  省煤器安装前须先安装四周护板和内部支撑梁,然后逐片进行蛇形管安装,蛇形管的防磨盖板一端必须焊接牢固且不得变形,另一端能自由膨胀,在安装过程中检查,自由端和边缘管与炉墙间隙及管排间隙,具体允差见表9

  总体尺寸调整好后,然后将单片蛇形管固定夹板上部用钢板焊封,下部焊接于支撑梁上进行固定

  序号项目允差

  1组件垂度±5  2组件对角线10  3联箱中心距蛇形管弯头端部长度±10  4组件边管垂直度±5  5边缘管与炉墙间隙自由部与炉墙间隙符合图纸要求

  (3)受热面管焊接:

  序号名称材质方法焊材

  1水冷壁20#WS/DTIGJ50

  2省煤器20#WSTIGJ50

  3低温过热器20#WSTIGJ50

  4高温过热器20# -15CrMo(12CrMoV)WS/DTIGJ50

  15CrMo(12CrMoV)

  TIGR30

  4、空气预热器安装

  空气预热器与省煤器安装是交*进行的,它由管箱、连通箱,膨胀节,烟箱等组成,安装顺序为下级下部管箱→下连通箱→下级上部管箱→上级管箱→上级连通管

  安装时重点满足密封和膨胀的要求:

  (1)安装时,管箱先两边后中间相对位置符合图纸要求,管箱下管板与支撑梁间热以石棉绳保证密封

  (2)管箱之间及管箱与框架间均为胀缩接头焊接连接,不得漏焊

  (3)热风管的影响,连通箱间膨胀节必须进行冷拉,膨胀节导流板只焊接一端,并注意导流板的安装方向的正确性

  5、燃烧器的安装

  燃烧器与水冷壁焊成一体,运行时与水冷壁一起向下膨胀,安装工作在炉膛整体合格后,水压试验前进行,安装发的燃烧器在烘炉前进行飘带试验,检查安装误差,其安装质量直接影响水冷壁的使用寿命,是关键部件之一

  (1)安装时保证二次风档板开闭灵活,轴封严密

  (2)燃烧器标高误差±5MM,各燃烧器间距±5MM

  (3)喷口至假想燃烧切圆的切线偏差不大于05度,先固定φ600切园,以切园为基准对燃烧器进行找正

  (4)油枪喷嘴内部件应清洗干净,光洁无损伤,装配次序和方向正确,并做雾化试验

  6、本体密封与热膨胀

  锅炉本体安装后现要严密不焊,同时又要满足炉膛热位移要求,安装本体密封时,必须二者兼顾,首先炉底水力除渣水封插板与水封槽间距必须大于炉膛热运行时整体向下膨胀的热位移值,其次炉膛与水平烟道的密封连接,两侧动静接合处长条螺栓孔连接,螺栓处于动侧长条孔的底部,使两板间相对滑动,该处切勿施焊

