编辑: jingluoshutong 2019-08-02
热泵技术可以在工业余热利用中发挥作用 工业余热相关问题同方余热源热泵工程实例 目录1.

1 工业余热以环境温度为基准,被考察体系排出的热载体可释放的热称为余热(GB 1028-2000) 生产过程中由各种热能转换设备、用能设备、化学反应设备及生产工艺中产生而未被利用的热能.

1 工业余热相关问题 1.2 工业余热分类固态载体余热:包括固态产品和固态中间产品的余热资源、排渣的余热资源及可燃性固态废料,100~500℃液态载体余热:包括液态产品和液态中间产品的余热资源、冷凝水和冷却水的余热资源、可燃性废液,环境温度~80℃气态载体余热:包括烟气的余热资源、放散蒸汽的余热资源及可燃性废气,100~180℃ 1.3 工业余热来源锅炉高温烟气 80~120 ℃ 矿山坑道排风 20~35 ℃,热电厂冷却水 25~40 ℃ 油田采油废水

40 ℃ 煤矿坑道排水 14~25 ℃冶炼厂冷却水30~80℃化工化肥厂冷却水40 ℃纺织印染厂循环水50℃食品厂空调冷却水40℃ 1.4 工业余热利用的意义多数耗能设备都只利用了热能中的一小部分.对废弃的工业余热回收利用,能节约一次能源,提高经济效益,减少污染,是节能减排的重要领域和课题,有很高的经济效益和社会效益. 1.5 工业余热回收常用设备换热器汽化冷却装置余热锅炉热泵1.6 热泵技术可以在余热利用中发挥作用 同方余热源热泵工程实例

2 2.1 电厂余热源热泵工程 1) 原设计集中供热250万O ,取替63台锅炉和27座烟囱;

2) 冷却塔2个,循环水量 5800m3/h,冬季水温16-30℃,排水蒸汽10万t/y,冬季排放热量约40MW3) 新增供暖面积54万O,热负荷26.46MW,供水温度60℃ 机组型号 数量 总制热量kW 总输入功率kW 蒸发器进出水温度℃ 冷凝器进出水温度℃ SGHP3000HMG

10 24800

6890 16~9 50―60 4) 设备选型 3) 水源热泵利用冷却余热的供热能力计算热电厂冷却水循环流量5800m3/h,按7℃温差计算(16/9℃), 可提供热量为:Qs=cmt=5800*7*1.163=47.22MW按热泵机组COP=3.5计算,水源热泵机组制热量为 Qr=Qs*COP /(COP-1)= 66.11MW需要输入功率N为:N= Qs /(COP-1)=18.88MW 考虑不利影响因素,取理论值的85%作为可供采暖热量的有效值为:Qr=66105*85%=56.19MW>51.6MW实际需要水源水流量为 G=0.86(Qr-N)/t=4528 m3/h4.5℃ 循环泵 坑道水9~12℃ 蓄水池 机组排水4~7℃ 生活热水机组 供暖热泵机组 井口ZK 2) 供热系统技术改造方案 水源热泵~燃煤锅炉;

风机盘管~翅片散热器3) 水源热泵系统示意图 4) 设计要求井口温度≥4℃井口风量60万m3/h井口风速6m/s5) 负荷计算Q=cmt, m=ρv Q=4343kW (气温-15 ℃, 井口5℃ )6) 设备选型 序号 设备名称 型号 数量

1 水源热泵主机 SGHP1800A

3 2 组合式空调器 ZKW120

1 3 组合式空调器 ZKL30

13 4 风机盘管 FP-20

4 7)水源热泵机房(原锅炉房改建)SGHP1800A*3 8) 热泵工程平面位置图 9) 井口组合空调器和风盘分布示意图 井口 巷道 巷道 室外冷风 10) 供热运行效果 型号数量 运行费(万元) 能耗(tbm) CO2排放(t) 燃煤锅炉 4t*2 183.6 1279.71 3352.84 水源热泵 SGHP1800*3 96.49 343.28 899.39 节资降耗减排数额 87.1147.45% 936.4373.13% 2453.4573.18% 本项目获得"2006年山东省百项节能项目科技成果奖" 11) 节能减排效果 2.4 油田余热源热泵工程 1) 工程概况油田住宅区建筑面积52万m2 采油污水流量4000m3/d(166m3/h), 水温40℃2) 负荷计算 28.6MW3) 末端形式:地板辐射采暖4) 设备选型: 水源热泵机组SGHP3100MG *10 谢谢各位!于卫平2009.10(010) 8237886613601243336ywp@thrh.com.cn

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题