编辑: f19970615123fa | 2019-07-06 |
3 2
0 8 火灾报警控制器 上海松江飞繁电子有限公司 2009-2019 云安V102 D
20100315 R
23002 R 编程手册21.
进入编程菜单的操作方法:首先按编程键后,LCD 提示:请输入密码(出厂预置修改密码为 4321;
查看密码为 1234) .输入修改密码
4321 后,LCD 屏立即显示编程主菜单:
7 火警确认 7声光信息 7外控电源 系统配置 系统调试 系统信息 联动编程 记录信息
1 回路配置 1单步调试 1故障信息 1与或逻辑 1运行记录
2 属性配置 2声光测试 2火警信息 2分区逻辑 2火警记录
4 时间设置 4层显数据 4联动信息 4故障总报 4监管记录
3 通讯端口 3串口测试 3监管信息 3火警总报 3联动记录
5 气体灭火 5联网测试 5气体灭火 5广播模块 5系统变更
6 系统声光 6逻辑测试 6屏蔽信息 6多线复位 6关于系统
9 密码修改
8 打印设置 附图说明: (1) .查看菜单与编程菜单在前
3 项的形式上是一样的,它没有联动编程和记录信息后
2 项.在查看菜单 中允许用户进行操作的,在编程菜单中也可进行操作.所以,下面只对编程菜单加以说明. (2) .编程主菜单分
5 个子菜单: 1) .系统配置:控制器的主程序,共9项.它包括系统内部各种重要功能配置,最后一项是密码修改. 2) .系统调试:控制器的辅助程序,共6项.它用来测试各项辅助性能,最后一项是逻辑测试. 3) .系统信息:控制器内存当前的
7 种信息:故障、火警、监管、联动、气体灭火、屏蔽和声光信息. 4) .联动编程:控制器的 现场编程 程序,共7项.它包括与或逻辑、分区逻辑、火警总报、故障总 报、广播模块、多线复位和外控电源等联动编程. 5) .记录信息:有5项控制器的历史记录信息,气体记录包括在联动记录内.第6项为 关于系统 的 软件版本. 2. 设置回路配置: 系统配置-回路配置 菜单如下:
3 系统当前配置 机号
1 回路
24 多线
160 0 层显
128 0 回路 点数 屏蔽 回路 点数 屏蔽 回路 点数 屏蔽
1 250
2 2
252 0
3 252
0 4
252 0
5 252
0 6
252 0
7 252
0 8
252 0
9 252
0 10
252 0
11 252
0 12
252 0
13 252
0 14
252 0
15 252
0 16
252 0
17 0
0 18
0 0
19 0
0 20
0 0
21 0
0 22
0 0
23 0
0 24
0 0 附图说明: (1) .先填写本机号为 1(1~30) ;
回路总数为 24(1~72) ;
多线总数为 160(1~160) ;
层显总数为
128 (1~252) . (此为系统型层显情况,回路型层显数量不计在此项内) (2) .按下键后,交替使用数字键和右键,认真填写
1 回路的点数 250. (1~252)后面的 屏蔽数 用户 不需填写.它是在 属性配置 中设置的某回路 屏蔽点 的 总和数 ,由控制器自动统计后显示 出来的.本说明书假设:1 回路
2 个屏蔽点(1 回路
1 号、2 号探测点屏蔽) ;
其它 2~16 回路的点数 均为 252;
17~24 回路的点数均为 0.各回路无屏蔽点.另外,多线联动点
160、层显
128 台,均无 屏蔽点. (3) .在 回路配置 编程菜单中,不作打印要求. 3. 设置属性配置: 系统配置-属性配置 菜单如下: 属性配置 回路多线 *地点栏按编程键输入汉字
1 分区0 层显0 点号1 灵敏度
0 多线模块 地点 一层新风机
2 分区0 层显0 点号2 灵敏度
0 3 分区0 层显0 点号3 灵敏度