编辑: kieth 话题热度:490 2019-08-13
关键词: 天然气,规范,锅炉,锅炉使用,条例,燃气锅炉,操作规程,操作,规则,boiler,标准,使用,天然气锅炉,天然气锅炉操作 添加资源
资源与摘要 编辑
kieth
   天燃气锅炉操作规范,天燃气锅炉安全操作要求

  一、操作前的准备 锅炉安全检查。

  (1)锅炉开启前,应检查水箱水位及水质情况,水位偏低报警时应先进行补水,水质浑浊时应及时换水。

  (2)检查锅炉炉体是否正常,出水、回水管道、水泵是否正常,是否存在漏水、漏电现象。

  (3)检查锅炉炉体上的压力表、温度传感器,出水、回水管道上的压力表、温度表是否正常。

  (4)检查锅炉控制箱是否正常,面板操作按钮是否正常。

  (5)检查锅炉天然气管道是否存在泄漏情况,天然气管道压力为0.2MP-0.22MP,燃烧机通过调压阀整定压力为0.01KPA-0.018KPA,观察是否存在异常,检查燃烧机、燃烧机燃气泄漏报警仪及泄漏报警切断阀是否正常。

  (6) 锅炉检查中存在设备故障的应及时通知维修人员维修,禁止锅炉带故障运行。

  二、锅炉操作中

  (1)锅炉操作人员必须取得司炉操作证后才能操作锅炉。

  (2)打开锅炉控制箱电源开关,利用触摸屏温度设定模块设定锅炉热水温度。

  (3)通过触摸屏选择自动补水或者选择手动补水,开启1#补水泵或2#补水泵,利用膨胀储水容器把水输入炉体及管路内,使锅炉处于安全水位。

  (4)通过触摸屏开启1#出水管路循环泵或2#出水管路循环泵,使锅炉和循环管路内的水循环后再开启燃烧机进行升温。

  (5)选择燃烧机自动运行模式时,通过触摸屏点击启动按钮,启动燃烧机运行,点击停止按钮停止燃烧机运行。

  选择燃烧机手动运行模式时,可以(大火、小火)二种模式运行,通过触摸屏选择大火、小火运行模式,开启或停止燃烧机运行。

  (6)锅炉运行时,值班人员应定时对锅炉出水(最高≤85℃)、回水温度(最高≤60℃)、水箱水位、燃烧机火焰情况进行检查,做好各项记录。

  (7)锅炉运行时出现设备故障时,锅炉操作人员立即关闭燃烧机和燃气管道阀门,继续运转出水管路循环泵给锅炉进行降温,立即通知维修人员和 部门领导现场进行解决。

  三、锅炉停机时

  (1)停炉时,不得立即停止出水管路循环泵,当锅炉出水温降到50℃以下时才能停泵。

  (2)停炉时,应及时关闭燃气管道阀门,防止燃气出现泄漏。

  (3)炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉:

