.1叶片非工作面积灰引起引风机振动此现象主要现为风机在运行中振动突然上升。

  这是因为当气体进入叶轮时,与旋转的叶片工作面存在定的角度,根据流体力学原理,气体在叶片的非工作面会有旋涡产生,于是气体中的灰粒由于旋涡作用会慢慢地沉积在非工作面上。机翼型叶片易积灰,当积灰达到定重量时,由于叶轮旋转离心力的作用,将部分积灰甩出叶轮,造成叶片积灰不均匀导致叶轮质量分布不平衡,从而使风机振动增大。

  在这种情况下,通常只需把叶片上的积灰铲除,便可减少风机的振动。通常的处理方法是临时停机后打开风机机壳的入孔门,检修人员进入机壳内清除叶轮上的积灰。

  成的。此时需在停机后做动平衡试验,用点加重法找动平衡较为简单方便。其操作步骤为第步清除叶片上的积灰或积粉。

  第步选取试重。

  现场动平衡中试加重量大小的选定试加重量太小,则产生初始不平衡状态的变化量过小,误差大;试加重量太大,则风机可能损坏。般选定试加重量在轴承上产生的不平衡力小于或等于转子施加给轴承静重量的10.

  计算公式为重,单位,工作转速,单位31;只试加重旋转半径,单位爪;财转子质量,单位8.

  第步加重测振。

  将叶轮等分,画出60.点,朽120.点和巧240,分别将试重6加于只,12,13点,启动风机到工作转速,测试轴承处的振动振速2,73,并测试叶轮不加重时的振动振速第步计算不平衡量2和角度第步加重校正。

  按计算值扣称量,并按,角的对面角度,1+180.

  加重。

  2.2叶片磨损引起的振动磨损是风机中最常的现象,风机在运行中振动试验本厂的离心锅炉引风机型号7473,280电机功率80,纾,俜50以,流量如果缓慢上升,般是由于叶片磨损平衡破坏后造引起风机振动的原因很多,除上述主要原因外,还有联轴器中心偏差大,基础或机座刚性不够,电机振动引起等,有时是多方面的原因共同作用的结果。

