编辑: 南门路口 2019-07-04

16 人受 伤, 直接财产损失84 . 7万元. 该酒店为消防安全重点 单位, 2001年至2006年底由朝 阳市消防支队监督管理,

2007 年1月调整为双塔消防大队列 管. 2006年2月28日, 该酒店由 "新兰花" 海鲜酒店更名为 "百 姓楼" 大酒店餐饮有限公司龙 山街店, 通过公安消防支队消 防安全检查合格同意开业.2007年4月29日, 公安消防大队 对其进行了消防监督抽查, 提 出了缺少疏散指示标志和灭 火器失效等2项限期改正的意 见, 并复查合格. 2007年5月26日19时51分, 朝阳市公安消防支队接到报 警, 称百姓楼总店厨房发生火 灾. 调度指挥中心根据报警情 况, 部署作战力量, 于20 时23 分左右, 将整个火势控制.

20 时55分大火被彻底扑灭. 经调查发现, 该酒店在疏 散楼梯、 走道和吊顶装修使用 大量可燃材料. 厨房燃油用具 的设计、 安装存在安全隐患. "百姓楼" 大酒店使用的柴油 炉灶没有国家和行业的制造 标准, 安全性能无保障.

1 . 98立 方的柴油柜安装在一层屋面, 没有采取防流散措施;

油柜未 安装通气管及阻火器;

采用铝 塑管和胶管连接, 火灾时先后 被烧断, 燃油大量泄出, 使初 期火灾很快扩大蔓延. 此外, 该单位在厨房与楼梯、 大厅之 间的非燃烧体隔墙上开设了 连通门洞, 走道、 楼梯采用大 量可燃材料装修, 成为这次火 灾向一层大厅和

二、 三层扩大 蔓延的主要途径. 报警太晚, 贻误灭火和楼 内人员自救逃生的最佳时机. 这次火灾发生后, 在场人员没 有及时向消防部门报警, 也没 有通知和组织引导店内消费 客人向外疏散, 而是在使用灭 火器自行扑救失败后才向公 安消防部门报火警, 报警延误

1 6 分钟左右.消防部队到场时,火灾已进入猛烈燃烧阶段, 并已向上迅速蔓延,

二、 三 层已笼罩在烟火之中, 导致现 场30余人被困, 公安消防部队 奋力抢救出14人, 仍造成11人 死亡,

14 人跳楼致伤, 两人烧 伤. 案例回顾:12 月1 日上午9 时54 分, 某廉租房小区16 栋一单元6 楼居 民家中失火, 家中无人在家. 只见着 火楼层窗户外浓烟翻滚, 弥漫在整个 单元楼上空, 屋内充满了高温浓烟, 着火物为居民家卫生间内洗衣机, 此 时大火已将整个卫生间烧毁, 正在向 卧室及客厅蔓延, 消防官兵迅速出水 将大火扑灭, 随后又对着火部位进行 清理冷却, 在确认无复燃可能后收整 器材归队. 户主许女士迅速赶回家中, 当看 到烧毁的是洗衣机时便连声叹息. 据 其讲述, 以往每次洗完衣服都记得拔 掉插座, 今天早晨急着去上班便忘记 拔了, 没想到自己的一个疏忽竟然导 致家中遭此大难. 由于插座适用能力好, 每个家庭 都会使用一些杂牌、 无牌的电插板, 这给家庭安全用电带来极大隐患. 插 板出事故较多的原因除了非正常使 用外,就是插板产品本身的质量问题, 由于内部器件虚焊, 本身设计缺 陷或材料使用不当, 在使用中就会温 度过高, 发生短路或者引起火灾. 不合格插座主要存在接地措施、 耐热、 耐燃性能不符合国家强制标准 要求等问题, 使用过程中存在漏电、 短路、引发电器火灾事故等安全隐患. 插头插座虽小, 却关系到我们的 生命财产安全, 因潮湿、 损伤、 电线老 化、 使用环境恶劣等产生不同程度的 漏电现象. 饮水机、 洗衣机、 冰箱等家 用电器都有可能发生漏电现象. 在漏 电电流值达到30毫安时, 对于孩子会 有昏厥的危险. 一款合格的插座, 都会清晰的标 明3C 认证标志,同时也会标出插头相关批次认证编号, 有些插排在线缆 上也会标明3C 认证.一款通过国标认证的插座, 无论是强度还是做工用 料上都有着更加安全可靠的表现. 购买插板时, 最好掂量一下单个 插板的分量, 插板内部的铜片厚薄, 但 是不要忽略插口的口径太大, 小朋友 的手指容易触碰到里面. 需要注意的 是, 如果插板质量不过关, 保护门的弹 力达不到要求, 也存在触电的危险, 所 以最好要购买品牌认证的产品. 泰安消防提醒广大群众, 家用电 器使用完毕,一定要将电源插头拔下,家中无人时尽量将家中电源关闭, 以免发生意外造成不必要的伤亡 损失. 不合格电源插座 易引发事故 C12 专版 2014年12月17日 星期三 编辑: 张伟 组版: 张祯 今日泰山>>> >

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题