  a.锅炉水温度急剧上升失去控制时。

  b.锅炉水箱温度传感器失效时。

  c. 锅炉补水系统有故障,不能向锅炉补水时。

  d. 天然气管道出现燃气泄漏或有异味时。

  e. 锅炉炉体内承载压力,出现汽水共腾异常情况时。

  f. 锅炉内水质出现浑浊或异常时。

  g.锅炉设备元件损坏,危及工作人员安全时。

  四、锅炉日常保养

  (1)每天利用污水排放管道对锅炉进行排污。

  (2)炉体内部的停炉保养方法由停炉时间长短而定。一般情况下,停炉不超过 1个月,可用湿法保养,1个月以上应采用干法保养。

  (3)新锅炉以及长期停机后再次投入使用的锅炉在使用前应进行煮炉,以便清除油污及铁锈等杂物,防止锅炉结垢造成机体损害。

  (4)锅炉在使用过程中,应定期进行煮锅除垢,具体时间视锅炉用水的水质而定。
xiaoshou
TSG 特种设备安全技术规范 TSG G0001-2011 锅炉安全技术监察规程 Supervision Regulation on Safety Technology for Boiler (报批稿) 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总... ---摘自《TSG》
棉鞋
操作手册 ecoTEC plus 0020054321_01 3 燃气采暖热水炉特点 威能 ecoTEC plus 型燃气采暖热水炉是紧凑型壁挂式燃气 供热冷凝锅炉,具有热效率高(标准利用率达 109%)和有 ... ---摘自操作手册》
sunny爹
运营期废气主要为天然气锅炉燃烧废气和麦芽辊碎间投料和辊碎工序产生的粉 尘;项目运营期排水主要为啤酒生产废水、职工生活污水、制水间浓水和锅炉排 陕西兄弟汇酒业有限... ---摘自《1 概述.》
笨蛋爱傻瓜悦
提高燃煤锅炉使用洗选 煤比例,提高工业锅炉燃用专用煤比例,采用四通道喷煤燃烧、并13 流蓄热石灰窑煅烧、蓄热式燃烧等技术实施窑炉节能改造等。 1.5.2 电机系统能效提升 ... ---摘自《》的解释说明》
牛牛小龙人
天然气锅炉操作 开机;药剂添加 动力运行/动力运行 工程部 特定时间进行 99 氨制冷压缩机操作 1、开机;2、制冷机放油。 动力运行/动力运行 工程部 特定时间进行 100 蒸发冷操... ---摘自《ICS 67.160.10》
252276522
规范用词说明 94 引用标准名录 附:条文说明 1 总则 1.0.1 为使城镇液化天然气供应站... 安装问题或操作不 当可能会引发重大安全事故。工程设计是项目建设的基础,在设计时强... ---摘自《UDC》
星野哀
规范性引用文件.2 3 术语和定义.2 4 监测点位设置的原则.3 5 废气监测点位设置技术要求.... 包括燃煤、燃油、燃气的锅炉和工业炉窑、石油化工、冶金、建材、餐饮源、车库等生产... ---摘自《DB11》
星野哀
规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件, 仅... 4.1.2 实验室应具备固定的工作场所,且布局合理、通风良好、操作安全。 4.1.3 实验室的... ---摘自《DB11》
向日葵8AS
城乡供热工程项目规范 (征求意见稿) I 目次1总则.1 2 基本规定.2 3 热源厂.4 3.1 一般规定.4 3.2 厂区.4 3.3 锅炉房和燃烧设备间.5 3.4 设备和管道.6 4 管网、热力站和中继泵站.8 4.... ---摘自《城乡供热工程项目规范
f19970615123fa
基本性能和操作方法。 4、严格按照燃气锅炉安全操作规程实施供汽操作,并认真做好运行记录。 5、燃气锅炉运行时,司炉人员应注意观察风门、水、汽、风、燃气、烟、泵、声 ... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
飞翔的荷兰人
天然气锅炉正常运行所需要的部件无论在本技术规格书中是否加以说明,均应完备地提供。易损部件应有备件。 第二章 使用条件和基础数据 2.1 气象条件 气候类型:本地区属中温... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
star薰衣草
规范不适用天然气、液化石油气的气源生产设施和进口设施,人工制气的生产设施,城市门站以外的天然气管道输送设施,以燃气作为工业生产原料的使用,沼气、秸秆气的生产... ---摘自《中华人民共和国国家标准
丑伊
燃气锅炉 NOx 减排对缓解冬季大气污染具有重要意义 根据 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB50736-2012)中的规定, 室外日平均温度小于等于 5℃时开始采暖,室... ---摘自《乌鲁木齐市地方标准
星野哀
操作人员行为规范.10 4.12 治安技术防范.10 5 评定细则.11 附录 A(规范性附录) 安全生产等级评定一级否决条款 12 附录 B(规范性附录) 基础管理要求指标的安全生产等级评定... ---摘自《DB11》
ddzhikoi
杜绝违章操作,严格按照北京市锅炉使用安全管理规范执行。 4.做好锅炉房内的卫生清洁工作、工具无丢失。 5.保证维修质量和工期。如果涉及更换有关部件,则更换的部件应从原... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
xiaoshou
TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx 锅炉使用管理规则 Boiler Service Administration Regulation (征求意见稿) 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 年月日前言... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
过于眷恋
其它异常情况危及锅炉安全运行 二、燃气锅炉操作规程 (一)凡操作锅炉的人员必须熟知所操作锅炉的性能和有关安全知识,持证上岗。非本岗人员严禁操作。值班人员应严格按... ---摘自《消防安全管理制度》
hyszqmzc
3 . 1 . 2 锅炉使用单位应有专人负责锅炉的管理工 作。 3 . 1 . 3 锅炉使用单位应具有下列资料: a ) 法规与文件: 1 ) 《 锅炉压力容器安全监察暂行条例》 及实施细则; 2 ) 《 蒸... ---摘自《工业锅炉运行规程》
人间点评
锅炉房设计规范 第一章 总则 第1.0.1 条 为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定,节约能源和保护环 境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求... ---摘自《第一章 总则》
星野哀
天然气 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50028-2006 城镇燃气设计规范 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设... ---摘自《DB11》
发帖评论
发布一个新话题
最热的话题