编辑: qksr 2019-07-05
苏州新亚科技有限公司产品技术手册 V1.

0

1 NA_SC03 螺杆压缩机控制模块 技术手册 ? 主要功能及技术指标 主要功能如下: ? 压力显示和保护:压力传感器保护整个机组的运行. ? 三种类型启动方式:直启、分线圈、星三角转换启动. ? 多种内置能量控制:四段容调控制,100%、75%、50%、25%,实现螺杆机组的加卸载. ? 冷凝风机控制:使用系统冷凝压力控制,将冷凝风机控制在设定的压力范围之内. ? 高压/低压告警:高压压力过高或低压压力过低告警. ? 油温系统控制:油冷却控制及油温控制. ? 回油阀控制:通过压缩机运行二种方式开启电磁阀. ? 液喷射控制:根据排气温度控制,当排气温度过高则开启喷液电磁阀. ? 经济器控制:根据吸气压力开启经济器,适度使之过冷,提升制冷量. ? 压缩机电流监测:根据压机运行电流保护压缩机. ? 风机、水泵电流监测:根据风机水泵运行电流保护风机. ? 温度监测:排气温度超过设定值告警. ? 外部告警功能:外部开关量告警信号输入. ? 相序保护:三相电相序保护压缩机运转方向正确. 主要技术指标: ? 压力显示范围:低压:-0.8 - 7bar 高压:0 - 30bar 精度 1% ? 压力设定范围:低压:-2.0 - 7bar 高压:-1.0 - 30bar 精度 1% ? 压力传感器类型:电流型 4~ 20mA 使用温度:-40 - 100℃ ? 温度显示范围:-50 - 150℃ ? 温度设定范围:-45 C145℃ ? 电流检测范围: 压缩机电流 25~ 450A;

风机、水泵电流

5 ~ 30A;

? 温度传感器类型:NTC R25=5kΩ,B(25/50)= 3470K ? 电源电压:AC 380V/50Hz ? 使用环境:温度-10℃ ~ 50℃,湿度≤85%,无凝露 海拔低于

2000 米,不适宜在含有酸、碱的场合使用 禁止在易燃易爆环境下使用 ? 输出负载能力:AC 5A/250V ? 执行标准: Q/320585 XYK

01 免责声明: 请在使用前详细阅读本使用手册.这将有利于对机组调试和使用取得最佳的 性能及良好的运行状态. 任何不良的操作都有可能导致机组损坏及控制器的损坏,请在接线前仔细对 照本使用手册的接线图及使用方法. 传感器使用一段时间后会出现示值误差.如发现计量偏差,除了调节修正功 能外,同时建议校正或更换传感器. 所有接入的开关量信号都是无源的,请一定注意核对,禁止带有强电的电源 接入. 对违反安全操作规程及未按使用手册使用造成的损失,本公司不负有任何责任. 苏州新亚科技有限公司产品技术手册 V1.0

2 ? 怎样开机或关机? 在主界面下按下开关机按钮,实现开机/关机切换. ? 怎样从告警(保护)状态恢复? 当发生告警时,保护电路动作,断开相应负载并且锁定在断开状态.用户操作界面的告警 复位按钮即可从保护锁定状态恢复. 注:因错相会导致负载严重损坏,故错相告警无法通过自动/人工的方式来恢复,只有调整相 序后重新上电才可解除. ? 高级操作 ? 怎样设置参数? 用户登录后点击参数设置界面 内部参数代码如下表所示: 类别 代码参数名称 设定 范围 出厂 设定 单位 备注 F13 高压压力过高值 0.0-30.0 22.0 Bar F14 低压压力过低值 -0.7 C 7.0 0.0 Bar 冷凝类 F30 冷凝风机启动压力 0.0-30.0 11.5 Bar 受高压压力传感器控制 F31 冷凝风机关闭压力 0.0-30.0 10.0 Bar F32 冷却水泵运行模式

1 -

2 1 - 1:水冷模式时水泵提前 开启,同时检测水流 2:蒸发冷模式时水泵受 高压压力控制 F33 冷却水流开关检测时间 0-999

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题