编辑: bingyan8 2019-07-08

7 表4环境噪声标准 单位:dB(A) 时段声环境功能区类别 昼间 夜间

1 类55

45

5、绿化标准 执行《北京市城市绿化条例》第十三条中的有关规定,即地处郊区的建设工程的绿化用 地面积占建设用地面积的比例不低于 30%. 污染 物排 放标 准 污染物排放标准采用本项目环境影响评价文件和环境影响评价审批文件中确认的污染 物排放标准.

1、废水 项目所在地有市政污水管网,污水进入厂区化粪池沉淀后,排入市政管网.项目排放 污水执行北京市《水污染物排放标准》 (DB11/307-2013)中 排入公共污水处理系统的水 污染物排放限值 .其主要指标见表 5. 表5水污染物排放标准 单位:mg/L(pH 除外) 项目 pH SS BOD5 COD 氨氮 标准限值 6-9

400 300

500 45

2、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)中的有 关规定,本项目施工期间噪声标准见表 6. 表6建筑施工场界环境噪声排放限值 单位:dB(A) 昼间 夜间

70 55 本项目运营期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中1类标准,具体见表 7. 表7环境噪声排放标准 单位:dB(A) 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间

1 类55

45

4、固体废物 本项目排放固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 (2016 年修订) 的相关规定. 总量 控制 我国 十二五 期间将落实减排目标责任制,强化污染物减排和治理,增加主要污染 物总量控制种类,将主要污染物扩大至四项,即化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物.

8 指标 项目污水排入市政管网,COD 总量控制为零,氨氮总量控制为零.

9 表4工程概况 项目名称 东河沿高压 B 调压站及进出管线工程 项目地理位置 (附地理位置图)

1、 调压站地理位置及周边关系 项目建设于丰台区长辛店北九路南侧 B-59 地块,建设用地面积

3000 平方米, 建筑面积约 557.84 平方米. 地理坐标 N: 39° 51'

27.73, E: 116° 10'

40.70. 其西侧距六环路约

4 公里,东侧距杜家坎环岛 2.8 公里,距园博园 1.5 公里, 距园博园南路

180 米,距大灰厂东路

150 米,距东河沿路

120 米.调压站北 侧和东侧为园博府小区

2 号楼,相距

8 米~25 米;

西侧为规划路,路西的园 博府小区

9 号楼距本项目

35 米;

南侧为空地.站内设有办公用房、辅助生 产用房等功能性建筑.

2、 管线走向 从梅市口西沿长线路上现状 DN400 高压 B 接气,引DN400 高压 B (2.5MPa)管线沿大灰场东路向西敷设,至北九路路口,再沿北九路向北, 进入东河沿高压 B 调压站,经过东河沿高压 B 调压站调压后,次高压 A (1.0MPa)DN500 出站管线沿着北九路向南,至大灰厂东路路口,向东沿 着大灰厂东路, 至梅市口西沿线南红线外预留 DN500 阀室, 中压 A (0.4MPa) DN700 出站管线与长辛店北九路在建管线和京周公路新线(原射击场路) 现状管网相连.

10 主要工程内容及规模:

1、建设地点 本项目建设地点位于丰台区长辛店北九路南侧 B-59 地块,用地为永久占地,原为空地, 土地性质符合国家要求. 进出站管线为临时占地, 管道途经地区为四级地区. 用地面积

3000 平 方米,建筑面积 557.84 平方米,建设总投资 2564.93 万元人民币,其中环保投资

10 万元人民 币.

2、建设内容 本项目的建设内容为东河沿高压 B 天然气调压站一座, 高压B 进站及次高压 A、 中压 A 出站 管线共计 990m.站内建筑面积 557.84 平方米,站内设有综合用房等辅助生产用房.本项目为 无人值守站.每天由

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题