编辑: 会说话的鱼 2019-09-29
智能机柜除湿装置说明书 CSL 系列 (外形尺寸:185X115X65(高X宽X深)) 制造商:株洲市共创科技有限公司 CSL-8000 系列智能型抽湿装置说明书 服务热线:0731-22361607

1 用户须知 ? 非常感谢选用我公司产品, 在使用时请认真阅读本说明书并妥善保管以便所 有本产品的使用者都可随时参阅;

? 在阅读本说明书时,请认真阅读方框内灰色阴影部分内容;

? 请勿拆开本产品或尝试本说明书未述及到的任何操作;

? 随着科技的发展和技术的改进,外观及技术参数的改动,怒不另行通知;

? 本公司已严格审阅本说明书的所载信息的准确性和完善性, 如您发现任何错 误或漏洞,请向我们反映,对此,我们深表感谢.

说明书版本 修改日期 备注 V1.0 2016.07.13 首次编写 V1.1 2016.12.07 增加导轨安装 CSL-8000 系列智能型抽湿装置说明书 服务热线:0731-22361607

2 产品简介 CSL-8000 智能型除湿装置是采用半导体制冷除湿方式, 主动将密闭空间的 潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道,空气中的水汽经过半导体制冷机构后 冷凝成水,再通过导水管排出柜体,可以达到很好的除湿效果.通过减低空气 中含水量,使相对湿度和绝对湿度同时下降,几乎不提高温度,不产生温差带 来的负面影响,从根本上杜绝或减少了事故的发生,也不会因高温而加速柜内 器件及柜体的老化.智能型除湿装置把被动防止凝露方式,改为主动引导凝露, 有效的防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构 件锈蚀等安全隐患,保证电网安全运行. 设备内部发生凝露引起爬电、闪络事故,一般发生在以下几种情况:

1、地区湿度高,天气温度变化大,开关柜底部湿润,有的电缆沟甚至有积 水;

2、有的开关柜在地下室, 湿度高, 柜体内温度特别是接近地面的温度低于 环境温度;

3、 有的设备处于暂时停运状态, 电气柜内小环境温度就比四周环境温度低, CSL-8000 系列智能型抽湿装置说明书 服务热线:0731-22361607

3 在其表面就极易形成结露, 在这种情况下, 一旦送电投运, 事故就随之发生.为 保证电网系统的安全运行,电气设备的长寿命、安全有效使用,电力系统对柜 内防潮、防凝露提出了更高要求. 应用范围

1、GIS 控制柜、高低压控制柜、高低压开关柜、环网柜、户外端子箱、机 械控制柜、箱式变电站、干式变电站等电气设备;

2、集成电路,硅晶体,液晶器件,陶瓷器件、阻容元件,有源器件,接插 件,SMD 器件,CPU,计算机板卡防潮储存;

3、物理化学仪器、实验材料、绝缘材料的防潮管理,化学品、药品、食品、 纤维、生物制剂的防潮储存. 产品特点

1、体积小、重量轻、安装方便快捷;

2、自动运行与手动除湿功能切换、温度启动值和除湿启动值可调;

CSL-8000 系列智能型抽湿装置说明书 服务热线:0731-22361607

4

3、除湿风道主动引凝、排出气体加热降湿,有效达到了对电气柜密闭空间防潮 除湿的综合治理;

4、湿度、温度传感器

24 小时实时采样,超出设定启动值自动引凝;

5、湿度、温度设置具有记忆功能,不会因为停开机而消失;

6、故障显示功能,可快速查找故障点保证正常运行;

7、采用专用防潮元件,外壳采用铝合金结构,保证在潮湿环境下正常工作;

8、屏蔽隔离技术的运用,符合 GB / T17626-2008 的3级标准,保证能够在强 电磁场下工作;

9、除湿引凝管路,可把引凝后的水排出柜外,同时也可采用储液袋柜外收集.

10、型号带 T 的具有加热功能,当检测到箱体环境温度低时,除湿装置内 部的风机和外部加热器启动工作.

11、型号带 S 的具有 RS485 通讯功能,通讯地址可调;

可远程控制、调节运行 参数以及故障上报功能. CSL-8000 系列智能型抽湿装置说明书 服务热线:0731-22361607

5 技术参数 数据名称 技术参数 数据名称 技术参数 工作电源 AC220V 除湿效率 380mL/日(60W 35℃ RH=85%工况下) 加热功率 50~300W 除湿温度 5℃~45℃ 功率38W, 48W, 68W 工作温度 -25℃~85℃ 湿度检测范围 20%RH~98%RH 温度检测范围 -20℃~120℃ 除湿启动值 45%RH~98%RH 温度启动值 1℃~55℃ 湿度测量精度 ±5%RH 温度测量精度 ±1℃ 显示方式

6 位数显 显示分辨率 0.1 外壳材质 铝合金 外形尺寸 115*65*185mm (宽X深X高) 净重量 1.2kg 导水管 硅胶 D10mm 、 L1.5m 工作原理 CSL8000 智能型除湿装置由电源系统、送风系统、半导体制冷器、温湿度 检测控制回路、加热回路、无线模块及排水管路组成. CSL-8000 系列智能型抽湿装置说明书 服务热线:0731-22361607

6

1、除湿原理 当潮湿空气经风扇吸入后,通过特殊设计的风道流动,先经半导体制冷器 降温结露,制冷器的结露在重力作用下滴入引水槽,再由导水管流出柜外.在 设定启动值内经过充分循环除湿,使柜内空气湿度降至结露点以下,完成整个 防潮引凝加热过程.同时,智能型除湿装置信号采集传感器外置,能实时准确 的采集到柜内的真实湿度,保证智能型除湿装置在柜内将要达到凝露条件时提 前启动除湿.

