建设项目竣工环境保护 验收监测报告 川环监验字(2015)第30 号 项目名称:成都市第二人民医院医疗综合大楼项目 竣工环境保护验收监测报告 委托单位:成都市第二人民医院 四川省环境监测总站

2016 年3月项目名称:承担单位:四川省环境监测总站 站长: 杜明总工程师:史箴项目负责人: 报告编写人: 审核: 审定: 参加人员:余恒、万旭、易丹、龚必辅、钱蜀、谢振伟、张 秋劲、刘佳、邓星亮、赵红、胡永波、谢永洪、 毛本中、雷鄂蓉、王剑波、岳东、刁正良 四川省环境监测总站

电话: (028)

61501122、61502633 传真: (028)61502648 邮编:610091 地址:四川省成都市青羊区光华东三路八十八号 环境保护验收监测报告 成都市第二人民医院医疗综合大楼项目 目录1前言

1 2 监测依据.

2

3 建设项目概况.3 3.1 地理位置及外环境.3 3.2 项目建设概况.3 3.3 项目工艺简介及产污位置.5

4 主要污染物的产生、治理及排放.6 4.1 废气的产生、治理及排放.6 4.2 废水的产生、治理及排放.7 4.3 噪声的产生及防治.8 4.4 固体废弃物的产生及处置.8 4.5 主要污染源及处理设施对照.9

5 环境影响评价主要结论.9

6 验收监测标准.10

7 验收监测内容.10 7.1 验收监测工况统计.10 7.2 质量控制和质量保证.10 7.3 废水监测内容及结果.11 7.4 废气监测内容及结果.13 7.5 厂界环境噪声监测内容及结果.15 7.6 固体废弃物处置情况调查.16 7.7 总量控制.16 7.8 项目周边公众意见调查.16

8 环境管理检查.17 8.1 环保审批手续及 三同时 执行情况检查

17 8.2 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查.17 8.3 环境保护档案管理情况检查.18 8.4 环境保护管理制度的建立和执行情况检查.18 8.5 排污口规范化整治和厂区绿化检查.18 8.6 风险事故防范措施与应急预案检查.18 8.7 以新带老 措施落实情况检查.19 8.8 环评批复要求落实情况检查.19

9 结论

21 9.1 废水.21 9.2 废气.21 9.3 噪声.22 9.4 固体废弃物处置情况.22 9.5 总量控制.22 9.6 环境管理检查.22

10 建议.23 附表 三同时 验收登记表 附图附图

1 项目地理位置图 附图

2 项目平面布置及监测点位图 附图

3 环保设施图 附件附件一 项目立项文件 附件二 环评批复 附件三 布类洗涤协议 附件四 固废处置协议 附件五 成都市第二人民医院口腔科银汞使用说明 附件六 工况统计 附件七 自控检测报告 附件八 成都酉辰环境检测有限公司监测报告酉辰字[2015]第005 号 附件九 公众意见调查表 成都市第二人民医院医疗综合大楼项目竣工环境保护验收监测报告 四川省环境监测总站 第1页共23 页 成都市第二人民医院医疗综合大楼项目 竣工环境保护验收监测报告

1 前言 成都市第二人民医院医疗综合大楼项目于

2007 年4月由成都市 发展和改革委员会以成发改社会[2007]323 号文准予立项;

2009 年9月,成都市环境保护科学研究院编制了该项目环境影响报告书;

同年

9 月, 原四川省环境保护局以川环审批[2009]596 号文对该环评报告书 进行了批复.该项目于

2009 年10 月开工建设,2012 年9月建成, 建成内容为:在原院址处拆除原有门诊大楼及相邻的业务用房、居民 楼等,新建医疗综合大楼及相关公辅设施,同时对污水处理设施和锅 炉房进行改造;

使全院总床位数增加至

1400 张(原有床位

700 张) , 不设传染病区,与环评一致.目前主体工程以及配套环保设施运行正 常,具备竣工环境保护验收监测条件. 受成都市第二人民医院委托, 我站开展了对该项目的竣工环境保 护验收监测工作.按照原国家环保总局环 [2000]38 号文《关于建设 项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》的规定和要求,

2013 年11 月我站有关技术人员进行了现场踏勘, 并查阅了相关资料, 在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案.根据监测方 案,我站于

2015 年2月进行了现场采样监测和调查,根据监测及调 查结果,我站编制了《成都市第二人民医院医疗综合大楼项目竣工环 境保护验收监测报告》 . 本次验收监测对象: 成都市第二人民医院医疗综合大楼项目主体 工程及配套公辅设施,详见表 3-1. 成都市第二人民医院医疗综合大楼项目竣工环境保护验收监测报告 四川省环境监测总站 第2页共23 页 本次验收监测主要内容: (1)废气排放情况监测;

(2)废水排放情况监测;

(3)厂界环境噪声排放情况监测;

(4)固体废弃物处置情况检查;

(5)公众意见调查;

(6)环境管理检查.

