编辑: 黑豆奇酷 2019-09-22
重庆仁品耳鼻喉医院建设项目一期竣工环境保护验收监测报告 I 重庆仁品耳鼻喉医院建设项目一期 竣工环境保护验收监测报告 (报批版) 建设单位:重庆仁品耳鼻喉医院有限公司 重庆仁品耳鼻喉医院建设项目一期竣工环境保护验收监测报告 II 二一八年十一月 建设单位:重庆仁品耳鼻喉医院有限公司 法人代表:陈国伟 重庆仁品耳鼻喉医院有限公司(盖章)

电话:13629752666 重庆仁品耳鼻喉医院建设项目一期竣工环境保护验收监测报告 III 邮编:400039 地址:重庆市渝中区经纬大道

772 号目录

一、概述

1 1.

1 项目概况.1 1.2 验收工作由来.2

二、总论

4 2.1 编制依据.4 2.2 验收目标.6

三、建设项目工程概况

8 3.1 工程基本情况.8 3.2. 地理位置及项目平面布置.8 3.3 项目主要建设内容.10 3.4 项目主要原辅材料.14 3.5 工艺流程及产污环节.20 3.6 项目变动情况.20

四、环境保护措施

24 4.1 污染物治理、处置设施.24 4.2 环保设施投资及 三同时 落实情况.28

五、环评报告的主要结论、建议及审批部门审批决定.31 5.1 建设项目环评报告书的主要结论与建议.31 5.2 审批部门审批决定(全文详见附件)36

六、验收监测评价标准

38 6.1 废水控制标准.38 6.2 废气控制标准.38 6.3 噪声控制标准.38 重庆仁品耳鼻喉医院建设项目一期竣工环境保护验收监测报告 IV 6.4 固体废弃物参照标准.39

七、验收监测内容

40 7.1 验收监测期间工况监督.40 7.2 废水验收监测内容.40 7.3 废气监测内容.40 7.4 噪声监测内容.41

八、验收监测数据的质量控制和质量保证

42 8.1 监测分析方法.42 8.2 监测仪器.42 8.3 人员资质.43 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制.43 8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制.44 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制.44

九、验收监测结果

45 9.1 生产工况.45 9.2 环境保护设施调试结果.45 9.3 工程建设对环境的影响.49 9.4 总量控制.49

十、固体废物处置情况

50 10.1 种类和属性.50 10.2 固体废物处置调查结果.50 十

一、验收监测结论

52 重庆仁品耳鼻喉医院建设项目一期竣工环境保护验收监测报告

1

一、概述 1.1 项目概况 重庆仁品耳鼻喉医院有限公司租用渝中区经纬大道

772 号(总部城 E 区2号楼)-1 层部分、1 层部分、2-18 层全部用房及经纬大道

770 号附

1 号-46 号商 业用房,建筑面积约 19511.13m2 建设重庆仁品耳鼻喉医院项目.本项目总投资

3 亿元,共分两期进行建设,其中一期设置床位

150 张,为本次报告的验收范围. 预计

2019 年底开展二期工程,另开放床位

150 张.设置耳科、鼻科、咽喉科、 预防保健科、中医科、急诊科、麻醉科、检验科、医学影像科等科室,配备工作 人员

210 人, 最大门诊接待量

100 人/d, 年工作时间

365 天. 医院设置职工食堂、 中药熬药间,不设置传染科、锅炉房、中央空调、洗衣房、发热门诊、肛肠科等, 食堂仅供职工用餐,被服委托洗涤公司进行清洗、消毒.

2016 年12 月,重庆仁品耳鼻喉医院有限公司委托重庆宏伟环保工程有限公 司编制完成了《重庆仁品耳鼻喉医院建设项目环境影响报告书》,并上报重庆市 渝中区环境保护局.

2017 年5月3日,重庆市渝中区环境保护局下发了《重庆市建设项目环境 影响评价文件批准书》,批准书编号为渝中环准[2017]13 号,同意重庆仁品耳鼻 喉医院项目进行开工建设,详见附件 1.

