编辑: 梦三石 2019-08-01
1

一、建设项目基本情况 项目名称 神木市 LNG 应急调峰储配站项目 建设单位 神木市美能天然气有限责任公司 法人代表 晏立群 联系人 李啸 通讯地址 陕西省神木市新二村 联系电话

13468898094 传真 邮政 编码

719300 建设地点 陕西省神木市新二村(神木立交西侧) 立项审批部门 神木市发展改革局 批准文号 2019-610821-45-03-0

00501 建设性质 新建√扩建技改 行业类别 及代码 D4511 天然气生产和供 应业 占地面积 (平方米)

18080 绿化面积 (平方米) 3346.

4 总投资 (万元) 7726.99 环保投资 (万元)

57 环保投资占总 投资比例 0.74% 评价经费 (万元) / 投产日期

2019 年9月工程内容及规模

一、项目由来 神木市美能天然气有限责任公司成立于

2004 年8月31 日,位于神木市东兴街 北段长城路中段, 占地面积

3500 多平方米.现有

1500 平方米综合控制楼一座,800 平方米员工公寓楼一座,材料库、配件库、抢险工具库、行政办公库各一座,共500 多平方米. 目前,神木市城市供气气源来自中石油北京天然气管道有限公司神木分输站,气 源供给渠道单一,城区的天然气工程经过多年的建设,用气量日益增长,由于受到上 游单一管道气源条件的限制,冬季时,天然气的供应量还不能完全满足县城居民、非 居民的正常用气需要.尤其是上游管道单位每年度需要进行一次维护检修,往往会造 成县城 2-3 天难以正常供气. 本项目通过建设 LNG 应急调峰储配站,从周边地区现已建成的 LNG 工厂,通过 公路专用汽车运输的方式将 LNG 运输至神木 LNG 应急调峰储配站作为神木市城市供 气的补充气源,继而实现冬季调峰和应急备用的功能. 天然气液化后体积仅为同量天然气体积的 1/625,可以大大节约储运空间和成 本,非常有利于天然气的储存、运输和使用.因为这些独有的特性,LNG 在当今世界

2 能源领域备受青睐,已经成为很多发达国家清洁能源的首选.项目建设有利于降低用 气企业的生产成本,提高用气企业经济效益,促进用气企业的持续发展;

本项目有利 于改善用气企业的生产环境,减少环境污染,符合我国环境保护有关政策,对于创建 文明、卫生城市,实现城市现代化具有重要意义. 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第

682 号《建设项目环境保护管 理条例》(2018 年7月16 日修订版)以及生态环境部令第

1 号《建设项目环境影 响评价分类管理名录》 (2018 年4月28 日修订版)等有关法律法规的规定,本项目 属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中 三十二条燃气生产和供应业 的

94 城市天然气供应工程 ,应进行环境影响评价,编制环评报告表.为此,神木市美能 天然气有限责任公司委托我公司承担该项目环境影响评价工作.接受委托后,我公司 项目组在现场踏勘及相关资料收集分析基础上,结合工程产污环节及当地环境状况, 根据环评导则和有关规范要求,本着 客观、公正、科学、规范 的精神,在实施现状 监测、类比分析和环境影响分析的基础上,编制了本项目环境影响报告表,交由建设 单位呈报生态环境主管部门审批.

二、相关情况判定

1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正),本项目建设不 属于限制类与淘汰类项目,为允许类,符合国家产业政策. 根据《市场准入负面清单(2018 年版)》,本项目建设不属于限制类与淘汰类 项目,为允许类,符合国家产业政策.

2、用地规划合理性分析 根据神木市住房和城乡建设局文件 《关于加快我市 LNG 应急调峰储配站项目选址 的报告》(神建字[2018]121 号),项目初步选址位于位于神木第二新村工业园区 内西过境线与第二新村南边界线交汇处东北角.

3、与《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析 《挥发性有机物污染防治技术政策》总则第四条中规定: 非甲烷总烃污染防治 应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则.在工业生产中采用清洁生 产技术, 严格控制含非甲烷总烃原料与产品在生产和储运销过程中的非甲烷总烃排放, 鼓励对资源和能源的回收利用;

鼓励在生产和生活中使用不含非甲烷总烃的替代产品

3 或低非甲烷总烃含量的产品. 本项目建设符合清洁生产的要求,在工程建设过程设 有BOG 回收装置,对生产过程中产生的 BOG 进行回收利用,符合挥发性有机物污染 防治技术政策.

5、与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020 年)》符合性 分析 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020 年)》中第三条第 十款中说明: 推广新能源汽车.在城市公交、厂区通勤、出租以及环卫、物流等领 域加快推广和普及新能源车. 本项目属于为燃气新能源汽车提供清洁燃烧的项目, 将有助于新能源汽车的推广和普及.因此,符合该行动方案的目标和要求.

