西门子楼宇科技 消防与安防产品事业部 FDO181 点型光电感烟火灾探测器 使用说明书 概述 FDO181 点型光电感烟火灾探测器采用光学传感器,运用光散射原理,提高了对火灾产生 烟雾粒子的探测能力,从而大大提高了对明火或者暗火的探测灵敏度,进而及早探知火 情.

特点 C 满足国家标准 GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》 C 内置 CPU,信号接收后会经智能算法处理进行火灾识别 C 双灵敏度设置(标准、灵敏) C 采用全新设计的感烟迷宫结构,火灾探测更可靠,更准确 C 全自动地址设定,无需编码器设置或者拨码开关 C 特别适合对暗火或有烟雾产生的火焰进行早期探测报警 C 抗环境因素干扰能力强,包括粉尘、纤维、昆虫、潮湿、极端高温或低温、电磁干 扰、腐蚀性气体、振动、非火灾烟雾等 C 报警灯 360°全方位可见 C 通过 FD18-Bus 回路与控制器通讯,无极性连接 C 产品标签上自带可撕式编码贴,方便工程调试 功能 C 采用单光敏元件散射光原理 C 独特的感烟迷宫结构可有效避免外部光线干扰,对火灾烟雾进行准确探测 C 具有自动补偿功能,减少灰尘对探测灵敏度的影响;

当探测器被严重污染,无法进行 补偿时,会向控制器报故障 C 探测器的灵敏度可以通过参数设置进行选择,因此可针对所监视的环境状况进行相应 的调整 C 每只探测器内带有特定标识码(相当于身份证,起部件识别作用),控制器能依此确 认探测器类型,并进行地址分配 应用 C 对阴燃和有烟的火情进行早期探测报警 C 自带防尘罩,避免现场装修污染 指示灯 探测器本身带有指示灯,用来指示探测器的工作状态(见下表) 探测器状态 指示灯状态 正常工作 灭 定位/测试火警 闪烁 报警 常亮 安装 z 简便快捷高质量的安装方式 工程施工时首先安装好接线底座,并完成布线. 1. 将探测器的定位槽对准底座的定位指针,插入底座.(如图所示) 2. 顺时针旋转探测器,直至停止. 拆卸 1. 逆时针旋转探测器,直至停止. 2. 向外拉出即可拆下探测器. 备注: z 所有装修施工都完成之后才能安装探测器. 底座 定位指针 探测器 定位槽 所有施工全部完成后,必须将防尘罩移走! 外形尺寸 单位:mm(含探测器底座)

2 西门子楼宇科技 A6V10214488_a_zh_-- 消防和安防产品事业部 11.2008 单位:mm(含探测器底座)

3 西门子楼宇科技 A6V10214488_a_zh_-- 消防和安防产品事业部 11.2008 接线图 维护 z 性能检测 建议: C 每年对所有探测器进行一次外观检查,严重污染和机械损坏的探测器必须更换 C 建议无论在何种环境下,使用

7 到10 年的探测器需要予以更换 C 长期备用的探测器应封装保存 C 平时定期进行烟试验,每年一次 性能参数 工作电压

12 …

32 VDC 工作电流(静态) 0.26 mA 动作电流 1.2 mA 灵敏度 标准 2.5%/m 灵敏 1.8%/m 工作温度 C10 ... +55 °C 储存温度 C20 ... +75 °C 相对湿度 ≤96% (40±2 ℃) 通讯协议 FD18-Bus 颜色 白色, RAL

9010 防护等级 GB4208-93 IP44 订货信息 型号 物料号 部件号 名称 重量 FDO181 点型光电感烟火灾探测器 0.079Kg FDB181 探测器底座 0.027Kg FDO181 防尘罩

4 西门子楼宇科技 A6V10214488_a_zh_-- 消防和安防产品事业部 11.2008 ?北京西门子西伯乐斯电子有限公司版权

2008 内容如有改动将不提前通知. 文件号 A6V10214488_a_zh_-- 版本号 a FD18 版本日期 11.2008