  锅炉管道电气安装

  一、 安装的前期准备

  在安装前到安装现场,察看现场情况和安装环境,核实安装位置、预留空间及支架、预埋件的位置,为下一步进场施工提前作好工具、材料的准备

ddzhikoi
对热电车间原有的四台燃煤蒸汽锅炉(1#、2#、3#为150 t/h,4#为130 t/h)进行脱硝改造,新建4套“LNB+SCR”装置。总投资为8875万元。公司总定员2200人,生产车间实行4班... ---摘自《2015100199U》
f19970615123fa
淘汰现有4燃煤锅炉,采用8生物质锅炉供热。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关要求,该企业应办理环保手续。对照《国民经... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明
yn灬不离不弃灬
"现场检查时该宾馆已停业,发现一台清单外0.2蒸燃煤锅炉未拆除,处于吕梁市禁燃区内。","方山县综合执法大队对宾馆燃煤锅炉烟囱拆除,管道已断开,已不具备使用条... ---摘自《终稿》
645135144
城区基本淘汰燃煤锅炉; 主城以外的区的城市建成区禁止 新建20蒸/小时及以下的燃煤锅炉,基本淘汰10蒸/小 时及以下的燃煤锅炉;其他县(自治县)不得靠近热源和电器设... ---摘自《重庆博俊自动化设备有限公司》
sunny爹
废气治理:燃煤蒸汽锅炉安装湿法脱硫除尘器; 废水处理:三相分离上清液回用到工艺中,不外 排;生活污水排入园区下水管网; 噪声治理:采取基础减振、厂房隔声或安装隔声 ... ---摘自《1 概述.》
飞翔的荷兰人
1.5两台,均未安装污染防治设施,一台2.5及一台1.5燃煤锅炉使用中,废气直排,院内堆放的煤炭及炉渣均未采取苫盖。","潞城市环委会对店上镇政府进行约谈,并要求... ---摘自《Sheet3》
865397499
燃煤锅炉 1 台。 2011 年六安市立医院迁址新建项目一期工程主体内容完成后, 向裕安区环境保护局 提出试运营申请,裕安区环境保护局于 2011 年12 月以裕环〔2011〕334 ... ---摘自《一、建设项目工程概况.》
颜大大i2
天津市兴源化工有限公司燃煤有机热载 体锅炉改燃项目竣工环境保护 验收监测报告表 建设单位: 天津市兴源化工有限公司 编制单位:天津绿洲蓝海环保科技有限公司 2019 年5月... ---摘自《天津市兴源化工有限公司燃煤有机热载》
笔墨随风
本项目一期安装2台116MW热水锅炉,二期安装1台130t/h蒸汽锅炉,使用循环流化床热水锅炉及蒸汽锅炉。本项目总投资39661.02万元,其中环保投资约825万元,占工程总投资的... ---摘自《概述》
匕趟臃39
对禁止安装燃煤锅炉的,应及时书面通知安装单位。 二、积极推进淘汰燃煤锅炉工作 主城区基本淘汰燃煤锅炉,其他区建成区基本淘汰10/时及以下燃煤锅炉,其他县(自治县)... ---摘自《渝质监办发〔2017〕169号》
hyszqmzc
建成一批生物质能锅炉替代燃煤(燃气、燃油)锅炉、生物质能电厂、分布式能源站示范项目。 严格落实《产业结构调整指导目录》,加大淘汰冶金、建材、化工、造纸、有色、煤... ---摘自《贵州省》
梦里红妆
燃煤锅炉,近五年锅炉数量下降趋势明显,2018 年的锅炉数量不 到2014 年的三分之一。 — 4 — (二)特种设备生产单位情况 省市场监管局核发特种设备的生产(包括设计、制造... ---摘自《2018 年浙江省特种设备安全》
丶蓶一
搬离燃煤锅炉,拆除生产设备关键部件并予以断电。目前该公司一直处于停产状态,不具备生产条件,已选址搬迁。","属实","针对存在的问题:胶西镇政府责令村两委及村... ---摘自《表1》
匕趟臃39
⒁通化市环境保护局《关于 10 蒸燃煤锅炉改造允许使用燃料的通知》 (通 市环发[2017]84 号) ; ⒂《通化市人民政府办公室关于印发通化市落实大气污染防治行动计划实施 方... ---摘自《@晟孚锅炉
麒麟兔爷
“河南省淘汰每小时10蒸及以下燃煤锅炉,城市建成区基本淘汰每小时35蒸以下燃煤锅炉”的要求。 严格按要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并... ---摘自《附件》
252276522
燃煤锅炉正在运行,安装了 在线监测设施。存在问题:1.现场检查发现该公司在线监测设备监 测温度、压力和流速的部件均未连接至监测设备上,数据失真。2.碱液池 pH 值为... ---摘自《2017—2018秋冬季大气污染综合治理攻坚行动》
xiaoshou
4、屠宰燃煤锅炉安装脱硫脱硝旋风除尘等设施。5、饲料加工燃煤锅炉未按照环评要求安装脱硫污染防治设施,只有水浴除尘设施。6、除屠宰和饲料加工两个燃煤锅炉,还有一... ---摘自《安泽县》
雷昨昀
经核实该单位洗煤项目的环评中无燃煤锅炉(已责令拆除现有锅炉),生产工艺流程中产污节点不涉及烟尘和二氧化硫,生产用水循环使用不涉及外排,故不涉及氮氧化物。两台违... ---摘自《1-21批》
施信荣
3、有1台4生物质锅炉正在使用,炉膛内正在燃煤锅炉废气处理设施没有运行。","该企业锅炉已停止燃煤,完全燃用生物质燃料,废水处理设施已维修,该厂原有污水处理... ---摘自《突出问题》
迷音桑
现场检查时有一台燃煤锅炉用于烧水,我局工作人员现场告知该负责人若进行生产经营行为应当使用清洁能源。 "5","3558","11.17","崔村","崔村镇南庄村浴池和挨着... ---摘自《上报版》