编辑: star薰衣草 2016-03-24

(2)ZN=3+j4 Ω ;

(3)ZN=∞时的线电流情况. (1)当ZN=0且ZL=0时: 这种情况下,负载电流不对称,但各相独立,互不影响! 由于ZN=0,所以 (2)当ZN=3+j4时,中点电压不等于零 这种情况下,负载端电压,负载中通过的电流均不对称,互相牵制、相互影响! N'

3+j2Ω N B C A 4+j4Ω 2+jΩ 3+j4Ω (3)当ZN=∞时,中线开路,IN=0 这种情况下,负载中性点漂移,各相电压不对称,负载中通过的电流也不对称,互相牵制、相互影响! N'

3+j2Ω N B C A 4+j4Ω 2+jΩ 电源对称而负载不对称的三相四线制系统的特点: 1. ZN=0:负载电流不对称,但各相独立,互不影响. 2. ZN≠0:负载电压、电流不对称,各相牵制,彼此 影响. 3. 无中线时,负载中点发生较大偏移,造成各相负 载端电压严重不平衡,且各相牵制,彼此影响. 显然,三相电路不对称且又无中线时中点电压不再为零.若中点电压较大时,将造成有的负载相电压过低不能正常工作;

有的负载相电压过高甚至烧损电器,各相负载由于端电压不平衡均不能正常工作. 正确接法:每组灯相互并联,然后分别接至各相电压上.设电源电压为: 当有中线时,每组灯的数量可以相等也可以不等,但每盏灯上都可得到额定的工作电压220V. A ... ... ... 一组 二组 三组 C B N 若三相不对称,能否去掉中线? 三相不对称电路应用实例 ――照明电路 如果三相照明电路的中线因故断开,当发生一相灯负载全部开路或一相短路时,电路会出现什么情况? 如果中线断开,且A相又发生短路,此时B、C两相都会与短接线构成通路,因此两相的端电压均为线电压380V,这种情况下B、C相将因过电压而烧损. 由此可得,中线的作用是使Y接不对称三相负载的端电压保持对称. 三相四线制Y接电路中,中线不允许断开! 如果中线断开,且A相灯负载又全部开路,此时B、C两相构成串联,其端电压为电源线电压380V. 若B、C相对称,各相端电压为190V,均低于额定值220V而不能正常工作;

若B、C相不对称,则负载大(电阻小)的一相分压少而不能正常发光,负载小(电阻大)的一相分压多则易烧损. * 关于中线(零线)的有关结论: 由上例分析可得:负载不对称且又无中线时,负载上将得到大小不等的电压,有的超过用电设备的额定电压,有的达不到额定电压,各相负载均不能正常工作.对于象照明电路这类三相不对称电路而言:实际应用中各相负载不能保证完全对称,所以必须采用三相四线制供电,而且必须保证中线(零线)可靠. 前面分析可知,中线的作用在于:使星形连接的不对称负载得到相等的相电压. 因此,为确保中线(零线)在运行中安全可靠不断开,中线上不允许接保险丝和开关! 参看课本105页例7.3题. 7.3.2 三相负载的Δ形连接 下图所示为电源 Y 接,负载为Δ形连接的对称三相电路. 线电流 A + N ZL ・ UA - B + ZL ・ UB - C + ZL ・ UC - A'

B'

C'

Z Z Z 相电流 由于三相电路对称,所以三个相电流和三个线电流必然都是对称的.设: 对A'

、B'

、C'

三个结点分别列写KCL方程可得: A + N ZL ・ UA - B + ZL ・ UB - C + ZL ・ UC - A'

B'

C'

ZΔ ZΔ ZΔ -IB'

C'

IA IC'

A'

- IB IA'

B'

- IC 由相量图分析可得:三相线电流也是对称的,在数量上是对应相电流的1.732倍,在相位上滞后对应相电流30°电角. 如果分析计算对称三相Δ接电路时,也用三相归结为一相的方法,应首先把Δ接负载变换成Y接负载后才能进行. A + N ZL ・ UA - B + ZL ・ UB - C + ZL ・ UC - A'

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题