2、低温加热功能【选配】 当箱体温度低于设定的启动值时,除湿装置启动内部加热器回路(加热器 外接,功率可接 50~300W),直到箱体温度升高到设定启动值加 5℃时,加热 器回路停止工作.

3、RS485 通讯功能【选配】 当具有 RS485 通讯功能的除湿装置收到上位机的数据时, 分析数据后马上 CSL-8000 系列智能型抽湿装置说明书 服务热线:0731-22361607

7 回复数据给上位机,一台上位机最大可连接

200 台(上位机端推荐在 A、B 间 接一个

120 欧姆的负载电阻). 显示说明 开机后,除湿装置进入自检状态,自检完成后,左边数码管显示软件版本 号,右边数码管显示通讯地址(当此台除湿装置不带通讯功能时,右边显示除 湿硬件最大功率),3 秒后除湿装置进入工作状态,此时左边显示湿度值,右 边显示外部传感器温度值(当此台除湿装置不带有外部加热功能时,右边显示 内部温度值). CSL-8000 系列智能型抽湿装置说明书 服务热线:0731-22361607

8 面板图显示符号说明 自动运行指示,自动运行时此符号闪烁;

手动运行指示,当除湿装置运行在手动状态时,此符号闪烁;

设置状态指示,当除湿装置运行在参数设置状态时,此符号闪烁;

正在除湿指示,当除湿装置正在除湿工作时,此符号亮;

当正在除霜时 或者正在除湿保护状态时,此符号闪烁;

CSL-8000 系列智能型抽湿装置说明书 服务热线:0731-22361607

9 正在加热指示,当除湿装置正在加热工作时,此符号亮;

当正正在加热 保护状态时,此符号闪烁;

通讯信号指示,当此除湿装置收到上位机数据时,此符号闪烁;

操作说明

1、手动/自动模式:当除湿装置工作在自动状态时, 自动 指示灯点亮, 手动 指示灯灭,按一下 确认 按钮后, 自动 指示灯灭, 手动 指示 灯亮,此时除湿装置启动除湿模块,再按一下 确认 按钮后除湿装置自动转 为自动模式,当除湿模块退出手动工作状态下再按一下 确认 键时,此时除 湿装置启动手动加热模块,按一下 确认 按钮后除湿装置自动转为自动模式.

2、设置参数模式:电源接通后,除湿装置自检通过后,自动进入自动模 式,双层数码显示当前的湿度值和温度值.按 设置 键可设置除湿启动值、 除湿断开值、加热启动值以及无线通讯地址. 2.1 设置湿度启动值:当除湿装置工作正常状态下(双层数码管显示 当前温湿度值时即为正常状态),按 设置 键,除湿装置进入设置状态, CSL-8000 系列智能型抽湿装置说明书 服务热线:0731-22361607

10 左边数码管显示 P1(当左边数码显示 P1 时,表示右边显示的数值为湿度启 动值;

当左边数码显示 P2 时,表示右边显示的数值为湿度断开值;

当左 边数码显示 P3 时,表示右边显示的数值为温度启动值;

)时,按 确定/ 手动 按键,右边的数字闪烁,此时按 向上 或 向下 按键可修改湿 度的启动值;

修改完成后按 确定/手动 键保存,数字停止闪烁;

修改湿 度启动值设置完成. 2.2 设置湿度断开值:当除湿装置工作正常状态下(双层数码管显示 当前温湿度值时即为正常状态),按 设置 键,除湿装置进入设置状态, 按 向上 或 向下 按键,直到左边数码管显示 P2(当左边数码显示 P1 时,表示右边显示的数值为湿度启动值;

当左边数码显示 P2 时,表示右 边显示的数值为湿度断开值;

当左边数码显示 P3 时,表示右边显示的数 值为温度启动值;

)时,按 确定/手动 按键,右边的数字闪烁,此时按 向上 或 向下 按键可修改湿度的启动值;

修改完成后按 确定/手动 键保存,数字停止闪烁;

修改湿度断开值设置完成. 2.3 设置温度启动值:当除湿装置工作正常状态下(双层数码管显示 CSL-8000 系列智能型抽湿装置说明书 服务热线:0731-22361607

11 当前温湿度值时即为正常状态),按 设置 键,除湿装置进入设置状态, 按 向上 或 向下 按键,直到左边数码管显示 P3(当左边数码显示 P1 时,表示右边显示的数值为湿度启动值;

当左边数码显示 P2 时,表示右 边显示的数值为湿度断开值;

当左边数码显示 P3 时,表示右边显示的数 值为温度启动值;

)时,按 确定/手动 按键,右边的数字闪烁,此时按 向上 或 向下 按键可修改温度的断开值;

修改完成后按 确定/手动 键保存,数字停止闪烁;

修改温度启动值设置完成.

3、通讯地址调节:接通电源,除湿装置在自检状态,按 向下 按键进 入通讯地址调节界面,此时可按 向上 或 向下 按键来调节通讯地址,调 节好后,按 确定/手动 按键保存,按 设置 键,退出.

4、查看内部的温度值:当除湿装置工作主界面下,按 向下 按键可以 显示内部温度值,8 秒后自动转为显示外部温度值或者按一下 向下 按键转 为显示外部温度值. 注:当型号不带外接加热器时,参数选择没有 P3. 注:当此台除湿装置不带有外部加热功能时,只能显示内........