编辑: 赵志强 2019-07-15
使用说明书 版本:V4.

0 北京博格朗科技有限公司BEIJING BOGELANG TECHNOLOGY CO.,LTD. DB4610/4310 变频恒压供水控制器 目录前言… 1.1 主要功能特点… 1.2 技术指标… 控制器的安装… 2.1 控制器的外形尺寸… 2.2 控制器的安装… 控制器的接线… 3.1 接线图… 3.2 控制器的端子接线说明… 操作面板的使用… 4.1 面板布局… 4.2 功能说明… 试运行… 5.1 手动运行… 5.2 自动运行… 功能参数一览表… 功能参数说明… 故障诊断及处理方法… 品质保证… 电气原理图… 附1一拖二电气原理图… 附2一拖三电气原理图… 附3一拖六电气原理图…

1 2

3 4

5 6

7 8

9 1

1 2

3 3

4 4

4 5

5 6

6 7

7 7

8 14

30 30

31 32

33 34 附

一、前言感谢您选用 DB4610/4310 智能型变频恒压供水控制器: 为充分发挥本产品的卓越性能及确保使用者和设备的安全,在使用之前,请详细阅读本 手册. 本使用手册为随机发送的附件,使用后请务必妥善保管,以备今后对变频恒压供水控制 器进行检修和维护时使用. 如对于本供水控制器的使用存在疑问或有特殊要求,请随时联络本公司的各地办事处或 经销商,也可直接与本公司总部售后服务中心联系,我们将竭诚为您服务. 本手册内容如有变动,恕不另行通知. 1.1 主要功能特点 1.液晶汉字参数显示、设定一目了然,故障时弹出故障内容、公司名称、服务电话;

2.可实现多达

6 台主泵+1 台小泵(DB4610)或3台主泵+1 台小泵(DB4310)的自动控制, 每台水泵均可设为变量泵或定量泵(备用变量泵或备用定量泵),灵活配置,全面满足各 种复杂的供水或消防系统;

3.定时换泵功能,使各泵工作时间均衡,提高水泵平均使用寿命;

4.具有消防泵巡检功能,在消防模式下根据设定时间对消防泵定时巡检,有效防止消防泵锈蚀;

5.多达8个时段压力控制,且每个时段内均可进行任意压力设定控制及实现定时开关机功能;

6.具有休眠功能和附属小泵功能,节能降耗,延长设备使用寿命;

7.具有第二目标压力设定和控制功能;

8.具有故障互投功能,主泵有故障后自动投入到备用泵工作;

9.具有正、负反馈功能选择,既可以用于供水,又可以用于抽水保持水位;

10.锅炉补水控制和泄压阀压力区间控制,控制值任意设定;

11.具有超压、低水位、传感器断线、变频器故障等报警功能;

12.变频器出现故障后,可选择自动转入工频运行(压力区间控制) ;

13.故障自动复位机制,延时可调;

DB4610/4310 变频恒压供水控制器 前言 -1- 14.具有故障查询功能, 能查询最新的报警内容及时间,共记录十条故障信息;

15.适应性强,可适用于国内外各种品牌变频器;

16.模拟、数字信号全部采用光电隔离,抗干扰能力强;

17.具有完善的密钥功能;

18.RS-485 通讯功能,标准的 MODBUS 通讯协议,便于与上位机联接,进行组态控制. 1.2 技术指标 项目内容输入电压范围 AC220V±15% 额定频率 50/60Hz 电源额定功耗 15W 数字控制信号输出(RUN、EMG) 开关量输出 3A/30V +5V 传感器电源 最大供电电流 50mA +24V 传感器电源 最大供电电流 300mA 数字端子 继电器触点容量 3A/250V(AC)或3A/30V(DC) PI 采样分辨率 5V/10BIT 模拟端子 VRC 分辨率/最大负载电流 0.5%/10mA 环境温度 -10℃~70℃ 环境湿度 90%以下(无水珠凝结) 环境条件 振动 0.6g 以下 主机:125*110*69 显示器 A:213*159*37.5 外形尺寸 长*宽*厚(mm) 显示器 B:163*100*40 重量1.3kg DB4610/4310 变频恒压供水控制器 技术指标 -2-