编辑: yn灬不离不弃灬 2019-09-17
I XXXX XXXX- XXX DBJ 广西壮族自治区工程建设地方标准 DBJ45/T XXX-201X 备案号: XXXX 城市道路地下管线工程建设技术指南 Guideline for construction of underground pipelines 报批稿 2016-XX-XX 发布 2016-XX-XX 实施 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 发布II 前言广西壮族自治区住房和城乡建设厅于

2015 年2月2日批准下达了《关于下达

2015 年度广西壮族自治区工程建设地方标准及标准设计图集制(修)订项目计划的 通知》(桂建标[2015]7 号),确定《城市道路地下管线工程建设技术指南》列入

2015 年度地方标准编制计划.

为大力推进城市管线工程与新(改、扩)建城市道路工程同步建设、完善城市 道路建设前期管理工作,减少各类工程施工过程中对既有管线的损坏、统筹城市道路 地下管线建设,保证管线工程归档资料的准确性、完整性,提高城市公用设施的保障 能力,制定本技术指南,主要用于指导城市道路地下管线设计、建设,并为各阶段管 线综合设计评审提供依据. 本指南主要内容包括总则、道路地下管线设计、道路地下管线施工、道路地下 管线验收和附录五部分. 本指南由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理,由上海市政工程设计研 究总院(集团)有限公司负责具体技术内容的解释.执行过程中如有意见或建议,请 将相关资料寄送上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(邮政编码 200092, 上海市中山北二路

901 号) . 主编单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 参编单位:南宁市城乡建设委员会 主要起草人:(以姓氏笔划为序) 王彬、杨涟、李静毅、张浩、何晓俊、罗韶平、陈和谦、陈鸣翔、周健民、俞士 静、徐海宁、徐震、曹志杰、黄政聪、黄凯、梁开旺、鄢卫东 主要审查人员:仇芸、陈永青、李庆斌、甘旭彪、肖睿书 I 目次1总则.1

2 术语和符号

2 2.1 术语.2 2.2 符号.6

3 基本规定

8 3.1 一般规定.8 3.2 地下敷设.9 3.3 管线穿越河流.15 3.4 管线穿越铁路、公路.16 3.5 其他.17

4 设计18 4.1 给水.18 4.2 排水.21 4.3 电力.25 4.4 通信.28 4.5 燃气.34 4.6 综合管廊.35

5 施工38 5.1 施工准备.38 5.2 开挖施工.39 5.3 非开挖施工.52 5.4 综合管廊施工.63 5.5 管线穿越障碍施工.65 5.6 膨胀土区域管道施工.68

6 验收70 附录A71 本指南用词说明

73 引用标准名录

74 条文说明1II Contents

1 General provisions.1

2 Terms and symbols

2 2.1 Terms.2 2.2 Symbols.6

3 Basic requirements

8 3.1 General requirements

8 3.2 Undergroud construction.9 3.3 Pipeline crossing the rivers

15 3.4 Pipeline crossing the rails and highway

16 3.5 Others

17 4 Design

18 4.1 Water supply

18 4.2 Water drainage.21 4.3 Electric power pipeline.25 4.4 Information transmission pipeline

28 4.5 Gas pipeline.34 4.6 Urban utility tunnel

35 5 Construction

38 5.1 Preparation

38 5.2 Excavation.39 III 5.3 Construction without excavation

52 5.4 Construction of utility tunnel

63 5.5 Construction of pipeline across obstruction.65 5.6 Foundation in expansive soil area