6、与《榆林市铁腕治霾(尘)打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020》符合性分 析 《榆林市铁腕治霾(尘)打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020》中说明: 推 广新能源汽车.在城市公交、厂区通勤、出租以及环卫、物流等领域加快推广和普及 新能源车. 本项目属于为燃气新能源汽车提供清洁燃烧的项目,将有助于新能源汽 车的推广和普及.因此,符合该行动方案的目标和要求.

7、与《神木市铁腕治霾(尘)打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020》符合性分 析 《神木市铁腕治霾(尘)打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020》中第三条第十 款中说明: 改革完善燃气特许经营制度,研究新的天然气采、供、用体制机制,统 筹优化天然气的生产、配送、利用,控索新的民生用气保障产业模式. 本项目的实 施可以极大优化天然气配送、利用格局.因此,符合该行动方案的目标和要求.

8、与《 十三五 挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 《 十三五 挥发性有机物污染防治工作方案》中第四条中说明: 推广新能源和 清洁能源汽车, 倡导绿色出行和环保驾驶. 本项目属于为燃气新能源汽车、餐饮等 行业提供清洁天然气,因此,符合该工作的方案的目标和要求. 因此,本项目建设与国家现行产业政策和相关环保规划相符.

9、项目选址合理性分析 项目位于神木市第二新村,根据环境质量现状监测,区域环境空气质量满足《环 境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准相关规定;

项目所在场址

4 西场界声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a 类标准要求,其他场 界满足

3 类标准要求. 项目在采取各项环保措施后,废气均可达标排放;

项目所在场区西场界噪声排放 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4 类标准,其他场界噪声 排放满足

3 类标准;

项目采取完善的风险防控措施后,项目环境风险为可接受水平. 距项目最近的环境敏感点为站址南侧 800m 处的半切墩村, 项目采取完善的环保措施 后,对其影响较小. 综上所述,项目选址可行.

10、与榆林市投资项目选址 一张图 控制线检测报告的符合性 《榆林市投资项目选址 一张图 控制线检测报告》2018(442)号结果符合性分 析见表1,控制线检测报告见附件. 表1-2 与榆林市 多规合一 控制线检测符合性分析 控制线名称 检测结果及意见 与本项目符合性分析 土地利用总体规划 该项目涉及限制建设区, 建议与国土部门对接 正在办理土地相关手续 城镇总体规划 符合 符合 林地保护利用规划 该项目涉及三级保护林 地,建议与林业部门对接 正在办理林地相关手续 生态红线 符合 符合 文物保护紫线 符合 符合 基础设施廊道控制线(电力类) 以实地踏勘结果为准 要求建设单位与电力主管单位 对接,并采取相应措施 基础设施廊道控制线(长输管线 类) 符合 符合 基础设施廊道控制线(交通类) 符合 符合 本项目投资项目选址 一张图 控制线检测报告意见为: 该项目涉及禁止建设区 和有条件建设区,建议与国土部门对接 和 该项目涉及三级保护林地,建议与林业部 门对接. 环评要求建设单位严格按禁止建设区和有条件建设区等国土部门相关要求 办理相关用地手续,经国土部门同意后,方可项目的建设;

该项目涉及三级保护林地, 建议与林业部门对接.附图中对项目所涉及的三级林地保护范围进行了标示,环评要 求建设单位严格检测意见对接林业部门,办理相关林业手续,经林业部门同意后,方 可项目的建设;

该项目基础设施廊道控制线(电力类)存在冲突,要求建设单位与电 力主管单位对接,并采取相应措施,经电力主管单位同意后方可建设(见附图6).

11、 三线一单 符合性分析

5 项目 三线一单 符合性分析见表 1-3. 表1-3 三线一单 符合性分析表 三线一单 项目情况 符合性 生态保护红线 站址位于神木市第二新村,周边无特殊重要生态功能区 符合 环境质量底线 根据现状监测数据,项目所在区域环境质量较好,且本项目配 套完善的环保设施,污染物均可达标排放 符合 资源利用上线 本项目为 LNG 调峰储蓄站建设项目,不涉及资源利用上线 符合 负面清单 项目对照 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》 陕发改规划[2018]213 号, 陕西省国家重点生态功能区产业准入 负 面清单(第一批、第二批)中包含的地区为:周至县、太白县、 凤县、 南郑区、 洋县、 西乡县、 勉县、 宁强县、 略阳县、 镇巴 县、 留坝县、佛坪县、平利县、旬阳县、石泉县、紫阳县、白 河县、 汉阴县、镇坪县、宁陕县、岚皋县、镇安县、柞水县、吴起县、 志丹县、安塞县、子长县、绥德县、米脂县、佳县、吴堡县、 清涧县、子洲县、黄龙县、宜川县以及洛南县.本项 目选址位 于神木市第二新村星火路南端, 不属于陕西省国家重 点生态功 能区产业准入负面清单(第一批、第二批)中包含的地 区 符合 综上,本项目符合 三线一单 相关要求.

