编辑: 施信荣 2013-09-21
2015下半年建筑施工现场起重机械及消防安全检查项目情况汇总表 序号 , 工程名称 , 施工单位 , 项目经理 , 监理单位 , 项目总监 , 存在问题 , 处理结果

1 , 温岭市叠丽鞋业有限公司厂房 , 温岭市中凯建设有限公司 , 许启贵 ,,

, 建设到4层无任何安全防护措施 , 项目停工项目经理许启贵列入不良行为记录公示2年

2 , 中国人民银行温岭市支行发行库等业务用房 , 天颂建设集团有限公司 , 林冬富 , 浙江恒超工程管理有限公司 , 周恒巧 , 塔机;

1.

力矩限制器失效;

2.回转制动不起作用;

3.主电缆局部破损施工现场:临时用房材料不符合防火要求,宿舍内使用大功率电器,现场消防器材配备不到位 , 限期整改

3 , 城北街道石粘村SGCB-06地块标准厂房 , 台州市名泰建设工程有限公司 , 刘国平 ,,

, 塔机;

1.回转半径内高压线未做防护;

2.吊装作业选用错误载具 , 限期整改

4 , 城北街道南山闸村SGCB-09-02地块一期标准厂房工程 , 浙江宝龙建设有限公司 , 骆鲁运 ,,

, 物料提升机;

1.两台物料提升机存在停层防坠落装置失效;

2.浙JW-W00111的上限位失效 , 限期整改

5 , 温岭市独家龙鞋业有限公司厂房 , 温岭宏泰建设有限公司 , 冯艳华 ,,

, 塔机:1.起升钢丝绳断丝严重;

2.小车防断绳装置变形;

3.对重联接板部分未连施工现场:部分板房为非防火材料 , 限期整改

6 , 温岭市横峰以法莲鞋料复合厂厂房工程 , 温岭市二轻建筑工程有限公司 , 童美富 ,,

, 塔机:1.部分标准节螺栓锈死、无法紧固需更换;

2.部分标准节螺栓松动、最上一节单螺母;

3.起升高度限位电线老化、龟裂需更换 , 限期整改

7 , 松门镇圆通佳苑3#楼 , 台州国昌建筑工程有限公司 , 张海伟 , 浙江华诚工程管理有限公司 , 李云 , 塔机:1.回转制动失效;

2.高度限位器限制距离超高 , 限期整改

8 , 温岭碧桂园 , 浙江坤兴建设有限公司 , 蔡志远 , 浙江恒超工程管理有限公司 ,,

3#塔机:小车检修篮固定不可靠.物料提升机:建议增设一道附着装置.施工现场:临时用房材料不符合防火要求,民工宿舍内使用大功率电器 , 限期整改

9 , 浙江美罗机电有限公司厂区1#厂房、食宿楼、科研厂房 , 浙江金典建设有限公司 , 陈啸 ,,

, 塔机:1.基础积水;

2.部分标准节螺栓松动;

3.高度限位失效;

4.小车侧边靠轮损坏 , 限期整改

10 , 温岭国际大酒店二期 , 曙光控股集团有限公司 , 王玉荣 , 杭州市福正工程监理咨询有限公司 , 吴蔚 , 塔机:1.塔身附着各连接销轴未安装专用开口销;

2.附墙连接螺栓需更换;

3.最下一道附着不符合要求 , 限期整改

11 , 爱仕达半岛名苑1#地块(二标段) , 天颂建设集团有限公司 , 林文波 , 浙江联达工程项目管理有限公司 , 徐N , 2#塔机:1.标准节螺栓松动,最上一个标准节螺栓有一只采用单螺母;

2.小车牵引钢丝绳防断装置失效;

3.小车起升钢丝绳滑轮防脱绳不起作用;

4.吊钩高度限位失效;

5.电气零位保护不起作用.5#塔机:1.吊钩高度限位失效;

2.小车制动失效 , 限期整改

12 , 温岭市五龙建筑构件有限公司厂房工程 , 浙江博崛建设有限公司 , 王兴初 ,,

, 塔机:1.吊钩保险未装;

2.警示喇叭不起作用;

3.小车侧边靠轮一只损坏;