编辑: 鱼饵虫 2019-10-05
建筑灭火器配置设计规范 国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国建设部 联合发布 总则1.

0.1 为了合理、 有效地配置灭火器,及时地扑救工业与民用建筑的初起火 灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,特制订本规范. 1.0.2 本规范适用于生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑(包括普通 住宅).本规范不适用于生产、贮存火药、弹药、火工品、花炮的厂房和库房. 1.0.3 灭火器应作为扑救各类工业与民用建筑工程初起火灾的第一线的规 模有限的灭火装备使用, 即使在已安装了室内消火栓系统或自动喷水系统等固定 灭火装置的场所也必须配置灭火器.本规范不适用于固定灭火系统配置设计. 1.0.4 本规范规定配置的灭火器的数量或需配灭火级别是最低要求, 设计或 使用单位可配置灭火剂量规格、 灭火级别规格更大或数量更多的灭火器以增强消 防安全保护能力. 1.0.5 配置的灭火器的类型、规格、数量及其设置位置应作为建筑消防工程 的设计内容, 并在工程设计图纸上标明.建设单位应将建筑灭火器配置设计平面 图、 设计计算书和建筑灭火器配置表一并送建筑工程所在地县级以上公安消防监 督部门审核.对于已建(已投入使用)的各类工业与民用建筑的建筑灭火器配置 的更改、修正设计,其配置设计技术文件亦应送审. 1.0.6 建筑灭火器的配置设计, 除执行本规范的规定外, 尚应符合国家现 行 的有关标准、规范的要求.

2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 灭火器配置场所 Distribution place of fire extinguisher 指存在可燃物,要求配置灭火器的场所,如油漆间、配电间、仪表控制室、 住宅、厨房、餐厅、客房、歌厅、酒吧、办公室、会议室、实验室、资料室、阅览室、更衣 室、厂房、库房、观众 厅、舞台等. 2.1.2 计算单元 Calculation unit 建筑灭火器配置设计计算单元(以下简称计算单元)系指将建筑中的单个的 特殊灭火器配置场 所, 或若干个相连通的且危险等级和火灾种类均相同的灭火器配置场所作为 一个总的灭火器配置场 所进行建筑灭火器配置设计计算的组合部分.组合场所计算单元的保护面 积、保护距离和灭火器的 配置数量等均应按将该计算单元所包括的各个灭火器配置场所作为一个场 所的规定进行配置设计与 计算. 2.1.3 保护距离 Travel distance 系指灭火器配置场所内任一可能着火点到最近灭火器设置点的行走路线的 各段长度之和. 2.1.4 灭火器的最大保护距离 Greatest travel distance 系指灭火器的最大保护范围, 该范围在空旷的大面积房间内是以灭火器设置 点为圆心以灭火器 的最大保护距离为半径的一个保护圆,保护圆不得穿越墙壁;

在有隔墙阻挡 的情况下,灭火器的最 大保护距离可以是通过房门的行走路线的各条折线长度之和. 灭火器的最大 保护距离仅受火灾种 类、 危险等级和灭火器型式的制约,而与设置点配置灭火器的规格和数量无 关. 2.1.5 灭火级别 Rating 灭火级别定量和定性地表征灭火器的灭火能力及其适用扑救火灾的种类. 灭 火级别由数字和字 母组成, 数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适 用扑救火灾的种类;

例如:MFZL5 型灭火器的灭火级别为 3A、14B;

其中 A 表示灭火器扑灭 A 类火 灾的灭火级别的一个单位 值,亦即灭火器灭 A 类火能力的基本单位,3A 组合表示 MFZL5 型灭火器能 灭3A 等级(定量)的A类火 试模型火(定性) ;

B 表示灭火器扑灭 B 类火灾的灭火级别的一个单位值, 亦即灭火器灭 B 类火能力 的基本单位,14B 组合表示 MFZL5 型灭火器能灭 14B 等级(定量)的B类火 试模型火(定性) . 2.1.6 最小配置灭火级别 Least rating for every fire extinguisher 系指限定在某灭火器配置场所或计算单元和某设置点实际选配的每一具灭 火器的最小配置规 格,它仅受灭火器配置场所或计算单元的火灾种类和危险等级二因素制约. 2.1.7 需配灭火级别 Minimum rating total for distribution place or calculation unit or distribution spot of fire extinguisher 系指保护某灭火器配置场所或计算单元或灭火器设置点所需灭火级别的最 小合计值. 2.1.8 保护面积 Safeguard area of distribution place or unit of fire extinguisher 系指某灭火器配置场所或计算单元内的需用灭火器保护的使用面积. 计算单 元的保护面积应为 各房间、 走廊和楼梯间的净使用面积之和,不包括外围墙体和隔墙墙体的占 地面积. 2.1.9 修正系数 Amendment coefficient 系指在已设置室内消火栓、 灭火系统的单元内,允许但不强求的减配灭火器 的比率;

