冬季,控制一次加热器的加热量,使经过一次混合后的空气加热,再经过加湿,维持 露点 温度恒定,一般采用PI控制规律 露点温度控制 自动控制加湿阀开闭,保证送风湿度为设定值 送风湿度控制 主要是对二次加热器的控制,采用PI控制规律 送风温度控制 空调机组变露点控制原理图 空调机组变露点控制主要功能 通过对精加热器―电加热器的控制来实现.精加热器的加热量与热负荷的变化相适应,电加热器采用PID控制规律 室温控制 通过控制一次加热器的加热量,使经过一次混合后的空气加热,再经过加湿,对 露点 进行调节,一般采用PI控制规律 露点温度控制 自动控制加湿阀开闭,保证送风湿度为设定值 送风湿度控制 主要是对二次加热器的控制,采用PI控制规律 送风温度控制 VAV系统控制原理图 VAV系统监控主要功能 监测系统内各检测点的温度、压力、流量等参数,自动显示、定时打印及故障报警 机组运行参数 VAV Box的开启与空调主机的联动控制 联动 监控各末端VAV Box的运行状态及各用户房间温度状态 监控 自动统计或简单计算不同用户的能耗情况 简单计量控制 根据事先排定的时间表及不同用户的要求,定时开关VAV末端 定时开启控制 控制主机用DDC将检测到的风道压力信号与设定值进行比较,PI调节送风机的变频调速,以消除VAV末端负荷变化引起的压力波动 风道静压控制 VAV控制器以房间温度为主要参数,以风道空气流量为副参数组成主副环串级调节系统;

主环为定值调节系统,VAV控制器将检测到的房间温度与设定值进行比较,PI调节输出到副环,副环为随动调节系统,VAV控制器将以主环的输出为设定值与空气流量进行比较,PI或PID控制VAV Box变风量调节室内温度 VAV末端变风量温度控制 制冷系统控制设计要点 (1)选项应与系统设计相适应.(2)负荷控制(温度设定、程序设定);

根据供回水温度与流量积算的热负荷趋势,对机组进行启动台数和次序控制.(3)压差控制:根据供、回水压差,比例调节旁通阀,保持供/回水的压力平衡,并按拟定程序,发出启/停机组信号.(4)连锁控制,配套机组启/停控制.启动:冷冻........