68 6 Acception

70 Appendix

71 1

1 总则1.0.1 为指导和规范本地区城市道路地下管线工程的设计和施工,以提高本地区城市 道路地下管线工程的设计和施工整体技术水平和建设质量,制定本指南. 1.0.2 本指南适用于广西区域内新建、改建、扩建的城市道路地下管线工程设计、 施工和验收. 1.0.3 本指南所指城市道路地下管线是指城市市政道路、桥梁、隧道、轨道交通、 人行通道、公共广场、公共绿地等市政基础设施规划红线及管线专用走廊控制红 线范围内的供水(给水及再生水) 、排水(包括雨水、污水) 、电力、通信、燃气、 综合管廊等地下管线及其附属设施. 1.0.4 工程建设应以批准的城市总体规划和区域规划,并根据城市建设和改造的 发展需要,参照各工程管线专项规划,按照统一规划、综合开发、合理布局、配 套建设的原则,做到与城市道路的规划和建设紧密结合.通过全面论证、方案优 化,做到因地制宜、技术先进、经济合理、安全可靠、适合当地实际情况,并积 极采用符合实际的、行之有效的新技术(如综合管廊等) . 1.0.5 地下管线的建设应重视近、远期建设规划,并应考虑远景发展的需要,统 筹安排近、远期建设及远景规划工程管线与城市现状及规划的地下铁路、高架铁 路、地下通道、人防工程、高架道路、立体交通等重大工程设施的关系. 1.0.6 新(改、扩)建道路工程、专项管线工程及牵涉管线新(改、迁)建的其 他相关工程应由具有相应资质的设计单位编制工程管线综合专项报告,并经相关 部门审批后作为下阶段设计或工程实施的依据. 1.0.7 本自治区范围内的城市道路地下管线设计和建设除应符合本指南规定外, 尚应符合现行国家和本自治区有关标准的规定.

2 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 给水系统 water supply system 由取水、输水、水质处理和配水等设施所组成的总体. 2.1.2 用水量 water consumption 用户所消耗的水量. 2.1.3 居民生活用水 demand in house holds 居民日常生活所需用的水,包括饮用、洗涤、冲厕、洗澡等. 2.1.4 工业企业用水 demand for industrial use 2.1.5 浇洒道路用水 street flushing demand, road watering 对城镇道路进行保养、清洗、降温和消尘等所需用的水. 2.1.6 绿地用水 green belt sprinkling, green plot sprinkling 市政绿地等所需用的水. 2.1.7 原水 raw water 由水源地取来进行水处理的原料水. 2.1.8 配水管网 distribution system, pipe system 用以向用户配水的管道系统. 2.1.9 再生水 reclaimed water, recycled water 污水经适当再生工艺处理后,达到一定的水质标准,满足某种使用功能要求, 可以进行有益使用的水. 2.1.10 排水体制 sewerage system 在一个区域内收集、输送污水和雨水的方式,有合流制和分流制两种基本方 式. 2.1.11 合流制 combined system

3 用同一管渠系统收集、输送污水和雨水的排水方式. 2.1.12 分流制 separate system 用不同管渠系统分别收集、输送污水和雨水的排水方式. 2.1.13 截流倍数 interception ratio 合流制排水系统在降雨时被截流的雨水径流量与平均旱流污水量的比值. 2.1.14 暴雨强度 rainfall intensity 单位时间内的降雨量.工程上常用单位时间单位面积内的降雨体积来计. 2.1.15 径流系数 runoff coefficient 一定汇水面积内地面径流量与降雨量的比值. 2.1.16 重现期 recurrence interval 在一定长的统计期间内,等于或大于某统计对象出现一次的平均间隔时间. 2.1.17 城镇燃气 city gas 从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点,通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的,且符合本规范燃气 质量要求的可燃气体.城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气. 2.1.18 调峰气 peak shaving gas 为了平衡用气量高峰,供作调峰手段使用的辅助性气源和储气. 2.1.19 调压装置 regulator device 将较高燃气压力降至所需的较低压力调压单元总称.包括调压器及其附属设 备. 2.1.20 调压站 regulator station 将调压装置放置于专用的调压建筑物或构筑物中,承担用气压力的调节.包 括调压装置及调压室的建筑物或构筑物等. 2.1.21 调压箱(调压柜) regulator box