2 监测依据 2.1 《建设项目环境保护管理条例》 (国务院令第

253 号, 1998.11.29) ;

2.2《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 (国家环保总局令第

13 号,2001.12.27) ;

2.3《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》 (国家环保总局环发[2000]38 号,2000.2.22) ;

2.4《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》 (国 家环保部环办[2008]70 号,2008.9.18) ;

2.5《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》 (国家 环保部环发[2012]77 号,2012.7.3) ;

2.6《关于成都市第二人民医院医疗综合大楼建设工程项目建议书的 批复》 (成都市发展和改革委员会,成发改社会[2007]323 号, 2007.4.26) ;

2.7《关于成都市第二人民医院医疗综合大楼项目执行环保标准的批 复》 (成都市环境保护局, 成环建[2007]复字

390 号, 2007.5.31) ;

2.8《成都市第二人民医院医疗综合大楼项目环境影响报告书》 (成都 成都市第二人民医院医疗综合大楼项目竣工环境保护验收监测报告 四川省环境监测总站 第3页共23 页 市环境保护科学研究院,2009.9) ;

2.9《关于对成都市第二人民医院医疗综合大楼项目环境影响报告书 的批复》 (四川省环境保护局,川环审批 [2009]596 号, 2009.9.27) . 2.10《成都市第二人民医院医疗综合大楼项目竣工环境保护验收监测 方案》 (四川省环境监测总站,2014.6) .

3 建设项目概况 3.1 地理位置及外环境 项目位于成都市锦江区庆云南街

10 号,与环评建设地点一致. 项目地理位置图见附图 1. 该项目西侧厂界紧邻庆云南街,街对面 60m 处是四川省信息产 业厅;

北侧厂界与庆云宾馆相邻,距离约 20m;

东北侧厂界外 10m 处为住宅楼(住宅楼一楼为虹桥口腔医院) ,住宅楼外为落虹桥街;

东侧厂界外为基督教思光堂和四川神学院;

南侧厂界外为玉双路.项 目外环境关系图见附图 2. 3.2 项目建设概况 3.2.1 项目基本情况 项目名称:成都市第二人民医院医疗综合大楼项目. 建设单位:成都市第二人民医院. 工程性质:改扩建. 建设地点:成都市锦江区庆云南街

10 号. 建设规模:在原院址处拆除原有门诊大楼及相邻的业务用房、居 民楼等,新建医疗综合大楼及相关公辅设施,同时对污水处理设施和 成都市第二人民医院医疗综合大楼项目竣工环境保护验收监测报告 四川省环境监测总站 第4页共23 页 锅炉房进行改造;

使全院总床位数增加至

1400 张 (原有床位

700 张) , 不设传染病区. 项目投资:总投资

32580 万元,环保投资为

535 万元,占项目总 投资的 1.6%. 项目劳动定员:1516 人. 生产制度:年运行

365 天,每天工作

24 小时. 3.2.2 项目组成 项目组成及主要环境问题见表 3-1. 表3-1 项目组成表及主要环境问题 项目 名称 实际建设内容 主要环 境问题 备注 主体 工程

1 至5层为门、急诊,建筑面积 14430m

2 ,可容纳门诊量

3000 人次.包括接诊大厅,内、外、儿、皮肤、口腔、 眼、耳鼻喉各科诊室、门诊手术室、坐式输液室、影像 科、检验科等,与环评一致. 废水、 固废、 噪声 新建

6 层为手术室、7 层为设备用房,与环评一致. 8-17 层为住院病房,建筑面积

22200 m

2 ,包括内、外、 妇、儿、皮肤等科住院部、干部病房、手术室和工伤康 复中心等,与环评一致. 地下

2 层, 建筑面积 2658m

2 . 地下一层为设备房及车库;

地下二层为设备房,人防用房及汽车库,与环评一致 辅助 工程 机动车停车位:218 辆,非机动车停车位:654 辆. 废气、 噪声新建 设备用房(水泵房、发电机型号为 OYOC1250,功率为 1000kw) ,与环评一致. 废气、 噪声保留原有锅炉

2 台,分别是 2t/h 和4t/h;

新建

4 台锅 炉,12t/h 两台(1 用1备) ,14t/h 两台(1 用1备) , 均为燃气锅炉. 废气、 噪声扩建 公用 工程 食堂 同环评 (可容纳

100 人就餐) 废气、 噪声利旧 污水处 理站 拆除原有污水处理站 (500 m

3 /d) , 新建 1000m

3 /d 污水处理站, 采用次氯酸钠消毒,与环评一致. 废气、 噪声扩建 制氧站 新建

2 台医用制氧机(型号:SG/ZY-030). 噪声 新建 医废暂 存间 面积为

12 m

2 . 固废 利旧 成都市第二人民医院医疗综合大楼项目竣工环境保护验收监测报告 四川省环境监测总站 第5页共23 页3.3 项目工艺简介及产污位置

1、项目工艺及产污位置 该工程用水水源为自来水, 总新鲜水用量约 1300m3 /d, 污水排放 量约 850m3 /d. 该项目为综合性的医疗机构,不设传染科,设有食堂、锅炉房和 备用发电机房等,污染物主要有医疗废水、生活污水、锅炉烟气、食 堂油烟、医疗废物、生活垃圾、污水处理站污泥以及停车场进出车辆 等产生的车辆尾气和噪声等.项目工艺流程及产污位置见图 3-1. 图3-1 项目工艺流程及产污位置图 检查 门诊 挂号 取药 固废、污水 固废........