编辑: 鱼饵虫 2019-07-05

3095 环境空气质量标准 HJ

193 环境空气气态污染物(SO

2、NO

2、O

3、CO)连续自动监测系统安装验收技术规范 HJ

633 环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行) HJ

654 环境空气气态污染物(SO

2、NO

2、O

3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法 HJ

663 环境空气质量评价技术规范(试行)

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 环境空气质量连续自动监测 automated ambient air quality monitoring 指采用连续自动监测仪器对环境空气进行连续的样品采集、处理、分析的过程. 3.2 点式分析仪器 point analyzers 指通过采样系统将环境空气采入并测定空气污染物浓度的监测分析仪器. 3.3 开放光程分析仪器 open path analyzers 指采用从发射端发射光束经开放环境到接收端的方法测定该光束光程上平均空气污染物浓度的仪 器. 3.4 连续自动监测系统性能审核 automatic analyzers performance audit 指对连续自动监测系统进行精密度审核和准确度审核的过程.

2 4 环境空气连续自动监测系统(气态污染物部分)的构成与要求 4.1 系统构成 环境空气气态污染物(SO

2、NO

2、O

3、CO)连续自动监测系统由空气质量监测子站、中心计算 机室、质量保证实验室和系统支持实验室构成. 4.2 空气质量监测子站 4.2.1 主要功能和组成 对环境空气质量和气象状况(包括气温、气压、湿度、风向、风速等)进行连续自动监测,采集、 处理和存储监测数据,定时向中心计算机传输监测数据和设备工作状态信息. 空气质量监测子站主要是由子站站房、采样装置、监测仪器、校准设备、数据采集与传输设备、 辅助设备等组成. 4.2.2 基本要求 监测子站站房及周边环境应满足 HJ

193 相关要求. 4.2.3 仪器设备配置 监测子站的仪器设备配置应满足 HJ

654 相关要求. 4.3 中心计算机室 4.3.1 主要功能 通过有线或无线通讯设备采集各监测子站的监测数据和设备工作状态信息,并对所采集监测数据 进行自动判别和存储;

对采集的监测数据进行统计处理、分析;

对监测子站的监测仪器进行远程诊断 和校准. 4.3.2 基本要求 a) 中心计算机室的大小应能保证操作人员正常工作. b) 中心计算机室应采用密封窗结构.有条件时,门与机房间可设缓冲间,防止灰尘和泥土带入机 房. c) 中心计算机室应安装温度和湿度控制设备,机房温度控制在 25°C±5°C,相对湿度控制在 80% 以下. d) 中心计算机室供电电源电压为 220V,电压波动不能超过±10%.供电系统应配有电源过压、过 载和漏电保护装置,要有良好的接地线路,接地电阻≤4Ω.有条件时,配备 UPS 电源. e) 中心计算机室应配备专用通讯线路. f) 中心计算机室还应符合国家环境保护信息化系统建设的相关规范要求. 4.3.3 设备配置 4.3.3.1 硬件配置 a) 中心计算机室应配备

2 台以上服务器,一台作为数据库服务器,一台作为应用服务器,服务器 配置应满足数据处理工作需要. b) 采用有线或无线通讯方式连接中心计算机室和监测子站,通讯网络带宽应满足数据传输要求. c) 硬件配置还应符合国家环境保护信息化系统建设的相关规范要求.

3 4.3.3.2 软件配置 a) 数据采集与监测子站控制软件 能够定时自动和随时手动采集各监测子站的监测数据、校准记录、设备运行状态及子站停电复电 等事件记录. 能够定时自动和随时手动控制监测子站监测仪器进行零点校准、跨度校准、多点校准、性能审核, 并自动对校准时的监测数据进行状态标注. b) 数据处理和报表输出软件 能够对环境空气质量监测数据和气象参数设置异常值判断条件,并对异常值进行标注. 可生成并存储基本统计报表,如日报表、周报表、月报表、季报表和年报表等,报表的内容和格 式应符合 HJ