  实际工作中应认真总结经验,多积累数据,掌握设备矢地采取相应措施解决。

  3轴承温度高59.68时,可达到现场动平衡消振的要求。

  2.3风道系统振动导致引风机的振动软联接位置加重风机轴承温度异常升高的原因有润滑不良冷却不够轴承异常。离心式风机轴承置于风机外软联接若是由于轴承疲劳磨损出现脱皮麻坑间隙增大引起听轴承声音和测量振动的方法来判断;若是由于润滑不良冷却不够的原因引起的轴承温度高,则是较容易判断的。轴承温度高可从以下几个方面检查和解决加油是否恰当。应当按照定期工作的要求给轴承箱加油。轴承加油后有时也会出现温度高的情况,主要风道系统的振动通常会引起风机的受迫振动,这种情况易出现且易被忽视。风机出口扩散筒随负荷的,大,进出风量,大,风道系统振动也会随之改变。般扩散筒的下部只有4个支点,另边的接头是绝缘胶皮的软接头,这样来整个扩散筒60的重量是悬吊受力,轴承座的振动直接与扩散筒有关,负荷越大,轴承产生振动越大2.针对这种状况,在扩散筒出口端下面增加个活动支点3,可升可降可移动,当机组负荷变化时,只需微调该支点,即可消除振动。经过现场实践效果非常显著。
星野哀
烘干废气采用旋风+布袋除尘器两级除尘后经引风机由15m高烟囱排放,引风机风量3000m3/h,除尘器除尘效率以99.5%计,年运行时数1000h,则烘干废气排放量300*104m3/a,... ---摘自《榆林市生源物资有限公司》
huangshuowei01
热风炉→引风机→脱硫除尘设备→烟囱 连续式烘干系统和锌铁合金板、或不低于2.0 mm的冷轧钢板制造;干燥机侧板厚度不低于1.2 mm的不锈钢板、或不低于1.2 mm的镀锌板和锌... ---摘自《附件1》
牛牛小龙人
3#锅炉引风机增设永磁调速设施 改造 辅助工程自动控制 对现有 DCS 系统进行扩容,设置 2 套烟气排放连续监测系 统,设置监测系统分析小屋 改造 公用变配电室 利用动力站内现... ---摘自《审批编号:》
sunny爹
2 锅炉引风机 1 95 安装消声器、基础减振、厂房作吸声处理 3 空气冷却器风机 1 90 安装消声器、基础减振、厂房作吸声处理 4 空压机 2 105 安装消声器、基础减振、厂房作吸声处... ---摘自《目录》
ddzhikoi
标准后,再经引风机烟囱排入大气。烟囱高度建议 80m(最终高度以环评批复为准) 。 秸秆燃料含硫份较低,为减少烟尘排放量,最大限度收集锅炉飞灰,满足日益严格的 环境... ---摘自《第1章 总则》
yyy888555
引风机风量235000m3/h 一致 烟囱 1根高120m,出口直径4.2m 高120m,出口直径4.2m 一致 储运工程 原煤储存 封闭式储煤库 120m*41.4m,高10m,地下煤斗 102m*63m,高13.... ---摘自《应县万豪诚盛热力有限公司》
ok2015
锅炉引风机铭牌上的参数为转速 n=960 r/min, 风压 P=1 400 Pa, 流量 Q=20 000m 3 /h, 效率 η=66%,配用电机功率 22 kW。若用此风机输送温度为 20℃的清洁空气,则新条件 ... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
夸张的诗人
备注:五台锅炉共一根 45m 高烟囱外排,五台导热油炉共一根 45m 高烟囱外排。 江西百炼氟材料有限公司年产 2 万吨五氟丙烷(R245)扩建项目环境影响报告书 第2章已建项目... ---摘自《1.0 总则》
ok2015
安装 4t 生 物质锅炉 2 台(一备一用), 砖混烟囱一座 新厂区配套 建设, 旧厂区 依托现有 一备一用的锅炉改为两 用锅炉, 即增加了一台使 用锅炉, 并增加锅炉配套 设备, 并将... ---摘自《松溪县荣晟纸业有限公司技术改造项目》
会说话的鱼
Y8-39 系列锅炉引风机 产品说明书上海循特流体机械有限公司 中国·上海 循特上海循特流体机械有限公司 Y8-39 系列风机使用说明书 西安地址:西安市南二环东段 1 号东方广场 3 ... ---摘自《Y8-39 系列锅炉引风机
摇摆白勺白芍
烟囱(排气筒)21 7 主要工艺设备和材料.23 7.1 袋式除尘器本体 23 7.2 滤料、滤袋及滤... 安装.41 11.3 调试.47 11.4 验收 49 12 运行与维护.50 12.1 一般规定.50 12.2 开机 50 12.3 ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
wtshxd
安装引风机引风机风量不变、风压需增加 400Pa,风 机采用变频控制。 新建 配电系统 利用锅炉房现有房间改造为配电间及控制室, 控制室位于一 楼锅炉房控制间旁,配电... ---摘自《建设项目基本情况》
star薰衣草
116℃,经引风机返回原烟囱排放。 脱硝工艺流程见图 3-1。 脱硫后烟气 GGH换热器 混合加热器 燃烧加热器 高炉煤气 G4、G5加热炉燃烧废气 SCR反应器 氨水蒸发设备 氨水G2、... ---摘自《常熟市龙腾特种钢有限公司》
霜天盈月祭
引风机烟囱高度 15m,硫酸雾排放 浓度为 19.2mg/m3 。此环节年生产时长为 1500 小时,硫酸雾排放量 57.6kg/a。可满 足 《铜、 镍、 钴工业污染物排放标准》 GB25467-水泥... ---摘自《湖南金源新材料股份有限公司废锂电池及钨》
hyszqmzc
锅炉引风机参数见表 1-2 所示: 表1-1 锅炉主要参数 序号 项目 单位数值1锅炉厂家 / 北京锅炉厂 2 锅炉炉型 / BG-75/5.29-M 3 额定蒸发量 t/h 75 4 近一年锅炉负荷范围 t/h 最高:70-... ---摘自《神华神东电力有限责任公司大柳塔热电厂》
飞鸟
校对鼓、引风机的流量、压头,满足锅炉的实际需要。 (3)锅炉辅机配用电机功率超过15KW的应安装降压起动器。 6、烟囱安装 (1)烟囱安装时法兰间应垫嵌石棉绳,并用吊垂... ---摘自《LHH型生物质》
旋风
锅炉排烟系统 新建1台引风机,新建烟囱烟囱高60m、内径3.1m)。 主控楼 新建1座主控楼。 公用工程 水源 本工程生产水源、生活水源均由公司厂内现有供水系统提供,能够满... ---摘自《CIRPEIA-B-18009》
LinDa_学友
中表4关于2~4t/h锅炉烟囱最低允许高度(30m)的要求,拟建的排气筒一览表见表3.3-1。 表3.3-1 建设项目拟建废气排气筒设置一览表 排气筒位置 排气筒编号 排放源参数 排放污... ---摘自《新疆天宝混装炸药制造有限公司托克逊县分公司》
静看花开花落
烟囱、循环泵、清水泵、软化水装置、除污器、水箱(体积0.5吨锅炉3m2、1吨锅炉4m3、、1.5炉5m3按图纸设计)、管线阀门、配电箱、集水箱、分水器、鼓风机、引风机安装... ---摘自《附件:》
qksr
锅炉烟气治理 安装2台SZL7-1.0/115/70-AⅡ2型热水锅炉,配套安装高效陶瓷多管除尘+双碱法脱硫设备。 2.3新疆拜城矿区地理位置及交通 拜城矿区位于天山南麓、塔里木盆地北... ---摘自《前言》
发帖评论