编辑: 贾雷坪皮 | 2019-07-14 |
>
GS 05P01C31-01ZH UT55A/UT52A 数字指示调节器 GS 05P01C31-01ZH 2009.
04.24 初版 (KP) 2010.01.05
2 版(KP) 概要 UT55A/UT52A 数字指示调节器使用易于读取的
14 段大彩色液晶 显示屏配以导航键,从而极大地提升了监视和操作性能.梯形 图功能是其中的一项标准功能.较短的调节器深度有助于节省 仪表盘柜的空间.并且,对应以太网通讯等开放网络系统. 特长 ? 采用
14 段变色 ( 红白切换 ) 彩色 LCD 显示. 使用两个
5 位高分辨率显示屏.可清晰地显示易于读取的字 母.指南显示屏显示参数名称. ? 操作简单 使用导航键 (SET/ENTER 和上 / 下/左/右箭头键 ),可以简 单地进行设置. ? 深度 65mm 也可以安装在薄小的现场表盘上. ? 标准装载梯形图功能 可以构筑简易的序列控制. 通过专用的 「LL50A 参数设定软件」 ( 另售 ),可以做梯形图编程. ? 标配以太网等各种开放网络功能 , 连接其它公司的 PLC 很容易. ? 简易设定功能 可设定运行所需最小限度的参数.( 仅限单回路控制 ) ? 配备多种功能 通用输入输出,标准装备
8 种控制模式 ( 级联控制等 ).可 以对应 PID 控制、加热冷却控制、前馈控制等. UT55A UT52A 输入输出端口数一览表 型号名和规格代码 ( 参阅
12 页)模拟 输入端口 模拟输出 端口 (*1) 接点输入 端口 (*2) 接点输出 端口 (*3) UT55A ―
0 1
1 3
3 ―
1 2
1 9(8)
8 ―
2 2
1 4(3)
3 ―
3 1
1 8
8 ―
4 2
1 4(3)
3 ―
5 2
1 9(8)
8 ―
6 1
1 8
18 ―
7 4
1 6(5)
3 UT52A ―
0 1
1 3
3 ―
1 2
1 4(3)
3 ―
2 2
1 4(3)
3 ―
3 1
1 5
5 *1: 不包括控制输出端口 *2: ( ) 内是使用远程 SP, 即用选项 (/DR) 时的端口. *3: 不包括控制输出用继电器 [Style: S2] 功能规格 控制规格 (1) 控制模式 在控制模式下设定调节器的控制功能. 控制模式 功能
1 单回路控制
2 级联控制第
1 回路控制 (*4)
3 级联控制第
2 回路控制 (*4)
4 级联控制 (*4)
5 备份功能控制 (*4)
6 双输入切换控制 (*4)
7 输入选择控制 (*4)
8 PV 值保持功能控制 *4: 需要远程 ( 辅助模拟 ) 输入 (2) 控制周期 从50ms(*7),100ms,200ms 中选择 控制运算功能 (1) 控制种类和控制模式的组合 控制种类 控制模式
1 2
3 4
5 6
7 8 PID 控制 √ √*5 On-Off 控制 (*5) √ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2 位置
2 段控制 (*6) √ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 加热冷却控制 (*6) √ N/A 采样 PI 控制 √ N/A N/A N/A N/A √ √ √ 批处理 PID 控制 √ N/A N/A N/A N/A √ √ √ 前馈控制 √ N/A N/A N/A N/A N/A N/A √ √: 可选,N/A:不可选 *5: 位置比例形中不可选 *6: 仅限加热冷却形中可选 *7: 无法使用级联控制(控制模式 4) . 无法使用 Super (超级) 功能或 Super
2 (超级 2) 功能. GS 05P01C31-01ZH >
>
All Rights Reserved. Copyright ? 2009, Yokogawa Electric Corporation 2010.01.05-00 (2) 控制运算功能 (a) 目标设定值和 PID 参数组数 可设定
8 组目标设定值、报警设定值和 PID 参数. 级联控制时,可设定第
1 回路 / 第2回路的参数
8 组. (b)PID 参数组的选择 PID 参数组可以进行以下的选择 ? 目标设定值号码 (SPNO)(PID 号码可以任意设定 ) ? 测量输入的区间 PID ? 目标设定值的区间 PID ? 到达目标值的区间 PID (c) 自整定 ? 可以从通常 / 稳定的