193 的相关要求. 监测仪器主要技术参数应与仪器说明书要求和系统安装验收时的设置值保持一致.如确需对主要 技术参数进行调整,应开展参数调整试验和仪器性能测试,记录测试结果并编制参数调整测试报告. 主要技术参数调整,须报负责该点位管理的主管部门批准. 监测结果的表示应按 GB

3095 的相关要求执行. 5.2 日常维护 5.2.1 子站日常巡检 应对子站站房及辅助设备定期巡检,每周至少巡检

1 次,巡检工作主要包括: a) 检查站房内温度是否保持在 25℃±5℃,相对湿度保持在 80%以下,在冬、夏季节应注意站房 内外温差,应及时调整站房温度或对采样总管采取适当的温控措施,防止因温差造成采样装置 出现冷凝水的现象.

5 b) 检查采样总管进气、排气是否正常. c) 检查采样支管是否存在冷凝水,如果存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理. d) 检查站房排风排气装置工作是否正常. e) 检查标气钢瓶阀门是否漏气,检查标气消耗情况. f) 检查数据采集、传输与网络通讯是否正常. g) 检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全. h) 检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常,检查站房空调机的过滤网是否清洁,必要时 进行清洗. i) 检查各种消防、安全设施是否完好齐全. j) 对站房周围的杂草和积水应及时清除;

对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除. k) 检查避雷设施是否正常,子站房屋是否有漏雨现象,气象杆是否损坏. l) 记录巡检情况,记录表格样式可参考表 D.1. 5.2.2 监测仪器设备日常维护 应对监测子站的仪器设备进行定期维护,主要内容包括: a) 每日远程查看仪器工作状态量,发现异常时,应及时对仪器相关部件进行维护或更换. b) 根据仪器说明书的要求,定期检查、清洗仪器内部的滤光片、限流孔、反应室、气路管路等关 键部件.重污染天气后应及时检查和清洗. c) 按仪器说明书的要求,定期更换监测仪器中的紫外灯、光电倍增管、制冷装置、转换炉、发射 光源(氙灯)和抽气泵膜等关键零部件;

更换后应对仪器重新进行校准,并进行仪器性能测试, 测试合格后,方可投入使用. d) 仪器配备的干燥剂等应每周进行检查,及时更换. e) 根据仪器说明书的要求,定期更换和清洁仪器设备中的过滤装置.采样支管与监测仪器连接处 的颗粒物过滤膜一般情况下每

2 周更换

1 次,颗粒物浓度较高地区或浓度较高季节,应视颗粒 物过滤膜实际污染情况加大更换频次. f) 采样总管每年至少清洁

1 次,每次清洁后,应进行检漏测试. 注:采样总管检漏测试方法为将总管上的一个支路接头接上压力计,并将其他支路接头和采样口封死,然后抽 真空至大约 1.25 hPa,将抽气口密封,使整个采样系统不与外界相通,15 min 内真空度不应有变化. g) 采样支管每半年至少清洁

1 次,必要时更换. h) 每月按仪器说明书的要求对采样支管和仪器气路进行气密性检查. i) 开放光程监测仪器每周至少进行

1 次系统自动检查、光路检查、氙灯风扇和光强检查,若发现 光强明显偏低,应立即查明原因并及时排除故障.发射/接收端的前窗玻璃窗镜至少每

3 个月清 洁1次,清洁时应避免损坏镜头表面的镀膜.一般情况下氙灯每

6 个月更换

1 次,最长更换周 期不得超过