编辑: 芳甲窍交 2019-09-09
火电厂化学水处理设施防腐蚀工艺常见问题及处理 詹花庆 ( 贵州华电桐梓发电有限公司, 遵义5

6 3

2 0

0 ) 摘要: 介绍了火电厂化学水处理设施防腐蚀工艺中容易出现的典型问题,从建筑防腐蚀、 施工工艺和设计布局等 方面阐述了相应的解决方案, 参照建筑防腐蚀工程施工、 验收规范及火力发电厂化学设计技术规程要求, 全面保证 循环水加酸设备、 酸碱输送管道和地下酸碱中和池的安全.

关键词: 化学水处理设施;

防腐蚀工艺;

典型问题 中图分类号: T G

1 7

9 ;

T Q

0 5

0 .

9 文献标识码: B 文章编号:

1 0

0 5

7 4

8 X(

2 0

1 0 )

0 7

0 5

6 2

0 3 樽 状镒 枳 遄樽 嶙ZHA N H u a q i n g ( G u i z h o uH u a d i a nT o n g z iE l e c t r i cP o w e rC o . , L t d . , Z u n y i

5 6

3 2

0 0 , C h i n a ) :Typicalp r o b l e m si na n t i c o r r o s i o nt e c h n o l o g yf o rc h e m i c a lw a t e rt r e a t m e n tf a c i l i t i e si nt h e r m a lp o w e r p l a n t sa r ei n t r o d u c e d .T h ec o r r e s p o n d i n gt r e a t m e n t m e t h o d sa r e d e s c r i b e d .B yr e f e r i n gt h es p e c i f i c a t i o n o f c o n s t r u c t i o na n t i c o r r o s i o ne n g i n e e r i n g , a c c e p t a n c e c r i t e r i o na n d t e c h n i c a l r e g u l a t i o n f o r c h e m i c a l d e s i g n i n go f t h e r m a l p o w e r p l a n t s , t h e d e m a n d f o r t h e s a f e t y o f r e c y c l e dw a t e r a d d i n g a c i d e q u i p m e n t , p i p e l i n e s a n du n d e r g r o u n d a c i d b a s e p o o l c a nb e s a t i s f i e d . :chemicalw a t e r t r e a t m e n t f a c i l i t y ;

a n t i c o r r o s i o n t e c h n o l o g y ;

t y p i c a l p r o b l e m

0 引言笔者在电厂从事化学检修及化学监督管理多 年, 在地下酸碱中和池设计和施工, 管道、 沟道的防 腐蚀施工中碰到和解决了很多问题.后来参加公司 组织的安全性评价工作, 在检查和参观其它电厂中 发现有许多共性问题存在, 现列举出其中典型问题 并提出相应解决方案, 希望为火电厂化学水处理设 施施工及维护人员提供一些参考.

1 酸碱中和池和沟道中块材防腐蚀问题 目前许多电厂常用中和池来处理再生过程中所 排放的废酸、 废碱液.由于酸碱中和反应的非线性 特性, 中和用的酸碱用量轻微的不足或过量, 甚至是 搅拌不均匀, 都会使得中和后的溶液p H 值不在规 定范围内而具有较强的腐蚀性, 所以对废酸碱的排 放沟道和中和池的防腐蚀要求很高.很多电厂在竣 收稿日期:

2 0

0 9

0 8

2 7 ;

修订日期:

2 0

0 9

0 8

2 9 联系人: 詹花庆, 工程师, t z p o w e r s t a t i o n @ s o h u . c o m 工2 ~ 3年后开始出现沟道和中和池腐蚀破坏问题. 防腐蚀层损坏后, 渗漏的废液对地基造成的腐蚀往 往会持续到周围地面塌陷才被发现, 因而给锅炉补 给水车间带来较大的安全隐患.通过对遵义电厂废 水中和池的改造和其它几个电厂的参观检查, 对这 类问题出现的原因和整改方法总结如下.

1 .

1 块材结合层厚度和勾缝不符合要求 以遵义电厂为例, 酸碱废水中和池从1

9 9 9年开 始出现泄漏导致地基腐蚀下陷,

2 0

0 3年进行彻底翻 修过程中发现, 池底的防腐蚀用花岗石很厚, 完全满 足使用要求, 但石材和混凝土基层之间没有发现树 脂结合层, 石材之间仅用普通石料铺砌在一起, 只在 表面用环氧树脂勾缝, 灰缝宽度几乎为零.由于树 脂胶泥流动性差, 根本无法填满石材之间的缝隙, 导 致该水池在使用几年后, 酸碱废水沿石材之间的缝 隙渗透到混凝土层, 很快导致混凝土层腐蚀穿孔, 地 基塌陷. 目前, 有很多电厂酸碱废水中和池都采用厚度 大于3 0mm的花岗岩石材或耐酸砖做防腐蚀材料, 按《 建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 G B

5 0

2 1- ・

2 6

5 ・ 第3 1卷第7期2010年7月 腐蚀与防护 C O R R O S I O N &

P R O T E C T I O N V o l .

3 1 N o .

7 J u l y2

0 1

0 2

0 0 2第6 .

