编辑: gracecats 2019-09-14
陕西赛德自动化设备制造有限公司

1 HART 手操器 使用说明书陕西赛德自动化设备制造有限公司 陕西赛德自动化设备制造有限公司

2 目录

第一章 简介…2

第二章 基本使用…3 2.

1 现场通讯器的基本性能和功能…3 2.2 开机注意事项…4 2.3 键区的使用和说明…5

第三章 在线操作菜单…6 3.1 检测菜单…6 3.1.1 轮询检测…6 3.1.2 按轮询号检测…7 3.1.3 选择设备类型…7 3.2 压力变送器主菜单…8 3.2.1 过程变量…8 3.2.2 组态与测试…9 3.2.3 特征化…12 3.2.4 校准…19 3.2.5 显示模式…21 3.2.6 通用格式化…22 3.3 电磁流量计主菜单…23 3.4 涡街流量计主菜单…23 3.5 靶式流量计/浮筒液位计主菜单

23 3.6 金转流量计主菜单…23 3.7 通用主菜单…23

第四章 故障排除…24 4.1 故障介绍和排除方法…24 4.2 提示界面…25 附一…27 附二…28 附三…34 陕西赛德自动化设备制造有限公司

3

第一章 简介 感谢您使用 HART 现场通讯器,本通讯器适合 HART 协议智能变送器的 通讯操作,与HART

275、HART

375、HART475 兼容,具有极好的兼容性,可 通讯 1151,3051,EJA,ABB 及流量方面的 HART 协议的进口仪表.完全兼容 国产的各种智能变送器. 该手册介绍了现场通讯器基本的使用、连接和操作方面的内容以及故障 的排除和在使用过程中应该注意的事项. 在使用 HART 现场通讯器之前,请阅读该该操作手册,为了更好发挥该 产品的最佳性能,在使用或维修本产品之前,请深入掌握相应的内容. 如若设备需要维修,请联系我们公司.我们将竭尽所能为您服务. 该设备配备: 手操器 一台 电池 一块 包 一个 充电器 一部 通讯线缆 一条 操作手册 一本

250 欧姆电阻 一支 陕西赛德自动化设备制造有限公司

4

第二章 基本使用 2.1 现场通讯器的基本性能和功能 现场通讯器示图 开/关键 数字字母按键区 显示区 PV 键 左中右选择键 四个导航键 确认键 充电器接口 通讯电缆 电池显示 陕西赛德自动化设备制造有限公司

5 2.2 开机注意事项 在开机前,请确保以下几点: ・该现场通讯器没有物理机械损坏 ・电池已充满电. ・将现场通讯器连接到回路(如图 2-2) ・回路中串有

250 欧姆的电阻 图 启动现场通讯器 在启动前请保证该设备已充好电.启动时按住电源开关键,直 到液晶屏亮,开机成功. 关闭 ・ ・ 电源― - + + 图2-2 陕西赛德自动化设备制造有限公司

6 如若要关闭现场通讯器,可按住开关键直至其显示关闭,关机完成. 2.3 键区的使用和说明 开关键 该键用于启动或关闭现场通讯器. 箭头导航键 四个导航箭头键提供菜单的选择功能. 按 右箭头的导航键,可以进入某一菜单的具体选项.按 左导航键返回上级菜单, 上下导航键可以在菜单中上下切 换.在字符数字输入模式, 下导航键可以作为退格键使用. 回车键 在进入菜单后,对于可以修改的内容,液晶的最下面一 行会自动显示 修改 字样若需修改则按下回车键,即修改成功. 字符数字键盘 字符数字键盘可以输入字符、数字以及其他符号,他有数字和 字符两种输入模式,现场通讯器可根据需要选择相应的输入模式. 若要输入数字,直接按下数字所在的键,若要输入字符,可根据字 符在键盘上的位置,先按下 陕西赛德自动化设备制造有限公司

7 中的一个键,再按下字符所在的键.例如要输入字符A,先 按下 左选择键,再按下字符数字

1 键盘. PV 键 监测实时变量的快捷键,观察实时压力、电流、百分比、 温度、频率等实时变量.在字符数字输入模式下,该键无效.

