编辑: qksr 2019-07-05

风冷时高压压力高于设 苏州新亚科技有限公司产品技术手册 V1.0

5 定压力则开启,低于设定关闭压力则关闭. 水冷时水泵运行后检测水流信号 (F33 水流告警检测时间) , 水流检测正常之后启动压缩机, 若水流异常则报警并停机. ?油冷却水(泵)电磁阀控制(从机油冷却风机控制) 当油温(喷油口)高于 油冷却水电磁阀开启温度 F41 时, 油冷却水电磁阀 (或油冷却风机) 开启;

当油温低于 油冷却水电磁阀关闭温度 F42 时,油冷却水电磁阀(或油冷却风机)关闭. ?油冷却旁通阀控制 当喷油口温度低于 40℃(油冷却旁通阀开启温度 F43)时,油冷却旁通阀打开,喷油口温 度高于 60℃(油冷却旁通阀关闭温度 F44)时,油冷却旁通阀关闭. ?油温保护 若油温 (油分) 低于 30℃(油温设定 F48), 系统告警;

当油温高于 30℃(油温设定 F48)+5℃ 告警撤销. ?允许供液 当机组处于待机状态且无任何告警时,达到开机条件后,该触点输出信号给末端,表示 机组准备就绪,可以启动. ?经济器 经济器的运行需满足一个条件和二个参数设置: 一个条件需满足压缩机已开启. 二个参数为 经济器开启压力 F36 和 经济器关闭压力 F37 . 具体运行逻辑关系为以下三种:

1、 当压缩机启动并满载运行后,且低压压力低于 经济器开压力 F36 时 经济器启动运 行.

2、 当低压压力高于 经济器关闭压力 F37 时 经济器停止运行.

3、 经济器运行启动后,当小于 经济器关闭压力 F37 ,高于 经济器开启压力 F36 时, 保持经济器运行. ?排气温度过高保护 当排气温度超过105℃时,触发排气温度过高保护. ?外部告警模式 控制器可外接开关量信号作为外部告警源,当检测到有外部告警时,控制器停止工作,并 产生告警输出.外部告警信号均为常闭信号. 模块保护、压控开关均为通电即开始检测;

油流量开关为机组启动后

15 秒(可设 油流量 开关检测延时 F67 )进行检测;

油位开关为机组启动后

60 秒(可设)进行检测;

油冷却水水流 告警为水泵开启后 30S 进行检测. ?告警输出 控制器有一路独立的告警输出,当发生告警时,告警输出触点动作: 告警输出可设置成常开或常闭两种模式(参数 F69) ,在常开模式下,正常工作时告警输出 触点断开,发生告警时触点闭合;

在常闭模式下,正常工作时告警输出触点闭合,发生告警时 触点断开.

6 接线图: 苏州新亚科技有限公司产品技术手册 V1.0

7 8 附录 1:参数表 类别 代码参数名称 设定 范围 出厂 设定 单位 备注 压缩机 控制类 F11 压缩机启动后供液阀延时开启

0 -

30 0 秒 供液电磁阀延后压缩机 开启时间,供液阀提前压 缩机关闭时间 F12 供液阀提前压缩机关闭

0 -

30 0 秒F13 高压压力过高值 0.0-30.0 22.0 Bar F14 低压压力过低值 -0.8 C 7.0 0.0 Bar F15 低压压力过高值 -0.8 C 7.0 6.0 Bar 用于 MOP 锁定 F16 压缩机启动方式

1 -

3 3 1:直接启动;

2:分线圈启动;

3:星三角启动 F17 启动压力 -0.8 C 7.0 0.2 Bar 注意:并联模式下请保持 设定压力为所有压缩机 中最低的开机压力;

F18 停机压力 -0.8 C 7.0 0.1 Bar 注意:并联模式下请保持 设定压力为所有压缩机 中最低的停机压力;

F19 能调级别选择

0 -

7 1 F20 25%能调提前开启时间

0 C

999 30 秒F21 压缩机停机保护时间

2 C

99 10 分钟 F22 角型转换时间

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题