凡设置两 种及两种以上的消火栓或灭火系统者,均按一种取 K 值,不得重叠减配灭火 器. 2.1.10 灭火器规格 Specifications of fire extinguisher 系指以灭火剂充装量(kg 或L)或灭火级别(A 或B)表示灭火器大小的参 数指标,两者均影响 灭火器的灭火能力. 2.1.11 灭火剂量规格 Specifications in dosage of extinguishing agent 系指以灭火剂充装量表示的灭火器规格. 2.1.12 灭火级别规格 Specifications in rating 系指以灭火级别表示的灭火器规格. 2.1.13 火灾分类 1. A 类火灾:指固体物质火灾.含碳固体可燃物往往具有有机物性质,一 般在燃烧时能产生 灼热的余烬.如木材、棉、毛、麻、纸张、橡胶、塑料及其制品等燃烧的火 灾;

2. B 类火灾: 指液体火灾和可熔化的固体物质火灾. 如甲、 乙、 丙类液体 汽油、煤油、 、柴 油等非极性油品或甲醇、乙醇、乙醚、丙酮等极性有机溶剂以 及沥青、石蜡、油漆、脂肪等燃烧 的火灾;

3. C 类火灾:指气体火灾.如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、乙炔、 氢 气等可燃气体引 起的火灾;

4. D 类火灾:指金属火灾.如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等各种 形 态的活泼(轻) 金属燃烧的火灾;

5. 带电火灾:或E类火灾.系指带电物体如电子计算机、复印机、电传机、 发电机、电动机、 变压器、配电盘、开关箱、控制台、电冰箱、电视机、洗衣机、空调设备等 电气设备(含家用电 器) 、仪器仪表及其电线电缆在燃烧时仍带电的火灾. 2.1.14 危险等级 Hazard grade of distribution place of fire extinguisher 工业与民用建筑的灭火器配置场所,均可根据其生产、使用、贮存物品的火 灾危险性、可燃物 数量、 火灾蔓延速度、 灭火难易程度及使用性质等因素, 划分为严重危险级、 中危险级和轻危险级 三个等级. 2.1.15 卤代烷灭火剂密闭回收系统 Closed recovery system for Halon extinguishing agent 将卤代烷灭火剂在灭火器、供应容器或再充装容器、回收容器之间进行 转移,使泄露至大气中 的卤代烷数量最少的系统. 2.1.16 干粉灭火剂密闭回收系统 Closed recovery system for powder extinguishing agent 将干粉灭火剂在灭火器、 供应容器或再充装容器、回收容器之间进行 转移, 使泄露至大气中 的干粉数量最少的系统. 2.1.17 专业人员 Competent person 指受过必要的培训, 具有经验的, 并带有必不可少的工具、 设备、 零件和 资料(包括生产厂 家的服务手册) ,能够按相关标准规范的规定执行灭火器检查、维修和再充 填程序的技术人员. 2.1.18 检查 Inspection 为确认灭火器是能使用的和可操作的而进行的简单的检查 注意:这个步骤 用来对灭火器是否 处于满载状态和可操作性给予适当的保 证.它通过检查灭火器是否在所设 计的位置上;

灭火器是 否被用过或捣弄过;

灭火器有无明显的损坏或有无妨碍灭火器操作的情况来 完成. 2.1.19 维修 Maintenance 对灭火器的彻底的检查和保养. wq 注意:其目的是为使灭火器能安全有效地操作提供最大程度的保证.它包括对灭火器彻底的 检查和必要的检修或更新零部件.如果需要进行水压试验,灭火器通常首先 应将将其内装灭火剂和 驱动气体放空. 2.1.20 非再充装灭火器 Non-rechargeable fire extinguisher Non-refillable fire extinguisher 非再充填灭火器 不可再充装灭火器 不需按照标准步骤进行彻底的维修、 水 压试验和重新装满 其全部灭 火剂量的灭火器. 2.1.21 再充装式灭火器 Rechargeable fire extinguisher Refillable fire extinguisher 可再充装灭火器. 能进行彻底的维修(包括压力容器的内部检查、所有低于 法定标准的部件和 密封件的更换)和水压试验的灭火器. 注意: 这种型式的灭火器能用灭火剂和驱动气体进行再充装,能通过标准程 序恢复到它的全部 充装剂量.再充装(再充填)式灭火器标有 每次使........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题