4 将调压装置放置于专用箱体,设于用气建筑物附近,承担用气压力的调节. 包括调压装置和箱体.悬挂式和地下式箱称为调压箱,落地式箱称为调压柜. 2.1.22 压力管道 pressure pipeline 本规范指工作压力大于或等于 0.1MPa 的给排水管道. 2.1.23 无压管道 non-pressure pipeline 本规范指工作压力小于 0.1MPa 的给排水管道. 2.1.24 综合管廊 utility tunnel 建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施. 2.1.25 预制拼装综合管廊 precast utility tunnel 在工厂内分节段浇筑成型,现场采用拼装工艺施工成为整体的综合管廊回 2.1.26 刚性管道 rigid pipeline 主要依靠管体材料强度支撑外力的管道,在外荷载作用下其变形很小,管道 的失效是由于管壁强度的控制.本规范指钢筋混凝土、预(自)应力混凝土管道和 预应力钢筒混凝土管道. 2.1.27 柔性管道 f1exible pipeline 在外荷载作用下变形显著的管道,竖向荷载大部分由管道两侧土体所产生的 弹性抗力所平衡,管道的失效通常由变形造成而不是管壁的破坏.本规范主要指 钢管、化学建材管和柔性接口的球墨铸铁管管道. 2.1.28 刚性接口 rigid joint of pipelines 不能承受一定量的轴向线变位和相对角变位的管道接口,如用水泥类材料密 封或用法兰连接的管道接口. 2.1.29 柔性接口 f1exib1e joint of pipe1ines 能承受一定量的轴向线变位和相对角变位的管道接口,如用橡胶圈等材料密 封连接的管道接口.

5 2.1.30 开槽施工 trench insta11ation 从地表开挖沟槽.在沟槽内敷设管道(渠)的施工方法. 2.1.31 不开槽施工 trcnch1ess installation 存管道沿线地面下开挖成形的洞内敷设或浇筑管道(渠)的施工方法,有顶管 法、盾构法、浅埋暗挖法、定向钻法、夯管法等. 2.1.32 顶管法 pipe jacking method 借助于顶推装置,将预制管节顶入土中的地下管道不开槽施工方法. 2.1.33 盾构法 shie1d method 采用盾构机在地层中掘进的同时,拼装预制管片或现浇混凝土构筑地下管道 的不开槽施工方法. 2.1.34 浅埋暗挖法 shallow undercutting method 利用土层在开挖过程中短时间的自稳能力,采取适当的支护措施,使围岩或 土层表面形成密贴型簿壁支护结构的不开槽施工方法. 2.1.35 定向钻法 directional drilling method 利用水平钻孔机锅々进小口径的导向孔,然后用回扩钻头扩大钻孔,同时将 管道拉人孔内的不开槽施工方法. 2.1.36 夯管法 pipe ramming method 利用夯管锤(气动夯锤)将管节夯入地层中的地下管道不开槽施工方法. 2.1.37 起始工作井 drive pit 为安夯设并行管业而挖地工空. 2.1.38 接收工作井 reception pit 为接管和理内土开的下作间

6 2.2 符号 Li――管线中心至建(构)筑物基础边水平距离(m) ;

H ――管线敷设深度(m) ;

h――建(构)筑物基础底砌置深度(m) ;

? ――开挖管沟宽度(m) ;

?――土壤内摩擦角(°) ;

B――管道沟槽底部的开挖宽度(m);

D0――管外径(m);

b1――管道一侧的工作面宽度(mm);

b2――有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取 150~200mm;

b3――现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm). P――总回拖阻力(kN);

PF――扩孔钻头迎面阻力(kN);

P1――管外壁周围摩擦阻力(kN);

Dk――扩孔钻头外径(m),一般取管道外径 1.2~1.5 倍;

Ra――迎面土挤压力(kN/m2 );

L――回拖管段总长度(m);

1 f ――管节外壁单位面积的平均摩擦阻力(kN/m2 );

δ――钢管计算壁厚(mm) Pp――管道设计压力(MPa) D――管道外径(mm) F――设计强度系数 s ? ―钢管的最小屈服强度(MPa) ψ――焊缝系数

7 t――温度折减系数

8 3 基本规定 3.1 一般规定 3.1.1 管线设计施工应有详细准确的现状管线资料、地质勘测资料,要求有关单位在地 下管线工程设计、施工前查询利用地下管线现状资料. 3.1.2 对于新(改、扩)建道路工程,需核实道路红线范围内及工程周边与本工 程相关的现状管线资料,并根据各类管线专项规划,由相关行政主管部门及各管 线权属单位确定现状管线的废、改、迁方案,为管线综合设计提供依据. 3.1.3 改(扩)建道路工程,应根据各类管线专项规划确定的规模及路由,优先 利用现状工程管线,当现状管................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题