第三章 在线操作菜单 3.1 检测菜单 选择检测方式: 1.轮询检测 2.按轮询号检测 图3-1 陕西赛德自动化设备制造有限公司

8 3.1.1 轮询检测 选择该菜单,现场通讯器将从轮询号

0 到轮询号

15 依次检测 设备,若检测到设备,将自动显示检测到变送器及工位号(如图 3-1-1) ,按 右导航键进入设备类型选择菜单(图3-1-2) ;

若没 有检测到设备,将出现没有检测到变送器的警告. 3.1.2 按轮询号检测 对指定轮询号的设备进行检测,按 上下导航键可以 在0~15 之间选择轮询号,然后按 右导航键开始检测(检测结 果同于 3-1-1) . 图3-1-1 检测到变送器: 工位号[DS8001] 陕西赛德自动化设备制造有限公司

9 3.1.3 选择设备类型 1.压力变送器

2 电磁流量计 3.涡街流量计 4.靶式流量计/浮筒液位计 5.金转流量计 6. 通用菜单 对设备类型进行选择时,必须根据现场设备类型进行选择进入具体的菜 单,如果选择类型与实际类型不符,会造成错误.如果现场设备非压变、电磁、 涡街、靶式、金转设备则进入通用菜单进行连接.按 上下导航键选择 好设备类型,再按 右导航键进入所选设备类型检测,并进入相应的菜单,如 果选择类型与检测不符会进行提示. 3.2 压力变送器主菜单 子菜单 1. 过程变量 2. 组态与测试 3. 特征化 图3-1-2 选择设备类型: 1.压力变送器 2.电磁流量计 3.涡街流量计 4.靶式流量计 5.金转流量计 6. 通用菜单 图3-2-1 主菜单: 1.过程变量 2.组态与测试 3.特征化 陕西赛德自动化设备制造有限公司

10 4. 校准 5. 显示模式选择 6. 通用格式化 3.2.1 过程变量 实时显示变送器的压力,百分比,电流,温度等参数.按 左导航键

3 秒后弹起方可退出实时变量监测模式. 3.2.2 组态与测试 子菜单: 1.设备测试 2.回路测试 3.用户量程 4.基本设置 3.2.2.1 设备测试 图3-2-2 压强C0.258 KPa 电流4.820 mA 百分比 5.127 % 温度19.570 ℃ 图3-2-3 组态与测试 1.设备测试 2.回路测试 3.用户量程 陕西赛德自动化设备制造有限公司

11 检测设备状态,若一切正常,液晶显示 设备正常 ,若有错 误,将出现警告提示. 3.2.2.2 回路测试 检测 D/A 的电流输出.先在回路里串连一个电流表,再键入 一个 4-20mA 之间的电流值,送入变送器,变送器会自动输出键 入的电流值,若键入的值与电流表的显示值不相等,需做电流微 调. 3.2.2.3 基本设置 子菜单: 1. 单位 2. 写保护 3. 阻尼 4. 输出方式 5. 设备信息 6. 材料信息 单位 修改主变量的单位,以及显示的单位.提供 MPa,Kpa, Pa,InH2O,InHg,psi,g/cm?,kg/cm?,FtH2O,torr,ATM, 图3-2-4 基本设置 1.单位 2.写保护 3.阻尼 陕西赛德自动化设备制造有限公司

12 mmH2O,mmHg,Bar,mBar 这15 种单位.当测量单位代 号无法识别时会自动显示 No 即表示单位 unknow .修 改方法见菜单树. 写保护 读写设备的保护状态,当为写保护时,变送器内部数据不 可改. 阻尼 读写设备的阻尼系数(保留三位小数点) .单位为秒. 输出方式 读写设备的输出方式.分为线性、开方以及未知.默认为 线性. 设备信息 读写工位号,日期,描述符,信息,最终装配号. 轮询号 陕西赛德自动化设备制造有限公司