5 . 2条的要求, 这种块材在铺砌时结合层 厚度规定是1

0 ~

1 5mm, 灰缝宽度6 ~

1 2mm( 见图

1 ) , 这些填充在块材之间和块材与基层之间的树脂 胶泥起着粘结与防腐蚀防渗漏的重要作用.但在贵 州省内好几家电厂参观检查中发现, 这种中和池在 块材结合缝中间都存在腐蚀渗漏问题.经检查, 这 几家电厂的中和池都没有按这个规定进行施工, 结 合层厚度和灰缝宽度均大大低于规定标准, 表面缝 隙中刮涂的一点树脂无法起到应有的防渗作用, 这 种隐藏的缺陷会使整个水池在使用2~3年后发生 大面积腐蚀穿孔.究其原因, 是电厂行业的相关标 准对建筑防腐蚀施工没有提出相应要求和参照标 准.只要业主和监理方在电力建设过程中特别注意 块材施工中树脂胶泥的灌缝和结合层厚度, 避免偷 工减料, 严格按照《 建筑防腐蚀工程施工及验收规 范》 的相关规定对施工的材料进行验收, 就可以杜绝 这类问题的发生. 图1 块材铺砌示意图

1 .

2 修复不彻底, 未检查混凝土基层腐蚀情况 发生过渗漏的酸碱中和池在进行修复时, 不仅 要打开被破坏的防腐蚀层, 还要检查周围地基土层 是否已被腐蚀性液体浸泡, 若有须排干进入土层中 的腐蚀性液体, 彻底修复好混凝土基层后再对防腐 蚀层进行修复, 这是施工中不可忽略的一道工序.

1 .

3 设计布局方面的问题 曾经有某电厂在凝结水精处理设计时, 将精处 理酸碱废水中和池设置在汽机车间内, 和很多重要 辅机的基础布置在一起, 而且整个池体及沟道全部 加盖, 做成全封闭式的结构, 结果在投产一年多后, 车间内局部地面突然垮塌下陷, 才发现整个精处理 废水中和池和排污沟发生大面积腐蚀, 影响到周围 地基.在电力建设中, 施工队为了验收过关, 往往将 需要做防腐蚀的沟道和废水池上面加上严密的水泥 盖板, 这样内部的防腐蚀层即使失效, 也要等到一两 年保质期过后, 池体或地面明显垮塌时才被业主 发现. 电力建设施工的相关标准对以上问题没有专门 说明, 要防止此类问题, 需要在设计和施工初期着 手, 一方面不允许将存放酸碱等腐蚀性废水的池体 布置在车间内和建筑物或重要辅机的基础紧挨在一 起, 应尽量露天布置.另一方面, 这类的池体和沟道 表面最好不要加盖, 必须加盖时, 不能用全密封的水 泥盖板, 应采用栅格型盖板, 以便在内部有腐蚀时可 以及早发现, 及时处理.

2 循环水加酸系统的腐蚀 目前, 电厂循环水浓缩倍率一般都大于2 .

5 , 采 用阻垢剂同时加硫酸的处理方式非常普遍, 在采用 加酸处理时, 一些细节上的问题可能会导致腐蚀 发生.

2 .

1 材质 普通碳钢材质是耐浓硫酸腐蚀的, 一般电厂的 浓硫酸贮罐都采用普通碳钢制作, 同时《 电力建设及 施工及验收规范电厂化学》 D L

5 1

9 0-4中规定 阀门、 法兰等接合面的垫片必须采用铅质或聚四氟乙 烯垫片, 严禁使用橡胶垫 , 这是因为硫酸的强氧化 性可以破坏橡胶中的-S-键, 导致整体的结构发 生变化, 同时浓硫酸的强氧化性使得它还能和橡胶 中的C反应, 生成二氧化碳, 导致橡胶迅速老化变 质, 关于垫片使用的规定, 很多施工队都知道遵守, 但也有电厂为了让浓硫酸贮罐更耐腐蚀, 在罐内加 了一层衬胶层, 结果造成衬胶脱落堵塞阀门和管道.

2 .

2 安装工艺 安装的施工工艺不对也会引起加酸设备的泄漏 腐蚀, D L

5 1

9 0 -4中规定 水箱就位后应做灌水试 验, 在基础沉降稳定后, 再连接有关管道 , 因为浓酸 输送管道比较细, 如果沉降不均匀, 会逐渐拉断管 子, 引起硫酸泄漏.输送酸液的管子也应考虑外部 防锈和保温问题, 尽量布置成明管, 以便在有渗漏时 及时修理, 避免危及周围建筑及设备.

2 .

3 加药方式 计量系统对循环水加酸有很好的控制作用, D L

5 0

6 8中规定 硫酸计量宜采用计量泵系统 , 可 靠的计量泵系统不仅能保证加药的浓度和加药量, 而且可以和在线的p H 检测表联锁, 精确控制循环 水p H 值, 这对循环水安全运行非常重要, 某电厂就 因为在计量系统损坏后靠酸液自流进行加酸, 用阀 门开度调节加酸量, 结果在阀门发生故障而又没有 ・

3 6

5 ・ 詹花庆: 火电厂化学水处理设施防腐蚀工艺常见问题及处理 循环水在线p H 报警的情况下, 过量的硫酸进入循 环水未能及时发现, 导........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题