三、建设项目概况

1、项目地址 神木市 LNG 应急调峰储配站工程拟选站址位于神木第二新村工业园区内西过境 线与第二新村南边界线交汇处东北角,站区西侧为过境线(公路),东侧、南侧和北侧 均为空地.本项目所在地理位置见附图 1.

2、建设规模及内容 本项目的建设内容是: LNG 应急调峰储配站工程, 占地面积 20000m2 (约30 亩) , 建筑面积 773.3m2,包括

1 栋综合办公楼、2 座消防水池、1 台箱变、1 座化粪池、1 台地磅、1 处LNG 储罐区、1 处LNG 气化工艺装置区、1 处集中放散口、围墙、道路 和管线.总设计气化规模为 1.0*104m3/h(标),设置

5 台200m3 的LNG 卧式真空 粉末绝热带压储罐. 项目主要建设内容见下表: 表1-4 项目主要建设内容一览表

6 工程类别 工程内容 主体工程 LNG 气化工艺装置区 占地面积 1156m2,包括调压计量加臭橇、水浴式复热器、BOG 化热器、EAG 加热器、LNG 气化器 储运工程 LNG 储罐区

5 座200m3 卧式真空粉末绝热带压储罐及储罐增压器. 辅助工程 综合办公楼 建筑面积 709.3m2,2 层,综合办公楼内设置职工食堂、值班宿 舍 消防水池 消防水池两座, 消防水池

1 占地面积 513.5m2;

消防水池

2 占地 面积 350m2,总容积为 4317m3 地磅

1 座,占地面积 63m2 发电机房 建筑面积 30m2,内置一台发电机 空压机房 建筑面积 10m2,内置一台空压机 卫生间 建筑面积 24m2 公用工程 供水 本工程生活、生产给水水源接自站外市政自来水管网 排水 采用雨污分流制. 供电 由站外供电部门高压终端杆经避雷器保护后,以10kV 电缆直埋 方式引入站内箱变;

同时,站内设置

1 台主功率≥120kW 的柴油 发电机作为二级负荷的备用电源. 供热 本工程热源采用站内的燃气热水模块铸铁锅炉.锅炉房内设置

3 台RMG100 型燃气热水锅炉,额定功率为 98.6kW/h 环保工程 废水 化粪池

1 座;

生活污水进入化粪池处理,定期清掏. 废气 BOG 回收装置一套,集中放散口

1 处,直径 0.15m,高度 10m;

3 台天然气锅炉设置低氮燃烧器,烟囱高度 8m 噪声 噪声源控制;

隔声降噪;

保持防噪距离;

对于车辆进出时限制车 速,严禁鸣笛. 固废 生活垃圾由垃圾箱定点收集后委托环卫部门及时清运,送至神木 市生活垃圾处理场处理. 风险 BOG 回收装置一套,集中放散口

1 处,直径 0.15m,高度 10m;

LNG 调峰站防护堤,占地面积 1640.3m2,容积 1600m3,钢筋 混凝土结构 绿化工程 花草树木等 绿化面积 3346.4m2

3、天然气来源及组成 本项目 LNG 气源主要由中煤鄂尔多斯能源化工有限公司液化厂提供, 设计规模为 原料气处理能力 20*104m3/d(标),该液化厂距离该项目站址约

120 公里,交通便 利. 表1-5 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司液化厂 LNG 气质组分表 序号 项目 数值 一 组分 含量(%)

1 甲烷 99.36

2 乙烷 0.28

3 丙烷 0.00

7 4 异丁烷 0.00

5 正丁烷 0.00

6 庚烷 0.00

7 环己烷 0.00

8 二氧化碳 0.00

9 H2S(mg/m3) 0.00

10 氢气 0.000

11 氧气 0.000

12 氮气 0.36

13 气体密度(kg/m3) 0.6716

14 低位发热量(MJ/kg)15℃时49.70

15 高位发热量(MJ/kg)15℃时55.20

16 气化率(m3/吨)(气化后 20℃)

1489 17 液体密度(kg/m3)(LNG-160℃)

430

4、总平面布置 站区分为辅助区和生产区. 辅助区位于站区西侧, 包含

1 栋2层综合办公楼 (局部1层)、2 座消防水池、1 台箱变、1 座化粪池.综合办公楼布置于辅助区中南部, 综合办公楼内包含卫生间、办公室、工具间、空压机房、控制室........