13 3.2.2.4 用户量程 键盘输入 选择此菜单后,首先提示传感器的量程范围,然后进入量程设定菜单, 按 上下导航键选择零点或量程,然后输入用户需要设定的数值(保 留三位小数) ,再按 右导航键送入变送器. 提供压力值 图3-2-5 用户量程 1.键盘输入 2.提供压强值 图3-2-6 传感器量程 L C180.000KPa H 180.000KPa 用户量程 L C180.000KPa H 180.000KPa 图3-2-7 陕西赛德自动化设备制造有限公司

14 用变送器当前所受压力值设定零点和量程,按 上下 导航键选择,按 右导航键确定. 3.2.3 特征化 子菜单: 1. 传感器微调 2. 传感器量程 3. 用户量程 4. K 系数 5. 温度补偿 6. 小信号切除 7. 设备地址 8. 数据备份 9. 数据恢复 图3-2-8 提供压力值 1.零点 2.量程 图3-2-9 特征化 1.传感器微调 2.传感器量程 3.用户量程 陕西赛德自动化设备制造有限公司

15 该菜单下的操作会严重影响变送器的正常工作和精度,因此在进入此菜单 时,需要输入验证密码(如图 3-2-10). 默认密码为:666666 3.2.3.1 传感器微调 零点微调 给变送器加0压力后选择此操作,变送器自动调节零点. 低端微调 图3-2-11 传感器微调 1.零点微调 2.低端微调 3.高端微调 图3-2-10 请输入密码: ****** 陕西赛德自动化设备制造有限公司

16 给变送器加低端压力(单位 KPa) ,键入所加的压力值(保留 三位小数) ,变送器自动校正,使输出为所加的压力值. 高端微调 给变送器加高端压力(单位 KPa) ,键入所加的压力值(保留 三位小数) ,变送器自动校正,使输出为所加的压力值. 3.2.3.2 传感器量程 选择量程 先选择传感器的类型,然后选择传感器的量程代码,再按下回车键送入变送 器. (如图 3-2-

13、3-2-14) 图3-2-12 传感器量程 1.选择传感器量程 2.修改传感器量程 图3-2-13 传感器类型 [差压 ] 推出 图3-2-14 量程代码 [5] 推出 陕西赛德自动化设备制造有限公司

17 修改量程 先选择传感器的量程代码,然后输入该量程代码的量程范围. 注意:输入的压力单位为 Pa,只能输入正整数.改后再选择传 感器量程. 3.2.3.3 用户量程 键盘输入 选择此菜单后,首先提示传感器的量程范围,然后进入量程设定菜单,按 上下导航键选择零点或量程, 然后输入用户需要设定的数值 (保留三位小数) , 输入好后 按右导航键送入变送器. 提供压力值 用变送器当前所受压力值设定零点和量程,按 上下导航 键选择,按 右导航键确定. 提供压力值 1.零点 2.量程 传感器量程 L C180.000KPa H 180.000KPa 图3-2-15 用户量程 L C180.000KPa H 180.000KPa 图3-2-16 陕西赛德自动化设备制造有限公司

18 3.2.3.4 K 系数 必须先做低端,再做高端. 低端 给变送器加

0 压力,键入所加的压力值 0,按 右导航键 送入变送器,变送器自动调节 k 系数低端. 高端 给变送器正端加一个压力(接近或等于物理量程),所加压力必 须大于

0 压力,键入所加的压力值(保留三位小数,单位 KPa) ,按 右导航键送入变送器,变送器自动调节 k 系数高端. 注意:K 系数必须在正压力情况下操作,且输入的单位为 KPa. 3.2.3.5 格式化 全量程格式化 注意:该操作会严重影响变送器的精度,建议用户最好不要自己做格式化. 操作方法:先给变送器加压力 (各点压........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题