2017 年6月,重庆仁品耳鼻喉医院项目一期正式开工建设,并于

2018 年3月竣工进行调试. 项目在建设中严格贯彻了环保工程与主体工程 同时设计、同时生产、同时 投入使用 的环保 三同时 要求,项目至今无环保投诉. 重庆仁品耳鼻喉医院建设项目一期竣工环境保护验收监测报告

2 项目环评批准书主要建设内容:该项目租用渝中区经纬大道

772 号(总部城 E 区2号楼)-1 层部分、1 层部分、2-18 层全部用房及经纬大道

770 号附

1 号-46 号商业用房建设耳鼻喉专科医院,建筑面积 19511m2 ,病床

300 张. 项目实际建设内容: 该项目租用渝中区经纬大道

772 号 (总部城 E 区2号楼) -1 层部分、1 层部分、2-18 层全部用房及经纬大道

770 号附

1 号-46 号商业用房 建设耳鼻喉专科医院,建筑面积 19511m2 ,本次验收范围为医院一期建设,实际 共设置床位

150 张,诊疗科目有耳科、鼻科、咽喉科、预防保健科、中医科、急 诊科、麻醉科、检验科、医学影像科等,本项目劳动定员

210 人,最大门诊接待 量100 人/d,医院设置职工食堂、中药熬药间、污水处理设施,不设置传染科、 锅炉房、中央空调、洗衣房、发热门诊、肛肠科等,食堂仅供职工用餐,被服委 托洗涤公司进行清洗、消毒.项目总投资

3 亿元. 项目实际情况与原环评相比,实际建设过程中未发生变更. 1.2 验收工作由来 根据《国务院关于修订〈建设项目环境保护条例〉的决定》的规定,编制环 境影响报告书的建设项目竣工后, 建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部 门规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告. 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定,建设项目竣工后,建 设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况,编 制验收监测(调查)报告.建设单位不具备编制验收监测(调查)报告能力的, 可以委托有能力的技术机构编制.

2018 年11 月,重庆仁品耳鼻喉医院有限公司承担本项目竣工环境保护验收 监测报告的编制工作,并组织了工作人员,如实查验、监测、记载建设项目环境 重庆仁品耳鼻喉医院建设项目一期竣工环境保护验收监测报告

3 保护设施的建设和调试情况,完成了《重庆仁品耳鼻喉医院建设项目一期竣工环 境保护验收监测报告》的编制工作. 本报告在编制过程中,得到了重庆市渝中区环保局、重庆宏伟环保工程有限 公司及重庆渝久环保产业有限公司等单位的大力支持与帮助,在此一并致谢. 重庆仁品耳鼻喉医院建设项目一期竣工环境保护验收监测报告

4

二、总论 2.1 编制依据 (1)环境保护法律、法规: 《中华人民共和国环境保护法》(2015 年1月1日施行);

《中华人民共和国环境影响评价法》(2016 年9月1日施行);

《中华人民共和国大气污染防治法》(2016 年1月1日施行);

《中华人民共和国水污染防治法》(2016 年7月2日施行);

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997 年3月1日施行);

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016 年11 月7日施行);

《中华人民共和国节约能源法》(2016 年7月2日修订);

《中华人民共和国水法》(2016 年7月2日修订);

《中华人民共和国水土保持法》(2011 年3月1日施行);

《建设项目环境保护管理条例》(2017 年10 月1日施行);

《重庆市环境保护条例》(2017 年6月1日施行);

《重庆市大气污染防治条例》(2017 年6月1日施行);

《重庆市环境噪声污染防治办法》(渝府令[2013]270 号);

《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》 (渝府发[2016]19 号);

《关于印发重庆市环境保护 五大行动 实施方案(2013~2017 年)的通知》 (渝府发[2013]43 号). (2)建设项目竣工环境保护验收技术规范 重庆仁品耳鼻喉医院建设项目一期竣工环境保护验收监测报告

5 《建设项目环境保护管理条例》 (中华人民共和国国务院令第

682 号,

2017 年7月);

《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发[2005]39 号);

《产业结构调整指导目录 (2011 年本) 》 (国家发展和改革委员会第

9 号) 、 《产业结构调整指导目录(2011 年本)(20........