编辑: liubingb 2019-10-25
2-50 行业专用以太网交换机 >

PT-508/510 系列 PT-508/510系列 PowerTrans的PT-508/510是专为满足变电站自动化系统的 要求而设计 (符合IEC 61850-3, IEEE 1613) .

PT-510的快速 以太网光纤骨干网, 环形冗余, 双隔离冗余电源供电, 增加了 IEC 61850-3 8/10口网管型导轨式以太网交换机 通信的可靠性, 节省布线成本. 另外, 导轨式和壁挂式安装设 计使得网络规划变得轻松, 让您能为变电站安装多达8/10个 快速以太网口, 提供极大灵活性. 简介 规格 ?支持IEC 61850-3和IEEE

1613 (变电站) ?支持Turbo Ring、 Turbo Chain (自愈时间 <

20 ms @ 250台交换机)、 RSTP/STP和MSTP网络冗余 ?可通过网页浏览器, Telnet/Serial console, CLI, Windows utility和ABC-01自动备份配置器进行配置 ?隔离冗余电源输入, 通用24/48 VDC或110/220 VDC/ VAC供电范围 ?支持Modbus/TCP, LLDP, SNMP Inform, QoS, IGMP snooping, VLAN, IEEE 802.1X, HTTPS, SNMPv3和SSH ?工作温度-40 ~

85 ?C ? 命令行界面 (CLI) , 用于快速配置的主要管理功能 ? IPv6 Ready认证 (IPv6标志委员会认证) ? IEEE

1588 PTP V2 (精密时间协议) , 支持精确的网络时 间同步 ? VLAN Unaware: 支持特定IED收到的优先级数据帧 ? DHCP Opition 82, 用于以不同策略分配IP地址 ? 支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议 ? 支持Turbo Ring, Turbo Chain, RSTP/STP和MSTP网络 冗余 ? IGMP Snooping和GMRP过滤多播封包 ? 用户密码多层安全保护, 防止未经授权进行配置 ? SSH/HTTPS用于密码和数据加密 ? 基于802.1x口网络访问控制将交换机端口锁定, 只有授权 客户能访问该端口 ? 关闭一个或多个端口阻止网络流量 ? 802.1Q VLAN允许您在被选定的交换机端口间进行流量 ? 采用IEEE 802.3ad, LACP优化网络带宽 ? 支持带宽管理, 确保网络稳定性 ? 支持端口镜像功能, 便于在线调试 ? 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件 ? 采用RMON提升网络监监测和预测能力 ? 自动恢复连接设备的IP地址 ? 换线快速恢复 ? 可通过网页浏览器, Telnet/Serial console, CLI, Windows utility和ABC-01自动备份配置器进行配置 传输的逻辑分配 ? 安全交换机端口, 只有特定的设备和/或MAC地址能够访 问该端口 ? Radius/TACACS+允许您从中控室管理密码 ? SNMPv3提供加密授权和访问安全 优势和特点 网络安全特性 技术参数 标准: IEEE 802.3适用于10BaseT IEEE 802.3u适用于100BaseT(X) and 100Base FX IEEE 802.3x适用于流控 IEEE 802.1D适用于Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w适用于Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging IEEE 802.1p适用于Class of Service IEEE 802.1X适用于Authentication IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol 协议: IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, Syslog, EtherNet/IP, Modbus/TCP, SNMP Inform, LLDP, IEEE

1588 PTP V2, IPv6, NTP Server/ Client MIB: MIB-II, Ethernet-like MIB, P-BRIDGE MIB, 2-51 行业专用以太网交换机 >

PT-508/510 系列 www.moxa.com.cn e-mail:china@moxa.com 免费技术热线:800-820-5036 尺寸 PT-508 PT-510 单位: mm (英寸) 前视图 前视图 侧视图 侧视图 导轨工具 导轨安装工具 导轨安装工具 后视图 DlN-Rail 35.00 51.6 42.8

34 67

67 51.6 42.8

34 80

110 160 30.5 15.25

20 29 30.5 15.25

37 21.5

20 29 114.5

72 34 160.0 (6.3) 30.5 (1.2) 15.3 (0.6) 29.0 (1.1) 20.0 (0.8) 29.0 (1.1) 37.0 (1.5) 11.5 (0.5) 114.5 (4.5) 34.0 (1.3) 72.0 (2.8) 60.0 (2.4) 110.0 (4.3) 20.0 (0.8) 15.3 (0.6) 30.5 (1.2) Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3,

9 流量控制: IEEE 802.3x流控, 背压式流控 交换属性 优先级队列:

