NA813A 控制器使用说明

一、面板介绍 指示灯 灭亮闪烁 温度上限 - 正在温度上限设置状态(未修改) 正在温度上限设置状态(修改) 温度下限 - 正在温度下限设置状态(未修改) 正在温度下限设置状态(修改) 空---制热-正在制热 - *数码管闪烁表示存在外部告警,此时控制器会切断制热输出

二、主要技术指标及功能: z 温度显示范围:0 ― 200°C ,分辨率:1°C z 测温精度:±1°C z 电源电压:10V AC z 输出触点容量:3A/380V z 温度设定范围:5― 195°C 可调 z 开孔尺寸(mm):71*29 z 主要功能:温度显示、温度控制(单制热) 、外部告警、温度修正

三、操作指南 * 怎样设置温度上限和温度下限? 同时按上下两个键,进入温度上限设置状态,这时数码显示器上显示的温度即为上限温度,然后用上或下键改变设定值( "" 键增 1°C, ""键减 1°C,按住不放超过 0.

5 秒则快速增减) .温度上限设置完成后再同时按上下键进入温度下限设置状态,然后 用上或下键改变温度下限设定值,温度下限设置完成后再同时按上下键退出设置状态. 注意:

1、在设置状态,如果连续

5 秒没有按键,则自动退出设置状态.

2、温度上下限设置好后,必须退出设置状态才能将设定值保存起来.如果在没退出之前断电,则所设定的值不会被保存.

四、怎样查看和设置控制器内部参数 1,本控制器通过一组密码进入参数设置状态,密码为"上下上下上上下" ,按照这个顺序连续按上下两个键,要在三秒钟之内 完成,如果密码输入正确,会进入参数设置状态,这时数码显示器上显示"Fxx" ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码. 2, 用上或下键可选择参数代码,同时按上下键则显示该参数的值,这时再用上或下键即可对参数进行设置,设置完成后再同 时按上下键,回到显示参数代码状态. (注意:参数改变后要同时按上下键回到"Fxx"状态时才会被保存) 参数代码表: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 备注 温控类 F19 温度修正 -5 -- +5 0°C 告警类 F51 外部告警锁定时间

0 --

120 0 分钟 测试类 F99 自检 - - F00 退出设置 - - "外部告警锁定"是指当外部警发生后,即 使外部告警源已经撤消,但控制器仍保持告 警状态一段时间,直到按任意键或到达锁定 时间才退出告警状态.该参数设为

0 表示不 锁定外部告警.

五、技术细节 温度控制 温度控制根据"温度上限"和"温度下限"两个参数进行,假设"温度上限"为22°C,"温度下限"为20°C,则当温控探头上 感知到的温度低于 20°C 时启动制热,一直到温度高于 22°C 时停止制热,将温度控制在 20°C --22°C 之间. 外部告警 控制器会检测外部告警输入端(

2、3 脚)的状态,正常工作时外部告警输入端应该是闭合的,如果控制器检测到外部告警输 入端开路,则会进入告警状态,切断制热输出,不再进行制热,并且数码管闪烁,表示发生外部告警.所以如果不使用外部告警功 能的话,应将外部告警输入端(

2、3 脚)短接,否则控制器一开机就会进入告警状态,不能正常工作.

六、注意事项 1,控制器接地端请同电控箱接地端保持良好连接,保证接地良好. 2,请使用本公司随机配置的变压器和温度传感器. 3,如果不使用外部告警功能,务必将外部告警输入端(

2、3 脚)短接,否则控制不能正常工作.