编辑: 木头飞艇 2019-07-04

5 楼的 1200*900 的竖井中. ⑵ P2 系统: 排风房间:2-

4、3-4. 风机:变频玻璃钢离心风机,同时使用系统按照 0.7 考虑. 室内排风设施:每一个房间都是由

3 个长度 4500*1500*1550mm 的中央桌上型集气 罩组成, 每一个集气罩风量为 4500m3/h,全负荷运行时风量为 4500*3+4500*3=27000m3/h. 系统功能特点:为使一套系统的两个房间能独立控制,在每一个房间的主风管上安 装一个带信号反馈的电动密闭阀,当该房间实验室不使用时,只需要通过开关关闭该电 动风阀后,信号会通过控制器即使反馈到变频控制系统,控制系统会自动调节风机的转 速,从而改变风机的风量,已达到节能的目的;

如果两个实验室均不做实验,那么当各 个实验室关闭时,该系统完全停止运行,不浪费能源. 备注:此系统中的排风竖........