编辑: jingluoshutong 2019-07-04

door 采用铝合金型材和木型材复合制作的门窗. 3.1.6 组角片 corner chervron 用于铝合金门窗框、 扇45° 组角时, 镶嵌于型材角部用以提高门窗平整度和防止角部变形的插接板. 3.1.7 相容性 comparability 密封材料之间或密封材料与其他材料接触时,不产生相斥分离现象的能力. 3.1.8 玻璃垫块 glazing setting block 位于玻璃边缘与杆件槽口之间, 承受荷载或防止玻璃和杆件间产生相对运动的弹性材料块, 包括支 承块、定位块和填充块. 3.1.9 主型材 main profile 用于制作门窗框、扇和组合门窗的拼接型材. 3.1.10 主要受力杆件 main load bearing member bar 门窗立面内承受并传递门窗自重力和水平风荷载等作用力的框、扇主型材和组合门窗拼樘框型材. 3.1.11 型材截面主要受力部位 profile section main load bearing area 门窗主型材横截面中承受垂直和水平方向荷载作用力的腹板、 翼缘及固定其他构件、 零配件的连接 受力部位. 3.1.12 暖边间隔条 warm edge spacer (thermally improved spacer) 由低热导率材料组成, 用于降低中空玻璃边部热传导的间隔条. 主要包括刚性暖边间隔条和柔性暖 边间隔条. 3.1.13 成品窗 finished windows 在工厂生产制作, 已完成型材、 五金件、 配件等的组装, 并符合相关技术标准要求的建筑外窗产品. 3.2 符号 ――风荷载标准值(kN/m2 ) ――阵风系数 DB42/T -2018

4 ――局部风压体型系数 ――风压高度变化系数 ――基本风压(kN/m2 ) ――任意高度 Z 处门窗的瞬时风速风压力差值(Pa) C――水密性能设计计算系数 K――传热系数(W/m2 ・ K) CQ――窗墙面积比 SCw――门窗的综合遮阳系数 Rw――计权隔声量 Ctr――交通噪声频谱修正量 Tv――可见光透射比 u――风荷载标准值作用下杆件弯曲挠度值 σ――五金件和连接件截面在荷载作用下产生的最大应力设计值 f ―― 五金件和连接件材料强度设计值 S ――五金件和连接件荷载设计值 R――五金件和连接件承载力设计值 SHGC ――太阳得热系数

4 基本规定 4.0.1 节能门窗的分类、命名和标记应符合本规范附录A的规定. 4.0.2 节能门窗的原材料、装配质量、性能指标应符合国家现行相关标准和工程设计要求,并应经过 检验验证. 4.0.4 建筑节能门窗工程设计应满足建筑物所在地区的气候、环境和建筑物的功能及装饰要求,建筑 节能门窗的热工性能应符合湖北省建筑节能设计标准的相关规定. 4.0.5 建筑工程应选用标准化、系列化节能门窗定型产品. 4.0.6 门窗洞口宜采用300mm为基本模数,并符合现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T

5824 和《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T 30591的相关要求. 4.0.7 节能门窗工程应使用成品门窗,确需现场拼装的特殊形式或尺寸的门窗应有可靠的工艺和连接 方式. 4.0.8 成品节能门窗应在专业门窗工厂生产制造,并应符合以下要求:

1 框、扇、五金及配件等应在工厂组装完成;

2 安装孔、排水孔、拼装孔等应在工厂内加工完成. 4.0.9 节能门窗生产单位应根据设计文件规定的技术指标对拟生产的门窗产品进行复核或深化设计, 并应形成明确的节能门窗技术文件.节能门窗技术文件应包括以下内容:

1 门窗热工计算报告;

2 门窗力学计算报告;

3 门窗生产工艺文件;

4 施工工艺文件(含门窗安装施工图及技术说明);

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)