编辑: 贾雷坪皮 2019-07-14

2 种选择整定结果. ? 可以设定整定用输出限制 ( 加热冷却时不可以使用 ) (d) Super 功能 : 超调抑制功能 (e) Super2 功能 : 振荡抑制功能 (f)STOP 时输出值预置功能 (g) 输入错误输出值预置功能 (h) 手动输出值预置功能 (3) 运行模式切换 运行模式切换 自动 (AUTO)/ 手动 (MAN) 运行 (RUN)/ 停止 (STOP) 切换 级联控制 (CAS)/ 自动 (AUTO)/ 手动切换 (MAN) 远程 (REM)/ 本机 (LCL) 切换 (4) 控制参数设定范围 比例带 0.1 ~ 999.9% 积分时间

1 ~

6000 秒或关闭 ( 手动复位使用 ) 微分时间

1 ~

6000 秒或关闭 On-Off 滞后控制 ( 带1或2个滞后 ) 量程的 0.0 ~ 100.0% 预置输出值 -5.0 ~ 105.0 % ( 但输出不能降到0mA 以下 ) 上下限输出限制器 -5.0 ~ 105.0% 下限设定值 <

上限设定值 紧关(tight shut)功能 用4~20mA 输出手动操作时,输出 可降到约 0mA 输出变化率限制器 0.1 ~ 100.0% / 秒,关闭 输出死区 加热冷却控制时 :-100.0 ~ 50.0% 位置比例控制时 :1.0 ~ 10.0% (5) 梯形计算周期 梯形计算周期与控制周期相同. 报警功能 ? 报警种类 测测量值报警 偏差报警 变化率报警 PV( 测量值 ) 上限 / 下限报警 偏差上限 / 下限报警 偏差上下限报警 上下限偏差内报警 模拟输入 PV 上限 / 下限报警 模拟输入 RSP( 远程 SP) 上限 / 下限报警 辅助模拟输入上限 / 下限报警 反馈输入上限 / 下限报警 PV 变化率报警 设定值报警 SP( 设定值 ) 上限 / 下限报警 到达 SP 上限 / 下限报警 到达 SP 偏差上限 / 下限报警 到达 SP 偏差上下限报警 到达 SP 上下限偏差内报警 输出值报警 控制输出上限 / 下限报警 冷却侧控制输出上限 / 下限报警 其他报警 加热器断线报警 (/HA 指定时 ) 自我诊断报警 FAIL ? 报警功能 报警输出动作 报警待机动作 报警锁 ( 强制解除 ) 功能 报警滞后 报警开 / 关延迟时间 报警设定数

8 个(每1个回路 ) 报警输出端口数 最大

18 个(根据规格代码 ) 接点输入输出功能 接点输入输出功可以将输入的错误状态、运行状态、报警状态 等分配给接点输入和接点输出. 接点输入 自动 / 手动切换 远程 / 本机切换 运行停止 / 运行开始切换 切换到级联控制 切换到自动 切换到手动 切换到远程 切换到本机 自整定启动 / 停止切换 输出跟踪切换

2 输入切换 PV 保持 LCD 背灯开 / 关切换 信息插入显示

1 ~

4 SP 号码指定 PID 号码指定 手动预置输出值号码指定 接点输出 第1回路报警

1 ~

8 第2回路报警

1 ~ 8( 级联控制时 ) 状态输出 GS 05P01C31-01ZH >

>

All Rights Reserved. Copyright ? 2009, Yokogawa Electric Corporation 梯形图功能 (1) 输入输出端口 UT55A UT52A 接点输入 最多

9 个 最多

5 个 接点输出 最多

18 个 最多

5 个 受接点输入输出端口数限制.( 参阅规格代码 ) (2) 命令的种类 命令数 备考 基本命令

13 种 加载、AND、OR、定时器、计数 器等. 应用命令

73 种 比较、反转、加减乘除、逻辑 运算、上下限限制器等 (3) 内部元器件 设备种类 点数 数字输入输出 输入继电器

9 个(max.) 输出继电器

18 个(max.) 内部寄存器 M 继电器 ( 位数据 )

256 个DAT 寄存器 ( 数据 )

28 个P寄存器 ( 参数 )

10 个K寄存器 ( 常数 )

30 个 特殊寄存器 特殊继电器 ( 位数据 )

12 个 可使用除上述所提到之外的进程数据和进程继电器. (4) 程序容量 程序容量:500 步**: 根据参数、使用命令和控制周期,可执行的步数会变动. 通讯功能 功能 方法 接口 目标 最大连接 通信数据 Modbus/TCP 允许控制器与 PC、PLC 和DCS 设备之间的通信的一个标准工 业协议. 服务器 以太网 PLC 及其它