4 VLAN最大可用数量:

64 VLAN ID范围: VID1 ~

4094 IGMP组:

256 MAC Table Size:

8 K Packet Buffer Size:

1 Mbit 接口 RJ45端口: 10/100BaseT(X)自动速率调整, 全/半双工模式 和自动MDI/MDI-X连接 光口: 100BaseFX口(SC/ST/LC/MTRJ接口) 控制台端口: RS-232 (RJ45) LED指示灯: PWR1, PWR2 (仅DC模式), FAULT, MSTR/ HEAD, CPLR/TAIL 报警输出: 1路继电器输出, 容量1 A @

24 VDC 电源需求 输入电压: ?

24 VDC (18 ~

36 V) ?

48 VDC (36 ~

72 V) ? 110/220 VDC/VAC (88 ~

300 VDC,

85 ~

264 VAC) 输入电流: (所有接口配备成光纤接口) PT-508: ? Max. 0.286 A @

24 VDC ? Max. 0.13 A @

48 VDC ? Max. 0.075/0.038 A @ 110/220 VDC ? Max. 0.06/0.031 A @ 110/220 VAC PT-510: ? Max. 0.425 A @

24 VDC ? Max. 0.19 A @

48 VDC ? Max. 0.105/0.053 A @ 110/220 VDC ? Max. 0.086/0.044 A @ 110/220 VAC 过流保护: 提供 连接方式: 5针接线端子 反接保护: 提供 机械特性 外壳: IP40防护等级 尺寸: PT-508:

60 x

160 x

110 mm (2.36 x 6.30 x 4.33 in) PT-510:

80 x

160 x

110 mm (3.15 x 6.30 x 4.33 in) 重量: PT-508:

995 g PT-510:

1210 g 安装方式: 导轨安装, 壁挂式安装 (可选附件) 工作环境 工作温度: -40 ~

85 ?C (-40 ~

185 ?F), -40 ℃冷启动最小电 压100 VAC 储存温度: -40 ~

85 ?C (-40 ~

185 ?F) 相对湿度:

5 ~ 95% RH (无凝露) 安规认证 Safety: UL

508 (认证中) EMI: FCC Part

15 Subpart B Class A, EN

55022 Class A Power Automation: IEC 61850-3, IEEE

1613 注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息. 保修 保修期: 5年2-52 行业专用以太网交换机 >

PT-508/510 系列 订购信息 可选附件 (须单独购买) MXview: Moxa工业网络管理软件, 可支持50, 100, 250, 500, 1000或2000个节点 EDS-SNMP OPC Server Pro: OPC server软件, 能与所有SNMP设备一起工作 ABC-01: 配置备份和恢复工具, 用于网管型以太网交换机,

0 ~

60 ?C工作温度 包装清单 ? PT-508/510交换机 ? RJ45到DB9控制口线缆 ? 导轨或壁挂式安装套件(可选附件) ? 1条接地电缆 ? 未使用端口的保护盖 ? 说明文档和软件CD ? 硬件安装指南 ? 保修卡 可选型号 端口界面 导轨式安装 前面板出线 前面板显示 电源需求 10/100BaseT(X) 100BaseFX

24 VDC (18 ~

36 V)

48 VDC (36 ~

72 V) HV:

88 ~

300 VDC和85 ~

264 VAC 多模, SC接头 多模, ST接头 多模, LC接头 多模, MTRJ接头 单模, SC接头 单模, LC接头 PT-508-MM-SC-24

1 C C

6 2 PT-508-MM-SC-48 C

1 C

6 2 PT-508-MM-SC-HV C C

1 6

2 PT-508-MM-ST-24

1 C C

6 C

2 C C C C PT-508-MM-ST-48 C

1 C

6 C

2 C C C C PT-508-MM-ST-HV C C

1 6 C

2 C C C C PT-508-MM-LC-24

1 C C

6 C C

2 C C C PT-508-MM-LC-48 C

1 C

6 C C

2 C C C PT-508-MM-LC-HV C C

1 6 C C

2 C C C PT-508-2MTRJ-24

1 C C

6 C C C

2 C C PT-508-2MTRJ-48 C

1 C

6 C C C

2 C C PT-508-2MTRJ-HV C C

1 6 C C C

2 C C PT-508-SS-SC-24

1 C C

6 C C C C

2 C PT-508-SS-SC-48 C

1 C

6 C C C C

2 C PT-508-SS-SC-HV C C

1 6 C C C C

2 C PT-508-SS-LC-24

1 C C

6 2 PT-508-SS-LC-48 C

1 C

6 2 PT-508-SS-LC-HV C C

1 6

2 PT-510-MM-SC-24

1 C C

8 2 PT-510-MM-SC-48 C

1 C

8 2 PT-510-MM-SC-HV C C

1 8

2 PT-510-MM-ST-24

1 C C

8 C

2 C C C C PT-510-MM-ST-48 C

1 C

8 C

2 C C C C PT-510-MM-ST-HV C C

1 8 C

2 C C C C PT-510-MM-LC-24

1 C C

8 C C

2 C C C P........