CANopen / Profibus-DP 网关 PCO-150 产品手册 REV 1.

5 上海泗博自动化技术有限公司 Sibotech Automation Co., Ltd 技术支持热线:021-5102

8348 E-mail:support@sibotech.net User Manual Profibus DP CANopen - / 网关 PCO -

150 www.sibotech.net

1 目录

一、手册使用说明.2 1.1 适用范围及更新.2 1.2 术语解释.2

二、产品概述

3 2.1 产品功能.3 2.2 产品特点.3 2.3 技术指标.3

三、产品外观

5 3.1 外观说明.5 3.2 灯指示.6 3.3 配置开关.6 3.4 通信端口.7 3.4.1 PROFIBUS-DP端口.7 3.4.2 CANOPEN端口

7 3.5 其它.8 3.5.1 电源端口.8 3.5.2 RS232 端口.8 3.5.3 LED显示.8

四、产品使用方法.9 4.1 快速应用指南.9 4.2 硬件接线.9 4.3 软件配置.9 4.4 运行.10 4.4.1 数据交换模式.10 4.4.2 网关PROFIBUS连接参数

11

五、STEP7 如何读写网关数据.12

六、安装.13 6.1 机械尺寸.13 6.2 安装方法.14

七、运行维护及注意事项

15

八、故障排除及建议.16

九、版权信息

17

十、相关产品

18 附录 A: CANOPEN协议简介.19 附录B:用STEP

7 设置PROFIBUS-DP.24 User Manual Profibus DP CANopen - / 网关 PCO -

150 www.sibotech.net

一、手册使用说明 1.1 适用范围及更新 本手册适用于产品 PCO-150 网关,手册提供该产品的各项参数,具体使用方法和注意事项,方便工 程人员的操作运用.在使用网关之前,请仔细阅读本说明书. 随着产品的改进,本手册也将不断更新,如果您需要最新的版本,请联系本公司或访问网站. 1.2 术语解释 CAN: CAN 总线是德国 BOSCH 公司从

80 年代初为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数 据交换而开发的一种串行数据通信协议,它是一种多主总线,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光 导纤维.通信速率可达 1MBPS. CANopen:CANopen 协议是 CAN-in-Automation(CiA)定义的标准之一,CANopen 规定了应用层 (Application layer)、通讯描述(CiA DS-301)、设备描述(CiA DSP-4XX)以及所用电缆和接口 (CiA DSP-303)等.应用层为网络中每一个有效设备都能够提供一组有用的服务与协议.通讯描述 提供配置设备、通讯数据的含义,定义数据通讯方式. 设备描述为设备(类)增加符合规范的行为. 在OSI 模型中,CAN 标准、CANopen 协议之间的关系如图 1-1 所示. 图1-1 CAN、CANopen 标准在 OSI 网络模 型中的位置框图

2 User Manual Profibus DP CANopen - / 网关 PCO -

150 www.sibotech.net

3

二、产品概述 2.1 产品功能 支持多个带有标准的 CANopen 接口的设备连接到 Profibus-DP,用户可以灵活设置如何进行连接和双 向数据交换. 2.2 产品特点 ? 支持

1 路CANopen 接口;

? CANopen 接口光电隔离 1KV;

? 网关在PROFIBUS侧是一个PROFIBUS-DP从站,波特率自适应,最大波特率 12M;

? PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大 PROFIBUS 输入/输出: ①Max Input Bytes ≤112 Bytes ②Max Output Bytes ≤112 Bytes 2.3 技术指标 [1] 通讯速率: ? CANOPEN 接口支持: 50kbit/s,100kbit/s,125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s, 1Mbps ? PROFIBUS-DP 接口支持最大 12M 波特率,波特率自适应 [2] CAN 工作方式:本CAN 接口支持 CAN2.0A 协议 [3] 符合CANopen 行规 DS-301 V.4.01和CiA Draft Recommendation 303: ? 支持CANopen协议的最多8个字节的TPDO、最多8个字节的RPDO、快速Download SDO和快速 Upload SDO;

? 每个CANopen节点有4个默认TPDO和4个默认RPDO,即TPDO COBID的只能为:384+节点地址 (0x180+节点地址) 或640+节点地址(0x280+节点地址) 或896+节点地址(0x380+节点地址) 或1152+节点地址(0x480+节点地址);